woody 4.99 går ud

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Brugeravatar
H.S
Stoker XIV
Stoker XIV
16
Indlæg: 909
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Kontakt:

woody 4.99 går ud

Indlæg af H.S »

Ok det lyder af fejl justering

Grundstil blæser Burde kunne findes på NBE (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/downlo ... dning.html)
men tror at de har lidt problemer
det ser ud til uanset "næsten" hvilken fil man vælger under teknisk vejledning :oops: så er det den samme man downloader :shock:

Hvis sort plast og 16 kW Lav 5 mellem 12 Høj 16
Grå alu 8 14 20
Kontrollerer at eks. snegl står ca. 45 grader

Lav nu en afvejning 3 gange læg tallene sammen / 3 ;-)
indtast resultat i autoberegning (eks 1166 gram)
indstil nu blæser i 100 % 50% 10% Lad køre i min 3 min i hver før justering (husk godt med forbrug send konen glad i bad)
se mere http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 0woody.pdf

afvendt et par doseringer kik på flamme osv.
Se kanon guider på http://www.mhes.dk om hvordan du rammer en perfekt justering :P

Monter evt. termostat således at pumpe først starter når kedel temp. over ca 50 grader
og du vil ikke opleve dette igen (kedlen kan ikke presses i knæ):great:

/ hygge ;-)
bbn0811 skrev:vi har ændret lidt på mætninger
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190

bbn0811
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 4
Tilmeldt: 03 dec 2012 10:34

woody 4.99 går ud

Indlæg af bbn0811 »

hva for hurtigt ude det lort er gået ud igen det har kørt hele dagen men når vi når aften går det ud.når jeg slår autoberegning fra og ændre mætninger og slår auto til igen så går den væk fra de ændringer jeg har lavet har skiftet fotocensor og tjækket tempratur føler er ved og være noget træt af det
Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 1988
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange

woody 4.99 går ud

Indlæg af thoken »

bbn0811 skrev:hva for hurtigt ude det lort er gået ud igen det har kørt hele dagen men når vi når aften går det ud.når jeg slår autoberegning fra og ændre mætninger og slår auto til igen så går den væk fra de ændringer jeg har lavet har skiftet fotocensor og tjækket tempratur føler er ved og være noget træt af det
Hej!
Hvis du selv ændrer på mætninger, så skal du jo ikke slå autoberegning til igen.

mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
xkfc

woody 4.99 går ud

Indlæg af xkfc »

Man er nød til at vælge mellem manuel og automatisk. Jeg vil anbefale automatisk.
Man kan ikke stille manuelt og slå automatikken til uden at automatikken bruger sine egne tal.

Start helt forfra, rens brænder og kedel.
Afvej piller, gerne flere gange, og find gennemsnittet. Indtast tallet i autoberegneren.
Start fyret og lad det køre 10min.
Sæt min og max ydelse til 10% vent gerne 10min og juster luften, det er kun det første sekund du ser flammen du kan regne med, falsk luft fra lågen vil hurtigt ændre forbrændingen.
Så sætter du min og max til 50% og justerer luft "midt"
Sidste trin har du nok gættet :) min/max 100% og luften justeres.

Giv dig god tid, det hele skal falde på plads inden man får justeret korrekt.

Når justering er på plads så burde det virke. Ellers er det PID justering det drejer sig om, det er PID der bestemmer hvor meget "gas" der må gives og hvor hurtigt.

Tips og tricks finder du på www.mhes.dk

MVH. Kenneth

Besvar