Side 1 af 2

PID indstillinger..?

: 25 sep 2012 17:00
af jlb
Vi har netop startet vores tredje fyringssæson og har lyst til at "finjustere" fyret, så det kører optimalt og mest muligt økonomisk.

Brænderen er 16kW Woody, monteret på OPOP kedel.
Kedeltemp. er sat til 65 grader, driftdifferens 5 grader.
Skorstenstræk sat til 1 (trækstabilisator monteret).
Autoberegning aktiveret.
Pilleforbrug ca. 15kg/døgn.
140 kvm ældre hus med nyt tag samt vvb opvarmning.

Efter at have haft problemer med for mange start/stop især i ydersæsonerne, ændrede jeg sidste år på PID indstillingerne til nuværende:
P-LED: 5,0
I-LED: 0,10
D-LED: 10,0

Disse indstillinger bevirker pt. at fyret slet ikke har stop/start, men drosler ned i drift før kedeltemp. nåes, og istedet kører længe ved lav effekt (10% drift).
Jeg er klar over, at det er et kompromis mellem mange start/stop og lang driftstid ved lavlast - især i ydersæsonerne, men det virker som om, at vi er gået fra den ene yderlighed til den anden..?
Er det evt. D-LED jeg skal justere ned - og hvor meget..?
Har desværre ikke forstået, hvad det er, man justerer med disse parametre..?

Synes også at 15kg/døgn er forholdsvis meget med nuværende temp. og varmtvandsforbrug samt husets isoleringsgrad..?

Håber at der er nogle med mere erfaring, der vil byde ind med forslag :)

PID indstillinger..?

: 25 sep 2012 17:19
af Dunas
Her er et link omkring PID: http://www.mhes.dk/

PID indstillinger..?

: 25 sep 2012 18:03
af pille bruger
Prøv med P = 1.5 I = 0.25 og D = 0
Øg Diff. over til 10 eller 15.
Diff under til 5

Brug evt. urstyringen.
Den sparer mange piller.

PID indstillinger..?

: 25 sep 2012 18:12
af triumph
Jeg havde nu en høj "D" (D =14 tror jeg ? på version 4,19)
D ledet reagere på en ændring i temp. Dvs at hvis dit setpunkt er 70 c. Og kedeltemp f.eks stiger fra 65 til 66 c, så vil brænderydelsen regulere ned, selvom setpunkt ikke er nået

PID indstillinger..?

: 25 sep 2012 18:49
af pille bruger
triumph » 25 Sep 2012, 18:12 skrev:Jeg havde nu en høj "D" (D =14 tror jeg ? på version 4,19)
D ledet reagere på en ændring i temp. Dvs at hvis dit setpunkt er 70 c. Og kedeltemp f.eks stiger fra 65 til 66 c, så vil brænderydelsen regulere ned, selvom setpunkt ikke er nået
Sikker på at det ikke er P der gør det ?
D er for langsom til at få styringen til at reagere,
derfor er ledet ikke med i nye versioner.

PID indstillinger..?

: 26 sep 2012 20:14
af jlb
Mange tak for forslagene. Har siden igår aftes kørt med p=5,0 i=0,5 d=0
Det har bevirket en temperatur der ligger mere konstant omkring set-punktet. Har i løbet af det sidste døgn haft to opstarter men derudover kører fyret stille og roligt med lav drift omkring de 65 grader.
Pilleforbruget muligvis en anelse lavere (14kg/døgn)..?
Er det at foretrække, at fyret "tøffer stille og roligt derudaf" eller var det bedre at det kører hurtigere op mod set temp. for derefter at have en periode, hvor det er slukket..?
Kan man sige noget om, hvad der er mest pillebesparende..?

Er ikke så begejstret for Urstyring, da vi ikke har et særligt "forudsigeligt" forbrugsmønster.

Hvad mener I..?

PID indstillinger..?

: 26 sep 2012 20:23
af pille bruger
jlb » 26 Sep 2012, 20:14 skrev:Mange tak for forslagene. Har siden igår aftes kørt med p=5,0 i=0,5 d=0
Det har bevirket en temperatur der ligger mere konstant omkring set-punktet. Har i løbet af det sidste døgn haft to opstarter men derudover kører fyret stille og roligt med lav drift omkring de 65 grader.
Pilleforbruget muligvis en anelse lavere (14kg/døgn)..?
Er det at foretrække, at fyret "tøffer stille og roligt derudaf" eller var det bedre at det kører hurtigere op mod set temp. for derefter at have en periode, hvor det er slukket..?
Kan man sige noget om, hvad der er mest pillebesparende..?

Er ikke så begejstret for Urstyring, da vi ikke har et særligt "forudsigeligt" forbrugsmønster.

Hvad mener I..?
Prøv med P = 1.5 I = 0.25 og D = 0
Det giver en endnu mere rolig drift.
Det mest besparende er at køre uden hurtige stigninger og efterfølgende stop - start af fyret.

PID indstillinger..?

: 26 sep 2012 20:36
af jlb
Ok vil prøve med de indstillinger. Det var også det du oprindeligt skrev. Ville bare ikke ændre for mange parametre på én gang af hensyn til overskueligheden.
Men tak for responsen.
Hvordan ser jeg iøvrigt hvilken version min Woody styring er?

PID indstillinger..?

: 26 sep 2012 20:51
af vilhapiller
Jeg køre med version 6.78 her er kun P og I at stille på. Som tidligere skrevet i en anden tråd har køre mit anlæg godt i lav områderne, opdagede her for en time en temp stop. Var inde og kigge på antal el tænd, som er på 22 stk. I løbet af 10 dage.
Det lyder vel ikke vildt, men ville jeg kunne bruge de samme P og I tal som beskrevet i denne tråd.

PID indstillinger..?

: 26 sep 2012 21:24
af pille bruger
jlb » 26 Sep 2012, 20:36 skrev:Ok vil prøve med de indstillinger. Det var også det du oprindeligt skrev. Ville bare ikke ændre for mange parametre på én gang af hensyn til overskueligheden.
Men tak for responsen.
Hvordan ser jeg iøvrigt hvilken version min Woody styring er?
Det står på chippen.