Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Hvordan ser kurverne på mit setup ud?

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
jeppetl
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 31
Tilmeldt: 21 mar 2012 13:53
Mit fyr: Woody 16kw, BS1016 kedel, Woody 10 styri
Areal: 275kvm.
Brændsel: Barlinek 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Årligt forbrug: 5,8

Hvordan ser kurverne på mit setup ud?

Indlæg af jeppetl » 12 nov 2012 15:48

Hejsa,

Jeg er nybagt pillefyrs-ejer og har brugt forummet her som en god hjælp til at få mit udstyr sat op.

Har haft lidt bøvl med, at indstille det korrekt(sorte piller i asken), men jeg har fået det reduceret gevaldigt og har samtidig ramt en fin kaffebrun aske.

Jeg bruger 6mm LAVA Premium på anbefaling fra min fætter som har brugt dem i den del år. Umiddelbart virker det fint.

Desværre har jeg ikke fået monteret en flow-måler, men jeg ved ikke om det er kæmpe problem.

Mht. kurverne, kan det så være rigtigt at lux måleren skal fare sådan op og ned i værdi?

http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=bakkedraget

Stor hilsen fra Jeppe
De bedste hilsner

Jeppe Raabjerg Larsen


Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 392
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)

Hvordan ser kurverne på mit setup ud?

Indlæg af Dinsen » 12 nov 2012 16:23

jeppetl » 12 Nov 2012, 15:48 skrev:Hejsa,

Jeg er nybagt pillefyrs-ejer og har brugt forummet her som en god hjælp til at få mit udstyr sat op.

Har haft lidt bøvl med, at indstille det korrekt(sorte piller i asken), men jeg har fået det reduceret gevaldigt og har samtidig ramt en fin kaffebrun aske.

Jeg bruger 6mm LAVA Premium på anbefaling fra min fætter som har brugt dem i den del år. Umiddelbart virker det fint.

Desværre har jeg ikke fået monteret en flow-måler, men jeg ved ikke om det er kæmpe problem.

Mht. kurverne, kan det så være rigtigt at lux måleren skal fare sådan op og ned i værdi?

http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=bakkedraget

Stor hilsen fra Jeppe
Uden at kende noget til en Scotte, så ser det bestemt ikke rigtigt ud. Den burde jo kunne se lys næsten konstant.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!

xkfc

Hvordan ser kurverne på mit setup ud?

Indlæg af xkfc » 12 nov 2012 16:27

For at det hele ikke bliver en gentagelse så læs lige her om lysføleren. viewtopic.php?f=180&t=16182

Det ser ganske flot ud, det er skønt med flotte kurver. :great:

Flowmåleren er blot legetøj, så den kan du fint klare dig uden.

Dog syntes jeg din VVB er lidt høj, det kan godt give kalkaflejring!

Og så er din røgtemperatur en del lavere end kedeltemp?

jeppetl
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 31
Tilmeldt: 21 mar 2012 13:53
Mit fyr: Woody 16kw, BS1016 kedel, Woody 10 styri
Areal: 275kvm.
Brændsel: Barlinek 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Årligt forbrug: 5,8

Hvordan ser kurverne på mit setup ud?

Indlæg af jeppetl » 12 nov 2012 17:08

Hej,
Tak for svaret. Ja, flotte kurver er bare dejligt ;-)

Jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg kan styre vvb temperaturen. Jeg har ikke vvb prioritering. Så det er vel bare fremløbet der kører gennem beholderen?

Det er noget med, at man skal lagerføre lysmåler og eltænder. Men jeg synes, at der er flere modeller af eltænderen, så hvilken skal man vælge?
De bedste hilsner

Jeppe Raabjerg Larsen

jeppetl
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 31
Tilmeldt: 21 mar 2012 13:53
Mit fyr: Woody 16kw, BS1016 kedel, Woody 10 styri
Areal: 275kvm.
Brændsel: Barlinek 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Årligt forbrug: 5,8

Hvordan ser kurverne på mit setup ud?

Indlæg af jeppetl » 12 nov 2012 17:11

Røgtemp. har givet anledning til kondens fra røgrøret, og jeg har måttet tømme sodskålen for vand nogle gange. Men det er som om det er stoppet igen, så det er vel ikke et problem?
De bedste hilsner

Jeppe Raabjerg Larsen


jeppetl
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 31
Tilmeldt: 21 mar 2012 13:53
Mit fyr: Woody 16kw, BS1016 kedel, Woody 10 styri
Areal: 275kvm.
Brændsel: Barlinek 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Årligt forbrug: 5,8

Hvordan ser kurverne på mit setup ud?

