Side 1 af 1

BS1016 med Ver. 10 Styring

: 16 feb 2013 12:44
af Bandit6000
Hejsa,

Har ca. tænding 12 per 24 timer. Er det for meget? kan jeg stille på min styring, så jeg får dem sat ned? Gut fra NBE var her til servicebesøg, som jeg dog ikke synes var så meget værd desværre. Har vedhæftet graf af kørsel de sidste 3 timer...

Nogle kommentarer/ideér?

F.

BS1016 med Ver. 10 Styring

: 16 feb 2013 12:59
af Havmand
12 opstarter på et døgn. Denne tid vil jeg mene er for meget... Fyret skulle jo nærmest køre konstant...
Hvordan har du sat rensenntil?
Hvorfor lukker fyret ned? Når den set temp.
Hvad skriver fyret i disp. Når det er stoppet?

BS1016 med Ver. 10 Styring

: 16 feb 2013 13:05
af Hjemme teori
Ser ud somom din PI er for lang tid om at skrue ned efter stor nedkøling.

Som start skal du ændre diff over på kedlen til 10 eller 15 grader. Det skulle løse problemet her og nu. Så kan du pille ved PI bagefter.

Hvad får din kedeltemperatur til at svinge sådan, er det opvarmning af VarmtVandsBeholder?