for kold retur vand
Hej allesammen. jeg er blevet den lykkelige ejer af et mini black star kedel 10 Kw med en mini silo. Har fået den op på nettet også. Super fedt. kører kanon.
Jeg har bare et lille / måske stort problem. Når den åbner for et af mine gulvvarme kredse så bliver retur temperaturen så koldt at fyret
er nød til ligge på 100 % og det gør den Typisk 2-5 timer før gulvet er varmet op. Jeg har monteret en blandings ventil på
returren og den hæver ca temperaturen 10 grader, men den retur vand der kommer fra gulvvarmen er på ca 26 grader når det stater op
og det vil sige at retur vandet kun kommer op på 36 grader. Og det er for lidt efter min mening, eller hvad? Jeg kører 3/4 tommer i alle rør på nær ned i ventilen det er kun en 1/2 tomme. Kan det være derfor at vandet ikke kan blive varmere. Har prøvet at skrue op for pumpen,
men med det resultat at den bare trækker varmen ud af kedlen og den ude endnu mere. Og det hæver ikke retur vandet ret meget. Mit spørgsmål er også om man må og kan lave 2 retur blander for måske at hæve retur temperaturen mere. Jeg har fyret ståenden i et op varmet
i garagen og har 10 meter over til huset. det jeg så har tænkt på at lave en blander over i huset for få vandet varmet endnu mere op når det kommer retur. Det vil sige 2 varme til retur blander. Er der nogen der har erfaring med det. Og nogen der ved om det vil have en effekt.
Hilsen Allan
Jeg har bare et lille / måske stort problem. Når den åbner for et af mine gulvvarme kredse så bliver retur temperaturen så koldt at fyret
er nød til ligge på 100 % og det gør den Typisk 2-5 timer før gulvet er varmet op. Jeg har monteret en blandings ventil på
returren og den hæver ca temperaturen 10 grader, men den retur vand der kommer fra gulvvarmen er på ca 26 grader når det stater op
og det vil sige at retur vandet kun kommer op på 36 grader. Og det er for lidt efter min mening, eller hvad? Jeg kører 3/4 tommer i alle rør på nær ned i ventilen det er kun en 1/2 tomme. Kan det være derfor at vandet ikke kan blive varmere. Har prøvet at skrue op for pumpen,
men med det resultat at den bare trækker varmen ud af kedlen og den ude endnu mere. Og det hæver ikke retur vandet ret meget. Mit spørgsmål er også om man må og kan lave 2 retur blander for måske at hæve retur temperaturen mere. Jeg har fyret ståenden i et op varmet
i garagen og har 10 meter over til huset. det jeg så har tænkt på at lave en blander over i huset for få vandet varmet endnu mere op når det kommer retur. Det vil sige 2 varme til retur blander. Er der nogen der har erfaring med det. Og nogen der ved om det vil have en effekt.
Hilsen Allan
- Thomas83
- Stoker X
- Indlæg: 454
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
for kold retur vand
Kunne du tage et billede af shuntventilen og rørene omkring fyret, så er vi godt hjulpet til at fejlfinde
Og udfyld venligst din profil
Og udfyld venligst din profil
Online fyrdata: http://thomas83.stokerlog.dk
Sonnenkraft Solvarme 5stk Idmk paneler,Sks c3 styrring, 1500l akkumuleringstank i fyrrum
og 400l vvb i huset.
Solcelleanlæg: 6Kwh - 30stk Himin hg200 paneler og Sma Sunny Tripower 6000tl inverter 38° stik syd
Sonnenkraft Solvarme 5stk Idmk paneler,Sks c3 styrring, 1500l akkumuleringstank i fyrrum
og 400l vvb i huset.
Solcelleanlæg: 6Kwh - 30stk Himin hg200 paneler og Sma Sunny Tripower 6000tl inverter 38° stik syd
-
- Stoker X
- Indlæg: 429
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
for kold retur vand
Hvad havner retur temp på efter 2-5 timer.... det er vel ok at retur temp bliver lav i en periode lige når du starter op. - lige som når du tænder fyret.
Hilsen
Michael
Hilsen
Michael
for kold retur vand
Det nytter ikke at lave flere shunte, en der sidder korrekt kan gøre det. Opvarmningen af gulvene virker voldsomt, hvor ofte sker det?
