hejsa,
Har en OPOP BS1016 Black Star Mini kedel med 10 KW brænder og Ver. 10 styring. Har sat styringen med tallene efter regnearket hos NBE inkl. kedel temp på 70 C. Nogle gange når vandet dog op på næsten 90 C. Er det ikke lidt voldsomt mod mine gulvvarmerør som er 95C rør? Ved at de skal køre nominelt 70 grader og kan tåle op til 95 C midlertidigt i korte perioder...
F.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Kedel Temperatur op på 90,1 C nogle gange
-
- Stoker II
- Indlæg: 35
- Tilmeldt: 16 dec 2012 13:12
- Mit fyr: Woody Black Star Mini 10 KW med BS1016
- Areal: 131
- Brændsel: Rosager/Balinek 8mm
Kedel Temperatur op på 90,1 C nogle gange
Du har vel en shunt på dine gulvvarmeslanger - så sker der ikke noget med en høj kedeltemp.Bandit6000 skrev:hejsa,
Har en OPOP BS1016 Black Star Mini kedel med 10 KW brænder og Ver. 10 styring. Har sat styringen med tallene efter regnearket hos NBE inkl. kedel temp på 70 C. Nogle gange når vandet dog op på næsten 90 C. Er det ikke lidt voldsomt mod mine gulvvarmerør som er 95C rør? Ved at de skal køre nominelt 70 grader og kan tåle op til 95 C midlertidigt i korte perioder...
F.
MEN - jeg vil give dig ret, - det er en høj temp. dit fyr kommer op på, - hvad er diff. over set. temp. sat til ? (sæt den evt. til 5 grader).
Hvad står dine PI tal til ?
-
- Stoker II
- Indlæg: 35
- Tilmeldt: 16 dec 2012 13:12
- Mit fyr: Woody Black Star Mini 10 KW med BS1016
- Areal: 131
- Brændsel: Rosager/Balinek 8mm
Kedel Temperatur op på 90,1 C nogle gange
Jeg har en kedel shunt på mellem Frem og Retur. Diff er sat til 10 grader over iflg. NBE. Får man ikke for mange start stop hvis diff er for lille? PI står til Gain P-led til 2.5 og Gain I-led til 0,5 igen iflg. NBE. Er dette ikke korrekt?
Kedel Temperatur op på 90,1 C nogle gange
Prøv at sæt diff. over til 5 grader ift. settemp.Bandit6000 skrev:Jeg har en kedel shunt på mellem Frem og Retur. Diff er sat til 10 grader over iflg. NBE. Får man ikke for mange start stop hvis diff er for lille? PI står til Gain P-led til 2.5 og Gain I-led til 0,5 igen iflg. NBE. Er dette ikke korrekt?
Prøv at sæt P-led til 1.2 og I-Led til 0.25 - så bliver dit fyr lidt roligere....
Kedel Temperatur op på 90,1 C nogle gange
Har du ikke en shunt på dine gulvvarmer ?Bandit6000 skrev:Jeg har en kedel shunt på mellem Frem og Retur. Diff er sat til 10 grader over iflg. NBE. Får man ikke for mange start stop hvis diff er for lille? PI står til Gain P-led til 2.5 og Gain I-led til 0,5 igen iflg. NBE. Er dette ikke korrekt?
-
- Stoker II
- Indlæg: 35
- Tilmeldt: 16 dec 2012 13:12
- Mit fyr: Woody Black Star Mini 10 KW med BS1016
- Areal: 131
- Brændsel: Rosager/Balinek 8mm
Kedel Temperatur op på 90,1 C nogle gange
Nej, det er en gammel installation som er lavet for 15 år siden. Ikke til at komme til mere. Har skiftet mit oliefyr ud med dette nye pillefyr.
-