Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
trådløs termostat hjælp
-
- Stoker I
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 18 maj 2012 14:08
trådløs termostat hjælp
Hejsa jeg har førsøgt at sætte overnævnte til men mit fyr skiver stop ext ,har forsøgt at slukke for fyret og starte op igen, men det vil ikke, koderen er ens på modtager og sender, den lyser grøn på modtageren hvad kan der være galt? køre med vvb.
-
- Stoker XII
- Indlæg: 794
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Givet likes: 23 gange
- Modtaget likes: 1 gang
trådløs termostat hjælp
Hej. Og velkommen til.
førsrt, udfyld din profil, så kan det være at der er nogen som bor i nærheden af dig der har mulighed for at hjælpe dig.
nå, men vi skal nok bruge lidt info.
Fx hvilken version chip du har.
Hvilke klemmer har du mongeret modtageren i?
førsrt, udfyld din profil, så kan det være at der er nogen som bor i nærheden af dig der har mulighed for at hjælpe dig.
nå, men vi skal nok bruge lidt info.
Fx hvilken version chip du har.
Hvilke klemmer har du mongeret modtageren i?
---
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Solceller - > http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 9&end=TRUE
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Solceller - > http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 9&end=TRUE
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
trådløs termostat hjælp
Skru op for temperaturen på den trådløse del,skatemus » 19 May 2012, 19:39 skrev:Hejsa jeg har førsøgt at sætte overnævnte til men mit fyr skiver stop ext ,har forsøgt at slukke for fyret og starte op igen, men det vil ikke, koderen er ens på modtager og sender, den lyser grøn på modtageren hvad kan der være galt? køre med vvb.
så starter fyret op.
(fyret stopper jo når fjernføleren måler en temperatur der er over det den er stillet på)
Vil du aktivere varmt vands priotering skal du indsætte en temperatur i vvb. temperatur.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
trådløs termostat hjælp
Kan der være noget med at den er monteret forkert, jeg tænker på at de fleste termostater har udover common (fælles terminalen) også to andre terminaler, en der er lukket når termostaten er under setpunkt, og en der er åben... kan du ha brugt den forkerte, så vil fyret jo være slukket indtil det bliver varmt nok til at den skal tænde...
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
-
- Stoker I
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 18 maj 2012 14:08
trådløs termostat hjælp
Jeg har sat det til efter brugsandvisingenPeterMA » 19 May 2012, 19:51 skrev:Hej. Og velkommen til.
førsrt, udfyld din profil, så kan det være at der er nogen som bor i nærheden af dig der har mulighed for at hjælpe dig.
nå, men vi skal nok bruge lidt info.
Fx hvilken version chip du har.
Hvilke klemmer har du mongeret modtageren i?
chip er 6,69
-
- Stoker XII
- Indlæg: 794
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Givet likes: 23 gange
- Modtaget likes: 1 gang
trådløs termostat hjælp
Super.skatemus » 19 May 2012, 20:24 skrev: Jeg har sat det til efter brugsandvisingen
chip er 6,69
Som de andre skriver, prøv at beskrive hvordan du har monteret det, som fx hvilken terminal du hdr monteret hvilken ledning på:)
Der er oftest en logisk forklaring på hvorfor det ikke virker pt.
Køre du evt noget urstyring på fyret eller andet?
---
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Solceller - > http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 9&end=TRUE
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Solceller - > http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 9&end=TRUE
-
- Stoker I
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 18 maj 2012 14:08
trådløs termostat hjælp
Hejsa jeg har sat det til som brugsandvisingen skiver urstyring har jeg ikke på men med vvb bor i Korsør 4220.PeterMA » 19 May 2012, 20:44 skrev: Super.
Som de andre skriver, prøv at beskrive hvordan du har monteret det, som fx hvilken terminal du hdr monteret hvilken ledning på:)
Der er oftest en logisk forklaring på hvorfor det ikke virker pt.
Køre du evt noget urstyring på fyret eller andet?