Jeg tænder mine gulve om efteråret, og slukker om foråret, i hele den tændte periode "spiser" gulvene bare det de har brug for.
Det er også lidt vildt at det er når blot en kreds er åben!!! Det burde jo ikke tage ret lang tid for vandet at komme tilbage, når jeg åbner for en gulvstreng smider jeg 33-37° ind og i løbet af få minutter er returen også varm, og så tager blandekredsen jo bare lidt af gangen derefter.
Du må nok komme med alle detaljer om dit varmeanlæg, jeg er ikke sikker på at det er lavet helt korrekt. Men det kan jo også være at fyret er for lille.
Det er ikke retur temperaturen alene man skal være bange for, du skal også kigge på kedeltemp, der må helst ikke være mere end 15°C i difference. Det er vigtigt at du checker kedlen ofte og sikrer dig at der ikke kommer kondens.
Jeg tænder mine gulve om efteråret, og slukker om foråret, i hele den tændte periode "spiser" gulvene bare det de har brug for.
Det er også lidt vildt at det er når blot en kreds er åben!!! Det burde jo ikke tage ret lang tid for vandet at komme tilbage, når jeg åbner for en gulvstreng smider jeg 33-37° ind og i løbet af få minutter er returen også varm, og så tager blandekredsen jo bare lidt af gangen derefter.
Du må nok komme med alle detaljer om dit varmeanlæg, jeg er ikke sikker på at det er lavet helt korrekt. Men det kan jo også være at fyret er for lille.
Det er ikke retur temperaturen alene man skal være bange for, du skal også kigge på kedeltemp, der må helst ikke være mere end 15°C i difference. Det er vigtigt at du checker kedlen ofte og sikrer dig at der ikke kommer kondens.
-
- Stoker I
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 21 jan 2013 19:02
for kold retur vand
hvor mange watt kører i med i pumpen. Jeg kører kun 7 watt da den falder 5 grader hvis jeg stiller den 14 watt. Er det for lidt tror I
- TaagMan
- Stoker XVI
- Indlæg: 1702
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
for kold retur vand
Den shuntventil der normalvis sælges med de her fyr beskytter ikke imod at en gulvvarme pumpe tar magten... det der sikkert sker er at gulvvarmen tvinger kold returvand ind i fyret. Så hvis du sætter gulvvarme pumpen ned i ydelse, og øger den på fyret, burde dit problem være mindre... ellers skal du have en 3 vejs shunt ventil.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
-
- Stoker I
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 21 jan 2013 19:02
for kold retur vand
Hej taagman det er lige nøjagtig det der sker. ved ikke hvordan en 3vejs shunt ventil virker så det skal jeg lige hjem at læse lidt om.
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 345
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Geografisk sted: Midtjylland
- Givet likes: 3 gange
for kold retur vand
En trevejsshunt lukker ned for din kolde retur endtil fyret har overskud til at holde en ordentlig retur temperatur. f.eks. min 60 grader. Konsekvensen heraf er også et har du en for lav varme produktion fra fyret kan du ikke få varme i huset før du får en højere kedeltemperatur, som matcher husets forbrug
-
- Stoker XVII
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
for kold retur vand
Varme produktionen er den samme, men ja det er ikke sikkert hele huset længere får varme.
Med 2 -vejsen for hele huset måske for lidt
og med trevejsen for kun noget af huset nok
Med 2 -vejsen for hele huset måske for lidt
og med trevejsen for kun noget af huset nok
Mvh. Sophus
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 835
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Modtaget likes: 5 gange
for kold retur vand
En anden løsning er at du sætter en strengreduktionventil i fremløb eller retur til gulvarmeshunten der begrænser den mængden gulvvarmen kan trække fra fyret,.
Man også bruge en kugleventil eller et stykke rør med reduceret dimension som f.eks 10mm. Men sterngreduktionsventilen er den bedste lønsing da du så kan regulere mængden precis som du vil
Man også bruge en kugleventil eller et stykke rør med reduceret dimension som f.eks 10mm. Men sterngreduktionsventilen er den bedste lønsing da du så kan regulere mængden precis som du vil