Side 1 af 2

Shunt

: 12 okt 2012 00:13
af mrjuul
Hejsa

jeg er den glade ejer at et Woody 6.77 men det går i pause efter jeg har sat en esbe VTC511 (shunt) på returen? kan jeg ha vent den forkert. Det er som om det har svært ved at varm vandet op og pluslig hopper den op på 80c ?? og går i stop.
håber der er en som kan hjælpe mig.

VH Leif

Shunt

: 12 okt 2012 01:25
af lamborg
Jeg kender ikke den VTC511 esbe men jeg har kikket lidt på den og fundet følgende.
The valve contains a thermostat which begins to open the connection A at 50°C, 55°C, 60°C, 70°C or 75°C and opens the connection fully as it reaches a 10°C higher temperature.
Øh det virker underligt. Den skal jo åbne når temperaturen er under 50 gr og ikke over. Så jeg tror altså ikke du kan bruge den ventil. Med mindre jeg har misforstået noget
Shuntventilen skal måle på returen og hvis den ligger under 45 gr skal den åbne og hjælpe med til at hæve returen.

Shunt

: 12 okt 2012 07:20
af pille bruger
mrjuul » 12 Oct 2012, 00:13 skrev:Hejsa

jeg er den glade ejer at et Woody 6.77 men det går i pause efter jeg har sat en esbe VTC511 (shunt) på returen? kan jeg ha vent den forkert. Det er som om det har svært ved at varm vandet op og pluslig hopper den op på 80c ?? og går i stop.
håber der er en som kan hjælpe mig.

VH Leif
Du er som mange andre rendt ind i ESBE ventilens problemstilling.
Hvis den er monteret rigtig, skal du hæve kedeltemperaturen til 70 gr.
Det mest overskuelige er at bytte den ud med den her http://www.scotte.dk/product.asp?product=790
Så skal din rørføring se ud som den her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf

Shunt

: 12 okt 2012 08:12
af mrjuul
tak for hurtigt svar. min ESBE vender sådan: L=retur til kedelen, Trekant=retur fra huset, 0=fremløb...... ? håber der er rigtig monteret.
billeder:http://www.vvs1.dk/shop/ventiler-og-til ... rmisk.html

Shunt

: 12 okt 2012 08:17
af klinten
Her er nogle eksempler på montage.. http://na.heating.danfoss.com/PCMPDF/ES ... asheet.pdf

Shunt

: 12 okt 2012 15:30
af mrjuul
så er shunten monteret rigtig. Hvad er det så at den hopper sådan op i temp? tror selv at det er pga. ydelsen køre for vildt, og når ikke at komme ned. er i enige med mig'?

Shunt

: 12 okt 2012 16:52
af pille bruger
mrjuul » 12 Oct 2012, 15:30 skrev:så er shunten monteret rigtig. Hvad er det så at den hopper sådan op i temp? tror selv at det er pga. ydelsen køre for vildt, og når ikke at komme ned. er i enige med mig'?
Ja, eller at din ESBE shunt hænger - går trægt.

Shunt

: 13 okt 2012 10:00
af mrjuul
Tak for hjælpen, jeg skifter til en manuel

Shunt

: 13 okt 2012 10:19
af Slettet 12854
Hej..
Jeg bruger selv den ESBE ventil du omtaler, min er en 60 graders model og alt virker.

Det kunne lyde som om at din er en model der blander returvand til højere temp. måske 70-75 grader.
Er din en 60 graders ?

Shunt

: 13 okt 2012 12:04
af pille bruger
Prøv at justere din P og I værdi.
D skal være 0. ( findes kun i "gamle" chip )
Du kan f. eks. sætte P = 1.20 og I = 0.25
Det giver en mere rolig regulering.