Tuning af 10 kW brænder

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Colt AR15
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 8
Tilmeldt: 04 feb 2012 20:18

Tuning af 10 kW brænder

Indlæg af Colt AR15 »

Hej

Efter at have læst lidt her på forum om tuning af brænderen til højere effekt. Hvordan får man for eksempel helt nøjagtigt en 10 kW Woody på en Blackstar 20 til at yde maximum 12 kW i stedet for 10 kW ?

mvh
AE

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
13
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Tuning af 10 kW brænder

Indlæg af TaagMan »

Du sætter autoberegning til 12 kW, og indjusterer fyret ved 50% og 100%
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Colt AR15
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 8
Tilmeldt: 04 feb 2012 20:18

Tuning af 10 kW brænder

Indlæg af Colt AR15 »

Hej

Mange tak for svaret. Har så muligvis også et bud på ny basisindstilling. Nu blæser 15-21-27 oghvad med mætning ?

mvh
AE
Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
13
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Tuning af 10 kW brænder

Indlæg af TaagMan »

Hvad version af styring har du?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Colt AR15
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 8
Tilmeldt: 04 feb 2012 20:18

Tuning af 10 kW brænder

Indlæg af Colt AR15 »

Hej

Det må være en V6.60 eller højere.

mvh
AE

Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
12
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Kontakt:

Tuning af 10 kW brænder

Indlæg af lamborg »

Mætning giver sig selv når du taster ny afvejning ind i autoberegner. Hvis du gerne selv vil fintune mætning kan du jo så slå autobregn fra igen og så finindstille ud fra de mætning lav/høj tal som autoberegneren satte. Men pas på den retter også i antal sek den tilfører piller ved optænding
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Colt AR15
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 8
Tilmeldt: 04 feb 2012 20:18

Tuning af 10 kW brænder

Indlæg af Colt AR15 »

Hej Claus

Mange tak. Så fik jeg også mætningen på plads. Flere spørgsmål fra Spørgejørgen:

Man indstiller skorstenstrækket og det flytter så på blæserindstillingen. Jeg går ud fra at det paralelforskyder kurven, så alle tre blæserniveauer påvirkes. Findes der noget sted en grafisk fremstilling af denne sammenhæng ? Man ser af og til brugere her på sitet, som har justeret alle tre niveauer opad. En ændring i skorstenstrækindstillingen måtte vel have givet det samme eller ?

mvh
AE
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Tuning af 10 kW brænder

Indlæg af pille bruger »

Colt AR15 » 01 Nov 2012, 07:39 skrev:Hej Claus

Mange tak. Så fik jeg også mætningen på plads. Flere spørgsmål fra Spørgejørgen:

Man indstiller skorstenstrækket og det flytter så på blæserindstillingen. Jeg går ud fra at det paralelforskyder kurven, så alle tre blæserniveauer påvirkes. Findes der noget sted en grafisk fremstilling af denne sammenhæng ? Man ser af og til brugere her på sitet, som har justeret alle tre niveauer opad. En ændring i skorstenstrækindstillingen måtte vel have givet det samme eller ?

mvh
AE
Nej, ændring i skorstenstræk ændre ikke på blæser indstillinger.
Når du slår autoberegning fra skal du selv korrigere alle parametre.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Colt AR15
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 8
Tilmeldt: 04 feb 2012 20:18

Tuning af 10 kW brænder

Indlæg af Colt AR15 »

Hej Michael

Så er der vist noget jeg har misforstået i den manual der var med fyret.

SKORSTENS TRÆK ( 0-10 )

Ved et højt skorstens træk vil blæserens ydelse være højere, specielt i lavlast og pausefyring.

Øges tallet i skorstenstræk, vil Autoberegning give flere piller i Mætning lav og Brændsel til pause fyring, for at kompensere for den større blæser ydelse

Er flammen fed i lav last ( drift 10 - 30 % )

(Mørk , evt. sort i spidserne) og kedlen er sodet til.

Så skal der færre piller eller mere luft til.

( Skorstenstrækket justeres ned, eller BLÆSER LAV justeres op )

Så har jeg måske ikke så let ved at forstå meningen med. Kunne du rede det ud for mig ?

mvh
AE
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Tuning af 10 kW brænder

Indlæg af pille bruger »

Det er hvis du sætter autoberegning ud af kraft.
Så skal du ændre på alt muligt.
Ja, øges skorstenstræk gives flere piller.
Pausefyring skal stå på 0 ( nul).
Vær i stedet omhyggelig med at stille luft og følg guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Besvar