det er da et must!!
har leget en del med "Using an Arduino as an AVR ISP", lavede et print til noget pumpe styring med op-amp og avr, så er det lækkert med de "rigtige" pinde til rådighed!
Som jeg husker er "RA1" forbundet atte temp føler "v terminal" samt fælles nul for skakt og foto
de er så også tilsluttet "RA1" via en 1 Kohm præcis modstand
hvordan det helt er lavet ved jeg ikke da jeg kun har brugt det til at se om der var hul igennem ;-)
vi må jo se om det kan tegnes ;.)
---
st0ff3r skrev:
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
Jeg kunne godt tænke mig support for et billigt PC interface, jeg kan evt hjælpe med at designe HW.
Jeg har lige justeret min woody her til aften og savnede at den kan vise aktuelt pilleforbrug pr minut ligesom den viser aktuelt blæseindstilling.
Konstaterede også at forbrugstallene for piller og timedrift gik totalt agurk og viste -60 timer og forbrug = 10000 kilo.
Den anden dag var alt ok og da viste den 900 kilo.'
Jeg tror SW tiltede da antal drift timer til varme passerede 1000 timer.
Det er simpelthen for dårligt at man skal nulstille forbrugs tal inden 1000 timer / 1000 kilo piller brugt.
nbe styringens PID regulering kan godt forbedres, den odatere kun I summen hvert minut, det er efter min mening alt for langtsomt og gør det vært at få fyret til at reagere hutigt uden at gå i sving. Den burde opdatere hver 10 sek.
P.t. virker det at sende serielle kommander om pwm-niveauer på ac-udgangene. CRC16 på kommandoerne og watchdog, så den genstarter, hvis den ikke modtager data i lidt over 30 sekunder. Blinker i displayet, indtil der er modtaget kommandoer.
Har forbundet til Raspberry Pi og tænkte at lave den egentlig styring på den + webinterface/webapp.
tilføjelse: nogen der har forslag til hvilken protokol jeg skal vælge til at snakke seriel med mellem styringen og RPi? Og helst også link til (lille) c-implementering.
Den protokol jeg bruger nu minder om den NBE bruger: <bogstav for kommandoen><6 bytest med triac'ernes pwm (0-255)><crc-16>, det hele pakket ind som base-64
Er ikke selv SW kun Hw, ved ikke om der findes egnede SW protokoler.
Det vigtigste er at du dokumentere protokolen og den er således at man altid kan komme i sync igen uanset hvor den afbrydes, bare ved at man sender en slags reset-start kommando fra PC.
pso skrev:Er ikke selv SW kun Hw, ved ikke om der findes egnede SW protokoler.
Det vigtigste er at du dokumentere protokolen og den er således at man altid kan komme i sync igen uanset hvor den afbrydes, bare ved at man sender en slags reset-start kommando fra PC.