Shunt

Indlæg af mrjuul » 12 okt 2012 00:13

Hejsa

jeg er den glade ejer at et Woody 6.77 men det går i pause efter jeg har sat en esbe VTC511 (shunt) på returen? kan jeg ha vent den forkert. Det er som om det har svært ved at varm vandet op og pluslig hopper den op på 80c ?? og går i stop.
håber der er en som kan hjælpe mig.

VH Leif


Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Kontakt:

Shunt

Indlæg af lamborg » 12 okt 2012 01:25

Jeg kender ikke den VTC511 esbe men jeg har kikket lidt på den og fundet følgende.
The valve contains a thermostat which begins to open the connection A at 50°C, 55°C, 60°C, 70°C or 75°C and opens the connection fully as it reaches a 10°C higher temperature.
Øh det virker underligt. Den skal jo åbne når temperaturen er under 50 gr og ikke over. Så jeg tror altså ikke du kan bruge den ventil. Med mindre jeg har misforstået noget
Shuntventilen skal måle på returen og hvis den ligger under 45 gr skal den åbne og hjælpe med til at hæve returen.
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Shunt

Indlæg af pille bruger » 12 okt 2012 07:20

mrjuul » 12 Oct 2012, 00:13 skrev:Hejsa

jeg er den glade ejer at et Woody 6.77 men det går i pause efter jeg har sat en esbe VTC511 (shunt) på returen? kan jeg ha vent den forkert. Det er som om det har svært ved at varm vandet op og pluslig hopper den op på 80c ?? og går i stop.
håber der er en som kan hjælpe mig.

VH Leif
Du er som mange andre rendt ind i ESBE ventilens problemstilling.
Hvis den er monteret rigtig, skal du hæve kedeltemperaturen til 70 gr.
Det mest overskuelige er at bytte den ud med den her http://www.scotte.dk/product.asp?product=790
Så skal din rørføring se ud som den her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

mrjuul
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 12 apr 2012 16:58
Mit fyr: Woody
Areal: 115
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8420
Dagligt forbrug: 13-14 kg
Kontakt:

Shunt

Indlæg af mrjuul » 12 okt 2012 08:12

tak for hurtigt svar. min ESBE vender sådan: L=retur til kedelen, Trekant=retur fra huset, 0=fremløb...... ? håber der er rigtig monteret.
billeder:http://www.vvs1.dk/shop/ventiler-og-til ... rmisk.html

Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 998
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Modtaget likes: 1 gang

Shunt

Indlæg af klinten » 12 okt 2012 08:17

Her er nogle eksempler på montage.. http://na.heating.danfoss.com/PCMPDF/ES ... asheet.pdf
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html


mrjuul
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 12 apr 2012 16:58
Mit fyr: Woody
Areal: 115
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8420
Dagligt forbrug: 13-14 kg
Kontakt:

Shunt

Indlæg af mrjuul » 12 okt 2012 15:30

så er shunten monteret rigtig. Hvad er det så at den hopper sådan op i temp? tror selv at det er pga. ydelsen køre for vildt, og når ikke at komme ned. er i enige med mig'?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Shunt

Indlæg af pille bruger » 12 okt 2012 16:52

mrjuul » 12 Oct 2012, 15:30 skrev:så er shunten monteret rigtig. Hvad er det så at den hopper sådan op i temp? tror selv at det er pga. ydelsen køre for vildt, og når ikke at komme ned. er i enige med mig'?
Ja, eller at din ESBE shunt hænger - går trægt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

mrjuul
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 12 apr 2012 16:58
Mit fyr: Woody
Areal: 115
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8420
Dagligt forbrug: 13-14 kg
Kontakt:

Shunt

Indlæg af mrjuul » 13 okt 2012 10:00

Tak for hjælpen, jeg skifter til en manuel

Slettet 12854

Shunt

Indlæg af Slettet 12854 » 13 okt 2012 10:19

Hej..
Jeg bruger selv den ESBE ventil du omtaler, min er en 60 graders model og alt virker.

Det kunne lyde som om at din er en model der blander returvand til højere temp. måske 70-75 grader.
Er din en 60 graders ?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Shunt

Indlæg af pille bruger » 13 okt 2012 12:04

Prøv at justere din P og I værdi.
D skal være 0. ( findes kun i "gamle" chip )
Du kan f. eks. sætte P = 1.20 og I = 0.25
Det giver en mere rolig regulering.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar