V 10.030 Lan ingen liv

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Besvar
Brugeravatar
Fyrbøder88
Stoker III
Stoker III
13
Indlæg: 65
Tilmeldt: 31 jan 2011 12:40
Mit fyr: OPOP Blackstar/ver.10 styring
Areal: 250
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 3-5
Geografisk sted: 2650 Hvidovre
Har takket: 2 gange

V 10.030 Lan ingen liv

Indlæg af Fyrbøder88 »

Efter at have passeret 3 murstevægge har jeg endeligt fået et Lan kabel til fyret men....
Der er ikke lys i hverken router eller styring (de små dioder ved indgang af kablet)
Har prøvet genstart af styring og nyt kabel nogen idé?
Hilsen Per
Besparelser varmer!
http://stokerclaud.dk-dev-per_a.html

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

V 10.030 Lan ingen liv

Indlæg af pille bruger »

Det kan være kablet inde i styringen, der er klemt lidt i et stik.
Prøv at sætte LAN kablet direkte på stikket i printet.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
marianne64
Stoker V
Stoker V
12
Indlæg: 196
Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
Mit fyr: woody 10kw
Areal: 127 lavenergi
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Årligt forbrug: 3-4

V 10.030 Lan ingen liv

Indlæg af marianne64 »

prøv kablet på en bærbar pc for at se om du har forbindelse vi havde samme problem viste sig det var en ledning der var knækket ved lan stik på kablet efter at have bakset med at få det ind til fyret.
Brugeravatar
Fyrbøder88
Stoker III
Stoker III
13
Indlæg: 65
Tilmeldt: 31 jan 2011 12:40
Mit fyr: OPOP Blackstar/ver.10 styring
Areal: 250
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 3-5
Geografisk sted: 2650 Hvidovre
Har takket: 2 gange

V 10.030 Lan ingen liv

Indlæg af Fyrbøder88 »

Et samleled mellem 2 netkabler var defekt.
Tak for hjælpen!
Hilsen Per
Besparelser varmer!
http://stokerclaud.dk-dev-per_a.html

Besvar