- hensan
- Stoker XI
- Indlæg: 532
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Givet likes: 6 gange
- Modtaget likes: 10 gange
trådløs termostat hjælp
Jeg går ud fra at din termostat er en sådan ?
http://dvcenter.dk/tra-dlos-rum-termost ... foler.html
Dit fye skriver Slukket ectern. Fyret jar derfor slukket fordi extern føler ikke har aktiveret fyret.
Din termostat har lys i grøn ON (Og forthåbenlig rød Power) - Din termostat burde derfor tænde for fyret.
Prøv derfor at dobbelt checke den ledning du har siddende fra termostaten og fyr styringen. Den skal sidde fra termostatens terminal 3-4 (COM/NO) til fysstyringens EXT A+B
http://dvcenter.dk/tra-dlos-rum-termost ... foler.html
Dit fye skriver Slukket ectern. Fyret jar derfor slukket fordi extern føler ikke har aktiveret fyret.
Din termostat har lys i grøn ON (Og forthåbenlig rød Power) - Din termostat burde derfor tænde for fyret.
Prøv derfor at dobbelt checke den ledning du har siddende fra termostaten og fyr styringen. Den skal sidde fra termostatens terminal 3-4 (COM/NO) til fysstyringens EXT A+B
-
- Stoker I
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 18 maj 2012 14:08
trådløs termostat hjælp
Hejsa jeg har tjeket ledningeren de sider som di skal, jeg har den gammle model af termostat føler. Når man åben føleren sider der i vester side nogle tal 1 til 8 hvordan skal de stå skal de stå ens modtager og den man har inde i huset?hensan » 19 May 2012, 21:31 skrev:Jeg går ud fra at din termostat er en sådan ?
http://dvcenter.dk/tra-dlos-rum-termost ... foler.html
Dit fye skriver Slukket ectern. Fyret jar derfor slukket fordi extern føler ikke har aktiveret fyret.
Din termostat har lys i grøn ON (Og forthåbenlig rød Power) - Din termostat burde derfor tænde for fyret.
Prøv derfor at dobbelt checke den ledning du har siddende fra termostaten og fyr styringen. Den skal sidde fra termostatens terminal 3-4 (COM/NO) til fysstyringens EXT A+B
- hensan
- Stoker XI
- Indlæg: 532
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Givet likes: 6 gange
- Modtaget likes: 10 gange
trådløs termostat hjælp
Ja tallene skal stå ens på modtager sender.
Lav en systematisk feljsøgning:
A) Afmonter ledningen mellem modtageren og fyrstyringen. Monter en lus (kort ledningsstump mellem A+B på EXT ->> Fyres skal starte op eller ihvertfald ikke længere vise stop EXT
B) Stadig med ledning mellem termostat of fyr afmonteret. Stil til termostatsender på max (6). På din termostat modtager måler du med en gennemgangstetster / ohmmeter mellem klemmerne NO/COM (de klemmer hvor du havde monteret ledningen til fyrstyringen)-->> Der skal være gennemgang / ingen modstand
C) Stil din termostat sender på min. Mål med gennemgangstester / ohmmeter som får ->> Der skal ikke være gennemgang / uendeligt modstand.
Sig til hvor det går galt / hvad du får af resultat.
Lav en systematisk feljsøgning:
A) Afmonter ledningen mellem modtageren og fyrstyringen. Monter en lus (kort ledningsstump mellem A+B på EXT ->> Fyres skal starte op eller ihvertfald ikke længere vise stop EXT
B) Stadig med ledning mellem termostat of fyr afmonteret. Stil til termostatsender på max (6). På din termostat modtager måler du med en gennemgangstetster / ohmmeter mellem klemmerne NO/COM (de klemmer hvor du havde monteret ledningen til fyrstyringen)-->> Der skal være gennemgang / ingen modstand
C) Stil din termostat sender på min. Mål med gennemgangstester / ohmmeter som får ->> Der skal ikke være gennemgang / uendeligt modstand.
Sig til hvor det går galt / hvad du får af resultat.