Tilslutning af cirkulationspumpe til styreboks.

Indlæg af smoody »

Hej.

Først, tak for et kanon forum, har luret rigtig meget, men nu har jeg selv et problem, som jeg håber at I kan hjælpe med.

Jeg har et helt nyt Woody Comfort fyr. Styring er version 6,79.
Cirkulationspumpen vil jeg gerne have sat til styringen i N-L5 eller N-L6, som der står i brugermanualen at man kan.
Men nu er det sådan at der sætter 2 tynde ledninger, som går ned til motorprintet, en rød og en violet.
Der er hverken VVB prioritering eller kompressor rens monteret. Så er det vel bare at fjerne den ene af ledningerne, og monterer
cirkulationspumpen?

http://imageshack.us/photo/my-images/836/img2785js.jpg/

På forhånd tak.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Tilslutning af cirkulationspumpe til styreboks.

Indlæg af pille bruger »

Jeps, tag ledningen fra i terminalen
og så kan pumpen sættes til L5 eller L6.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
smoody
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 2
Tilmeldt: 30 apr 2013 11:01

Tilslutning af cirkulationspumpe til styreboks.

Indlæg af smoody »

1000 tak for hjælpen og det hurtige svar