Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Ingen varme efter montering af woody

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
perhansen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 02 mar 2012 10:01
Mit fyr: Scotte v.7 blackstar kedel
Areal: 225m2, inkl. kælder
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Geografisk sted: Auning

Ingen varme efter montering af woody

Indlæg af perhansen » 15 apr 2012 15:48

Hjælp.

Jeg har monteret en woody 20kw brænder på min eksisterende tasso MS20 kedel og ja jeg er godt klar over det ikke det bedste valg, men en ny kedel kommer senere.
Mit problem er woody'en varmer kedlen op til de indstillede 60grader, men temperaturen i kedlen stiger til lagt over de 90grader så overkogssikringen slår fra. Det er som om anlægget ikke aftager det varme vand. Der skal så siges at jeg har demonteret en radiator i kælderen, så vandet har været taget af anlægget. Men der er vand på igen og alt er luftet ud, op til flere gange. Jeg har nogen radiatorer som kun bliver varm i toppen, en anden er helt kold. Cirkulationspumpen kører fint. Jeg har førsøgt flere indstillinger på min shunt, dog uden mærkbar effekt. Min retur forbliver helt kold.
Hvad kan det skyldes?
Anlægget er et lukket et med trykexpansionsbeholde og selvudlufter nede ved fyret.
Der kommer en sjov "ridslen" fra kedlen som om der stadig er luft i anlægget, men har som sagt luftet ud flere gange.


timkenneth
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 723
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Fremviser gerne i postnummer: 6980
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Modtaget likes: 3 gange

Ingen varme efter montering af woody

Indlæg af timkenneth » 15 apr 2012 15:58

kedel er nok fyldt med luft. hælder den lidt "den rigtige vej?"

Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7984
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 795 gange

Ingen varme efter montering af woody

Indlæg af Lintz » 15 apr 2012 16:00

Måske dumt spørgsmål - men hvad med cirkulationspumpen ?
Samt stiften i termostaten i radiatorne kan også hænge -
Hvis dit rørsystem er som mit hvor det går op og ned kan det være utroligt svært at få al luft ud og står der en lomme et sted i systemet er der ingen flow
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Ingen varme efter montering af woody

Indlæg af Ernst Drastrup » 15 apr 2012 16:08

Perhansen
Det er helt sikkert mere luft i anlægget.
Nu kan det jo være svært at udlufte nede i kælderen, eftersom luften altid stiger opad.
Du må rundt til alle radiatorene en gang mere.
En rislen i kedlen tyder jo også på, at der er luft i kedlen, den må jo ikke sige noget.
Eller du har overset en ventil, du har lukket for, da du havde vandet ude af anlægget, om den er åbnet igen.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

perhansen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 02 mar 2012 10:01
Mit fyr: Scotte v.7 blackstar kedel
Areal: 225m2, inkl. kælder
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Geografisk sted: Auning

Ingen varme efter montering af woody

Indlæg af perhansen » 15 apr 2012 16:09

timkenneth » 15 Apr 2012, 15:58 skrev:kedel er nok fyldt med luft. hælder den lidt "den rigtige vej?"
Hvad mener du med om kedlen hælder den rigtige vej?
Lintz skrev:Måske dumt spørgsmål - men hvad med cirkulationspumpen ?
Samt stiften i termostaten i radiatorne kan også hænge -
Hvis dit rørsystem er som mit hvor det går op og ned kan det være utroligt svært at få al luft ud og står der en lomme et sted i systemet er der ingen flow
Ja pumpen kører på maks, lige pt. Dens til- og afgang kan jeg få varm ved at skrue på min shunt ventil. Dog hjælper det ikke i radiatorerne.
Jeg har tjekket stifterne og masseret dem grundigt.


perhansen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 02 mar 2012 10:01
Mit fyr: Scotte v.7 blackstar kedel
Areal: 225m2, inkl. kælder
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Geografisk sted: Auning

Ingen varme efter montering af woody

Indlæg af perhansen » 15 apr 2012 16:11

Ernst Drastrup » 15 Apr 2012, 16:08 skrev:Perhansen
Det er helt sikkert mere luft i anlægget.
Nu kan det jo være svært at udlufte nede i kælderen, eftersom luften altid stiger opad.
Du må rundt til alle radiatorene en gang mere.
En rislen i kedlen tyder jo også på, at der er luft i kedlen, den må jo ikke sige noget.
Eller du har overset en ventil, du har lukket for, da du havde vandet ude af anlægget, om den er åbnet igen.
Ja jeg mener også der er luft i, men kan bare ikke få det ud. Jeg har luftet ud alle steder op til flere gange og der kommer ingen luft ud fra radiatoreren, da står der en fin lille stråle med vand.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Ingen varme efter montering af woody

Indlæg af pille bruger » 15 apr 2012 16:13

Sluk for pumpen og vent 5 min før du lufter ud.
Fyld så vand på igen hvis der mangler, og start pumpen på fuld skrue.
Lad den køre 5 min, og stop den så igen og luft ud.
Bliv ved med at gentage, indtil du ikke kan høre flere mis lyde fra rørene eller kedlen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7984
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 795 gange

Ingen varme efter montering af woody

Indlæg af Lintz » 15 apr 2012 16:22

pille bruger » 15 Apr 2012, 16:13 skrev:Sluk for pumpen og vent 5 min før du lufter ud.
Fyld så vand på igen hvis der mangler, og start pumpen på fuld skrue.
Lad den køre 5 min, og stop den så igen og luft ud.
Bliv ved med at gentage, indtil du ikke kan høre flere mis lyde fra rørene eller kedlen.
Så behøves der vist ikke siges mere :great:
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

perhansen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 02 mar 2012 10:01
Mit fyr: Scotte v.7 blackstar kedel
Areal: 225m2, inkl. kælder
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Geografisk sted: Auning

Ingen varme efter montering af woody

Indlæg af perhansen » 15 apr 2012 16:28

pille bruger » 15 Apr 2012, 16:13 skrev:Sluk for pumpen og vent 5 min før du lufter ud.
Fyld så vand på igen hvis der mangler, og start pumpen på fuld skrue.
Lad den køre 5 min, og stop den så igen og luft ud.
Bliv ved med at gentage, indtil du ikke kan høre flere mis lyde fra rørene eller kedlen.
Nu når du siger sluk pumpen, er det så kun pumpen, eller hele fyret inkl. styring?

Brugeravatar
frølårsraketten
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 286
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Fremviser gerne i postnummer: 5600
Geografisk sted: Sydfyn
Kontakt:

Ingen varme efter montering af woody

Indlæg af frølårsraketten » 15 apr 2012 16:39

Det må være nok at slukke for pumpen. Hvis kedlen når øverste temperaturgrænse stopper styringen af sig selv.
Med venlig hilsen Pierre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aduro H1