Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Lave blæser tal...
-
- Stoker III
- Indlæg: 66
- Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
- Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
- Areal: 200 m2, 50 m2 garage
- Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
- Geografisk sted: Svendborg
Lave blæser tal...
Har fornyligt skiftet min oldnordiske 2 trins styring ud med en woody 6.78
Der er jo pludselig et væld af nye muligheder, og så meget nemmere at justere.
Dog er der noget jeg ikke helt kan forstå.
Jeg har slavisk fulgt guiden, og har ganske fornuftige flammer ved henholdvis 10, 50 og 100% belastning.
Der er monteret trækstabilisator ( står på 10 Pa) og skorstenstrækket er konfigureret til 1.
Alligevel så ender jeg ud med meget lave blæsertal.
Lav: 9
Midt: 11
Høj 13
Dette undrer mig lidt, da alle andre tal jeg har læst om, er næsten det dobbelte.
Skorstenen er en isoleret stålskorsten, og ingen problemer med løbesod, eller kondens.
Røggastemp er ca. 80 grader målt på yder siden af skorsten ( inden isolering starter), ca. 1 meter fra kedel, ved 100 % belastning.
Jeg har selvfølgelig prøvet mig frem, justeret skorstenstræk, blæser indstillinger osv. Men det er bare i dette område at tingene spiller bedst.
Jeg tror måske at det kan hænge sammen med at jeg har en stor blæser monteret. Er der nogen som kan gennemskue mit "problem", eller skal jeg bare acceptere tingene som det er, da det jo rent faktisk kører ganske fornuftigt.
Dagsforbrug for 159kvm, 160 Liters metro, vel isoleret hus og -2 til -7 grader er ca. 30 kg på en gammel dor 16 kedel.
Ingen uforbrændte piller, kun mørkegrå aske i askeskuffen..
Der er jo pludselig et væld af nye muligheder, og så meget nemmere at justere.
Dog er der noget jeg ikke helt kan forstå.
Jeg har slavisk fulgt guiden, og har ganske fornuftige flammer ved henholdvis 10, 50 og 100% belastning.
Der er monteret trækstabilisator ( står på 10 Pa) og skorstenstrækket er konfigureret til 1.
Alligevel så ender jeg ud med meget lave blæsertal.
Lav: 9
Midt: 11
Høj 13
Dette undrer mig lidt, da alle andre tal jeg har læst om, er næsten det dobbelte.
Skorstenen er en isoleret stålskorsten, og ingen problemer med løbesod, eller kondens.
Røggastemp er ca. 80 grader målt på yder siden af skorsten ( inden isolering starter), ca. 1 meter fra kedel, ved 100 % belastning.
Jeg har selvfølgelig prøvet mig frem, justeret skorstenstræk, blæser indstillinger osv. Men det er bare i dette område at tingene spiller bedst.
Jeg tror måske at det kan hænge sammen med at jeg har en stor blæser monteret. Er der nogen som kan gennemskue mit "problem", eller skal jeg bare acceptere tingene som det er, da det jo rent faktisk kører ganske fornuftigt.
Dagsforbrug for 159kvm, 160 Liters metro, vel isoleret hus og -2 til -7 grader er ca. 30 kg på en gammel dor 16 kedel.
Ingen uforbrændte piller, kun mørkegrå aske i askeskuffen..
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9827
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Lave blæser tal...
Som jeg lige ser tallene passer de fint.
Du har ikke den samme blæser som de andre, og derfor er dine tal mindre.
Du har ikke den samme blæser som de andre, og derfor er dine tal mindre.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- H.S
- Stoker XIV
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Givet likes: 26 gange
- Modtaget likes: 44 gange
- Kontakt:
Lave blæser tal...
Hej
Som udgangs punkt plejer man med en Ekofit 108 mm at starte med
LAV 5
Mellem 10
Høj 15
Så de tal du er nået frem til er ikke helt skæve (måske lav er lidt høj)
har du skorstenstræk sat på 0
kl. 1023
ahh Pille B der kom du mig i forkøbet
Som udgangs punkt plejer man med en Ekofit 108 mm at starte med
LAV 5
Mellem 10
Høj 15
Så de tal du er nået frem til er ikke helt skæve (måske lav er lidt høj)
har du skorstenstræk sat på 0
kl. 1023
ahh Pille B der kom du mig i forkøbet
Last edited by 1 on H.S; edited 25 times in total
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
-
- Stoker III
- Indlæg: 66
- Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
- Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
- Areal: 200 m2, 50 m2 garage
- Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
- Geografisk sted: Svendborg
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9827
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Lave blæser tal...
H.S skrev:Hej
Som udgangs punkt plejer man med en Ekofit 108 mm at starte med
LAV 5
Mellem 10
Høj 15
Så de tal du er nøet frem til er ikke helt skæve (måske lav er lidt høj)
har du skorstenstræk sat på 0
1023
ahh Pille B der kom du mig i forkøbet
Ja lav er måske lidt høj, men hvis bålet er bedst sådan, ja så er det ok.
Giv det lidt tid, og prøv så at finindstille igen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- H.S
- Stoker XIV
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Givet likes: 26 gange
- Modtaget likes: 44 gange
- Kontakt:
Lave blæser tal...
Prøv ved grundjustering at sætte den til 0
hvis din flamme så er for mager i 10 til ca 30% så kan du give den lidt saft der ;-)
hvis din flamme så er for mager i 10 til ca 30% så kan du give den lidt saft der ;-)
Slamberten skrev:Nej, skorstenstrækket står på 1.
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
- H.S
- Stoker XIV
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Givet likes: 26 gange
- Modtaget likes: 44 gange
- Kontakt:
Lave blæser tal...
Hvis brænder er + 5 år kan det måske være Blæserkondensator der er ved at tabe saftenpille bruger skrev:
Ja lav er måske lidt høj, men hvis bålet er bedst sådan, ja så er det ok.
Giv det lidt tid, og prøv så at finindstille igen.
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9827
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Lave blæser tal...
Lige præcis.H.S skrev:
Hvis brænder er + 5 år kan det måske være Blæserkondensator der er ved at tabe saften
Så vil tallene ændre sig opad næste gang der finindstilles.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker III
- Indlæg: 66
- Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
- Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
- Areal: 200 m2, 50 m2 garage
- Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
- Geografisk sted: Svendborg
Lave blæser tal...
[quote="H.S"]Prøv ved grundjustering at sætte den til 0
hvis din flamme så er for mager i 10 til ca 30% så kan du give den lidt saft der ;-)
Hvordan giver jeg den "mere saft", netop kun i det område?
hvis din flamme så er for mager i 10 til ca 30% så kan du give den lidt saft der ;-)
Hvordan giver jeg den "mere saft", netop kun i det område?
- H.S
- Stoker XIV
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Givet likes: 26 gange
- Modtaget likes: 44 gange
- Kontakt:
Lave blæser tal...
Slamberten skrev:
Fordi at
Jo større tallet i skorstenstræk jo flere piller i det lave område
10 % og op til 50% (lav til mellem)
men du vil kunne se det mest fra 10 til 30 %
Hvis du sætter den til 0 kik da på tallet metning lav
prøv at sætte den på 1 og kik på tallet igen ;-)
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
Projekt teknikker www.windhager.dk