Iltstyring lever sit eget liv

: 27 jan 2013 08:56
af salmon
Hvorfor viser iltsonden næsten 40% ilt? Er der nogen der har haft samme problem? Styringen er helt ny ver 6.79 og iltstyringen er også helt ny.Jeg har mailet til firmaet, jeg købte det hos og NBE, men der er ikke nogen af dem, som har gidet svare tilbage... Jeg kalibrerer, og det ser tilsyneladende godt ud, men efter kort tid viser den enten omkring 15% i fri luft eller omkring 40%. Hvad kan der være galt?

Iltstyring lever sit eget liv

: 27 jan 2013 09:32
af H.S
Det er både på styring og i stokerkontrol ?

Lambda sonden bliver varm ?
du venter med at kalibrerer til der har været strøm på i ca. 15 min. ?

Check dine lednings forbindelser
Check at den lille 8 pin chip(Opamp) på "ilt" print sidder ordentlig (pas på med statisk elektricitet)

Iltstyring lever sit eget liv

: 27 jan 2013 09:34
af pille bruger
Stop fyret.
Tag sonden ud i fri luft.
Den skal være med strøm på altid.
Gør den ren med en klud, og pust forsigtig på den. ( ikke kompressor )
Vent 15 min.
Kalibrer til der står 20.8 % ilt i display.
Monter sonde igen ( stadig med strøm på )
Se om ilt tal i styring passer ( 16 - 12 - 8 % )
Start op.

Iltstyring lever sit eget liv

: 27 jan 2013 10:57
af salmon
Alt I foreslår har jeg allerede gjort flere gange. Jeg har kørt med iltstyring siden 2007 og jeg har da aldrig set styring te sig på den måde før. Til Michael: Jeg har kørt den procedure mange gange, men det er som om sonden ikke bliver i kalibreringen. Jeg tror at det skyldes den sonde, der jo ikke tilnærmelsesvis er en Bosch, men en billig japansk efterligning...Ja, den viser det samme i styring og stokerkontrol. Ja, den er meget varm. Der er altid strøm på den.

Iltstyring lever sit eget liv

: 27 jan 2013 13:36
af pille bruger
Hvor gammel - ny er sonden ?

Iltstyring lever sit eget liv

: 27 jan 2013 15:25
af salmon
Den er fra december 2012, har kørt i ca. 1 måned.den iltstyring har drillet hele tiden. Bedst som jeg troede den kørte, så laver den helt forkerte beregninger og får brænderen til at ose helt vildt eller ligne en stjernekaster. Jeg har kalibreret igen, se vedhæftet hvor den kører sit eget løb igen.
Dok2.pdf
iltspasser igen
(516.37 KiB) Downloadet 58 gange

Iltstyring lever sit eget liv

: 27 jan 2013 16:14
af pille bruger
Der er flere ting der kan få styringen til at gå grassat.
F.eks. smuld, eller olie i pillerne.
Uens dosering.
For højt skorstenstræk.
Har du trækstabilisator ?
Er den tæt på sonden ?
Er der stor nok friskluftventil i fyrrummet ?

Iltstyring lever sit eget liv

: 27 jan 2013 16:28
af salmon
Selvfølgelig er der trækstabilisator. Men uanset hvad, så skal sonden vel ikke vise næsten 40% ilt, hvor skulle det overskud komme fra? Iltstyringen på mit gamle anlæg kørte upåklageligt. Det var en 16kw woody med 4.xx styring. Jeg købte netop den ny 10kw med iltstyring, fordiden anden kørte godt. det eneste problem var at den interne snegl kunne sætte sig fast, så skidtet brændte tilbage. Men nu synes jeg at jeg har fortrudt lidt, da det nye anlæg slet ikke lever op til mine forventninger. Jeg bruger ikke olie, doseringen er rigtig god og ensartet, næsten ingen smuld. jeg har en solarvent, så der er masser af frisk luft.
Lige 1 ting mere: Hvor er pausefyring i styringen? Jeg kan ikke finde den og i skokerkontrol virker det ikke, eller jeg kan ikke finde ud af at indstille det?

Iltstyring lever sit eget liv

: 27 jan 2013 17:49
af pille bruger
Pausefyring skal du ikke bruge, så den er udgået.
Du skal tage dig god til til at indregulere fyr med iltstyring på "vis"
Når det kører rigtig uden ilt, er det først tid til at iltstyring tager over og finjusterer.
Start med tal fra skema http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Finindstil efter guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Så er det først tid til at tænke på at slå iltstyringen til.
Den kan finjustere, men ikke rede en skæv indstilling.
At den flyver op på 40 tyder på en fejl et eller andet sted i styrings delene.
Har du den helt ude i fri luft når du kalibrerer ?
Har du dobbelt tjekket at der ikke er løse forbindelser ?

Iltstyring lever sit eget liv

: 27 jan 2013 19:39
af salmon
Jeg har tjekket for løse forbindelser mange gange. Jeg tror også at der er noget i vejen med styringen eller sonden, men firmaerne jeg har købt hos svarer ikke tilbage på mails. Selvfølgelig har jeg sonden ude, når jeg kalibrerer. så kører den godt i en times tid eller så og så taber den ligesom tråden igen. Brænderen er indstillety på 10, 50 og 100% ydelse. jeg har brugt god tid på det. Meg jeg troede jeg kunne få det sidste ud af træpillerne med iltstyringen. Nu kan jeg se at de 2500 kr. er smidt ud af vinduet... Nå, så må man jo bare handle derefter. Tak for indsatsen, men jeg tror også der er noget galt et eller andet sted. Nu prøver jeg med en Bosch lsm11, og hvis det ikke virker, smider jeg lortet ud.