Side 1 af 2

HJÆÆÆÆLP! dødt fyr

: 15 dec 2012 19:28
af larsrønne
Hej alle Med nørder...


Jeg er lige vendt hjem, og mit fyr er DØD. huset kold og fruen IKKE glad..

HVAD kan være galt? der er størm til styringen, sikringen er iorden... andre input...??? HEEEELP!

HJÆÆÆÆLP! dødt fyr

: 15 dec 2012 19:31
af bobzinen
hej får du evt fejlmeldinger i display på styring

HJÆÆÆÆLP! dødt fyr

: 15 dec 2012 19:32
af larsrønne
Nej, den er SORT :(

HJÆÆÆÆLP! dødt fyr

: 15 dec 2012 19:39
af Bjarke J
Åben op og tjek om der skulle være en skrue der har løsnet sig, så ledningen er faldet ud.
Ellers må du have fat i forhandleren, hvis det er yngre end to år.

HJÆÆÆÆLP! dødt fyr

: 15 dec 2012 19:40
af larsrønne
Det er det ikke, ,har tjekket alle terminaler..

Ja, det må jeg jo, men det er jo selvfølge en lørdag aften... :(

HJÆÆÆÆLP! dødt fyr

: 15 dec 2012 19:42
af Havmand
Hej Lars,
Hvor er du fra i landet?

HJÆÆÆÆLP! dødt fyr

: 15 dec 2012 19:43
af Vangsgaard
larsrønne skrev:Det er det ikke, ,har tjekket alle terminaler..

Ja, det må jeg jo, men det er jo selvfølge en lørdag aften... :(

Har du chekket dit sikringsskab, bare for at udelukke noget her. Hvis du har en strømmåler kan du evt. måle på klemmerne i styringen for at se om der er strøm?

Ellers check din overkogningssikring om den er slået fra, eller om der er en løs forbindelse her.

HJÆÆÆÆLP! dødt fyr

: 15 dec 2012 19:48
af larsrønne
Jeg er fra Grenaa...
Og jeg har fulgt strømme helt ind i styringsskabet...

Har vist lokaliseret fejlen til at trafoen er død :( så ingen styrespænding til styringen... :(

HJÆÆÆÆLP! dødt fyr

: 15 dec 2012 19:49
af Havmand
Den plejer ikke at dø... Den lille glassikring, har du tjekket den?

HJÆÆÆÆLP! dødt fyr

: 15 dec 2012 19:51
af larsrønne
Ja, den er tjekket.. har skruet "fronten" af, ,og målt på afgangen af trafoen( på printet).. og den siger 0.01 VDC...så tror det er den :( men der er også den mulighed at den ikke "vågner" før der er belastning på den.. Men kan bare måle at der ikke kommer noget på secundær side..