Indlæg af jeppetl » 12 nov 2012 17:42

Her er mine indstillinger:
----- Kedel -----
Ønsket kedel temp. 65
Differens under 3
Differens over 3
Niveau 4
Ekstern stop 0,0
Ekstern stop diff 0,5

----- Blæser -----
Blæser lav 18
Blæser middel 28
Blæser høj 40

----- Rens -----
Rense interval 18
Rense tid 3
Blæser rens 60

----- PID -----
Gain P-led 2,5
Gain I-led 0,1
Effekt/min start 10

----- Eltænder temperatur -----
Piller til eltænding 42
Start puls eltænder 60
Belastning eltænding 70
Blæser start 5
Blæser midt 8
Blæser stop 20
Max. tid eltænding 5
Korrektion v. eltænding 100

----- Skorsten -----
Skortenstræk 0

----- Snegl -----
Snegl ydelse / 6 min 768
Autoberegning JA
Mætning lav 4,38
Mætning høj 43,7
Effekt kw 16


Jeg har et hus i 2 etager + kælder. Alle vinduer er nye 3-lags energiruder, ydervægge har 200mm isolering + ca. 75mm i gl. hulmur, kælder er isoleret udv. med min. 100mm. Der er 335mm. i loftet, i tremplerne er der 460mm. og i gavlene(2 af dem, den 3. er et kæmpe vinduesparti) er der ca. 385mm i.
I kælderen har jeg 3 mindre gulvvarmekredse med returventiler og så ellers 4 radiatorer. I stueetagen er der gulvvarme i godt 100kvm. med Altech shuntsystem med Grundfos Alpha pumpe og trådløse termostater. På 1. sal har jeg gulvvarme med returventil på ca. 8kvm. badeværelse og så 4 radiatorer.

Jeg har også knap 80kvm. garage/redskabsrum, hvoraf de ca. 50kvm. er med gulvvarme som skal kobles på så det holdes frostfrit om vinteren.

Jeg har en Grundfos Alpha pumpe til at sende vand rundt i det hele. Den står på autoadapt og det er jeg lidt i tvivl om hvorvidt der er smart når jeg har en blanding af diverse termostater.
De bedste hilsner

Jeppe Raabjerg Larsen

xkfc

Hvordan ser kurverne på mit setup ud?

Indlæg af xkfc » 12 nov 2012 17:59

Ved Hedestoker kan jeg kun finde en eltænder og vælge imellem, så det burde ikke være så svært. :lol:

Det kan være problematisk at der ikke er kontrol over din VVB, som minimun burde der være en termostat du kan regulere på.

Den forkromede løsning er VVB prioritering.

Mit anlæg er som dit er lige nu, og altså forkert. Det er dog bevidst, men jeg har kun fremløb på 58° og det giver ca. 57° i vores to VVB'er. Ulempen er at en A-pumpe er værdiløs.

Smeden der har lavet dit anlæg har ikke været helt skarp.

jeppetl
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 31
Tilmeldt: 21 mar 2012 13:53
Mit fyr: Woody 16kw, BS1016 kedel, Woody 10 styri
Areal: 275kvm.
Brændsel: Barlinek 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Årligt forbrug: 5,8

Hvordan ser kurverne på mit setup ud?

Indlæg af jeppetl » 12 nov 2012 18:28

Altså, der sidder jo en termostat på selve beholderen. Kan det være den der står for højt? Beholderen sidder jo bare på som var det en radiator.

Hvorfor er en a-pumpe ikke anvendelig?
De bedste hilsner

Jeppe Raabjerg Larsen

xkfc

Hvordan ser kurverne på mit setup ud?

Indlæg af xkfc » 12 nov 2012 18:44

A-pumpen måler på modtrykket, så hvis der altid er åbent igennem VVB vil pumpen jo bare drøne derudad.

Når der sidder en termostat så er det bare at trimme den ind mellem 55-60°

jeppetl
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 31
Tilmeldt: 21 mar 2012 13:53
Mit fyr: Woody 16kw, BS1016 kedel, Woody 10 styri
Areal: 275kvm.
Brændsel: Barlinek 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Årligt forbrug: 5,8

Hvordan ser kurverne på mit setup ud?

Indlæg af jeppetl » 12 nov 2012 18:51

Ok. Jeg prøver at justere.

Pumpen står oftest til 7-9 watt, så det er da ikke sådan at den er på overarbejde.
De bedste hilsner

Jeppe Raabjerg Larsen


Besvar