Placering af Sikkershedstermostat bagpå, hallo profs

Indlæg af pso »

Hej

Dette er nok et spørgsmål for de professionelle

Jeg vil gerne vide om jeg kan og må montere sikkerhedstermostaten i 1/2" studs på bagsiden istedet for på siden.
Den stikker jo en del ud i mit gangareal.
Manometerføler skal så flyttes til siden.
Herved kommer plastikhus på termostat til at sidde 10cm fra røgrør må den det?
Er der noget problme i at flytte manometerføler, skal jeg passe på at røret ikke vrides etc.

pso
Stoker XIV
Stoker XIV
12
Indlæg: 835
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Mit fyr: Woody Mini 2011 model
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Dagligt forbrug: 18,6 for november
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 5 gange

Placering af Sikkershedstermostat bagpå, hallo profs

Indlæg af pso »

Av

Der var ikke nogen her der turde byde ind på den.
Heldigvis har jeg fået svar fra min leverandør, Easyvvs.
Afstand fra usoleret røgrør skal være 30cm til brandbare materialer som plastik.
Så nej udenvidere må jeg ikke. men laver jeg en isolerings kappe rundt om røgrør må og kan jeg godt gøre det.
Ventilations folk har aluminimums kapper som kan bruges uden om 5cm isolering.