Side 1 af 1

Kedel Temperatur op på 90,1 C nogle gange

: 01 feb 2013 17:05
af Bandit6000
hejsa,

Har en OPOP BS1016 Black Star Mini kedel med 10 KW brænder og Ver. 10 styring. Har sat styringen med tallene efter regnearket hos NBE inkl. kedel temp på 70 C. Nogle gange når vandet dog op på næsten 90 C. Er det ikke lidt voldsomt mod mine gulvvarmerør som er 95C rør? Ved at de skal køre nominelt 70 grader og kan tåle op til 95 C midlertidigt i korte perioder...


F.

Kedel Temperatur op på 90,1 C nogle gange

: 01 feb 2013 18:51
af levi
Bandit6000 skrev:hejsa,

Har en OPOP BS1016 Black Star Mini kedel med 10 KW brænder og Ver. 10 styring. Har sat styringen med tallene efter regnearket hos NBE inkl. kedel temp på 70 C. Nogle gange når vandet dog op på næsten 90 C. Er det ikke lidt voldsomt mod mine gulvvarmerør som er 95C rør? Ved at de skal køre nominelt 70 grader og kan tåle op til 95 C midlertidigt i korte perioder...


F.
Du har vel en shunt på dine gulvvarmeslanger - så sker der ikke noget med en høj kedeltemp. :great:

MEN - jeg vil give dig ret, - det er en høj temp. dit fyr kommer op på, - hvad er diff. over set. temp. sat til ? (sæt den evt. til 5 grader).

Hvad står dine PI tal til ?

Kedel Temperatur op på 90,1 C nogle gange

: 01 feb 2013 18:58
af Bandit6000
Jeg har en kedel shunt på mellem Frem og Retur. Diff er sat til 10 grader over iflg. NBE. Får man ikke for mange start stop hvis diff er for lille? PI står til Gain P-led til 2.5 og Gain I-led til 0,5 igen iflg. NBE. Er dette ikke korrekt?

Kedel Temperatur op på 90,1 C nogle gange

: 01 feb 2013 19:00
af levi
Bandit6000 skrev:Jeg har en kedel shunt på mellem Frem og Retur. Diff er sat til 10 grader over iflg. NBE. Får man ikke for mange start stop hvis diff er for lille? PI står til Gain P-led til 2.5 og Gain I-led til 0,5 igen iflg. NBE. Er dette ikke korrekt?
Prøv at sæt diff. over til 5 grader ift. settemp.

Prøv at sæt P-led til 1.2 og I-Led til 0.25 - så bliver dit fyr lidt roligere....

Kedel Temperatur op på 90,1 C nogle gange

: 01 feb 2013 19:01
af levi
Bandit6000 skrev:Jeg har en kedel shunt på mellem Frem og Retur. Diff er sat til 10 grader over iflg. NBE. Får man ikke for mange start stop hvis diff er for lille? PI står til Gain P-led til 2.5 og Gain I-led til 0,5 igen iflg. NBE. Er dette ikke korrekt?
Har du ikke en shunt på dine gulvvarmer ?

Kedel Temperatur op på 90,1 C nogle gange

: 01 feb 2013 19:04
af Bandit6000
Nej, det er en gammel installation som er lavet for 15 år siden. Ikke til at komme til mere. Har skiftet mit oliefyr ud med dette nye pillefyr.

Kedel Temperatur op på 90,1 C nogle gange

: 01 feb 2013 19:07
af Bandit6000
øh, den vil ikke acceptere 1.2 og 0.2?