Intet lys efter kompressorrens?

Indlæg af xkfc » 08 feb 2013 20:47

lamborg skrev:Kenneth. det er fordi du i din chip version 6.09 sikkert kan stille hvorlang tid den skal være i "intet lys" inden den forsøger ny optændning. Det kan du ikke i de nye. Mener der er fast på 4 min men er ikke siker.
Nix, jeg kan intet indstille andet end lux-grænse og den er 10.

Men min 6.09 opfører sig som hapsi's når det er under drift, så hvis der ikke ses lys så skruer den op for ydelsen for at prøve at redde situationen. Det var faktisk lidt et problem tidligere, da føleren sad så den ofte ikke så lys med det resultat at der bjergede sig piller op på herden, en ond cirkel den ikke kunne brænde sig ud af. Jeg udså mig et andet sted at bore lysføleren i, og lappede de gamle huller, det har virket perfekt siden.

Så min chip gør som hansi's, bare ikke efter kompressorrens, derfor mistænker jeg en programeringsfejl i chippen.

Jeg havde forventet at en NBE mand havde undersøgt sagen i stedet for at gætte. Alt det gætteri og fejl information syntes jeg vi skal lade EkoHeat om, og selvfølgelig velmenende Scotteejerer.


Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Kontakt:

Intet lys efter kompressorrens?

Indlæg af lamborg » 08 feb 2013 21:03

Hæ hæ ... Der skydes med skarpt :-)
Så ved jeg det sgu ikke det var bare et gæt fordi man i 6.35 kan stille en alarmtid på hvor lang tid der skal gå inden den forsøger gen optænd ved intet lys. men meningen med at puste efter kg skulle være at fyret efter et lille puf faktisk stadig har gløder på herden melem de to rør og derfor starter op igen med det samme uden brug af eltænd. Jeg har haft den til at gøre det men det var alt for ustabilt og hvis det svipsede så gik det som hapsi. derfor gik jeg tilbage til urstyring igen
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Intet lys efter kompressorrens?

Indlæg af Hjemme teori » 08 feb 2013 21:11

Jeg har sat tiden op til 500, så laver den bare eltænding, da der ikke har været lys længe nok.
Mvh. Sophus

xkfc

Intet lys efter kompressorrens?

Indlæg af xkfc » 08 feb 2013 21:13

lamborg skrev:Hæ hæ ... Der skydes med skarpt :-)
Nå-ja....okay....undskyld :oops:

Jeg er hverken sur eller vred, nok mest en smule skuffet :(

Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Kontakt:

Intet lys efter kompressorrens?

Indlæg af lamborg » 08 feb 2013 21:16

Hæ hæ næ det er sgu fint min ven :-).
Sophus hvad mener du men tiden op til 500 ? Altså pillestop inden skud eller hvad ? Men så starter den jo hver gang på optænding ?
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB


Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Intet lys efter kompressorrens?

Indlæg af Hjemme teori » 08 feb 2013 21:20

Ja kompressor vent til 500. Så blæser den i 6 min inden den skyder kompressoren. Så opnår man at den bare laver optænding igen.
Jeg satte den egentlig op, da 300 ikke var nok til at få brændt de sidste piller af hvis fyret kørte med meget høj ydelse, så blæste den brændende piller af herden hvis det kun var 300.

Og den starter vel ikke mere med optænding hver gang, end urstyring :P
Last edited by 1 on Hjemme teori; edited 8 times in total
Mvh. Sophus

Slettet 12854

Intet lys efter kompressorrens?

Indlæg af Slettet 12854 » 08 feb 2013 21:22

--Jeg har ikke kompressor-rens og har ingen erfaringer med det--

Må man ikke lave kompressor-rens imens fyret kører...?
Det lyder som om styringen kun kan lave kompressor-rens når fyret ikke er i drift.

Kunne man ikke køre kompressor-rens på ext. døgn/uge ur ligesom nogen gør med semi-rens og så blæse med lidt mindre tryk, så bålet ikke går ud, men så måske gøre det 2 eller 3 gange i døgnet.

Eller er den ide helt ved siden af...?

Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Kontakt:

Intet lys efter kompressorrens?

Indlæg af lamborg » 08 feb 2013 21:28

jow jow . det kan man godt så styrer man på feks 10-15-20 kg . Så stopper den med at tage piller ind x natal min før ,skyder og tænder på gløderne . Men det er svært og ustabilt. så er det nemmere på ur.
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Intet lys efter kompressorrens?

Indlæg af Hjemme teori » 08 feb 2013 21:34

lamborg skrev:jow jow . det kan man godt så styrer man på feks 10-15-20 kg . Så stopper den med at tage piller ind x natal min før ,skyder og tænder på gløderne . Men det er svært og ustabilt. så er det nemmere på ur.
Ikke forstået.

Hvis du kører på ur:
1 på tid - Stopper med at tage piller ind
2 Blæser 300 sek
3 Skyder kompressor
4 på tid - laver optænding

Hvis du kører på kilo
1 På kilo - Stopper med at tage piller ind
2 Blæser 500 sek
3 Laver optænding


Hvorfor er urstyring smartere?
Mvh. Sophus

Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Kontakt:

Intet lys efter kompressorrens?

Indlæg af lamborg » 08 feb 2013 21:47

Ikke når du kører på den måde så giver det det samme eller næsten . Når det er varmere i vejret kan jeg stioppe i længere perioder og derved MÅSKE spare et par kg . Desuden ændre dit renseinterval sig jo når du kører på kg alt efter vejret udenfor hvorimod jeg er sikker på at jeg har en ren herd hver 12 time. Men det kan ma jo gøre som man synes bedst om :-)
Men designet kg er lavet for at tænde på gløder derved ike belaste eltænder . Smart men ustabilt.
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB


Besvar