Side 1 af 1

Overskrider temp max ved overgang fra VVB til drift

: 12 apr 2012 21:06
af jabas
Hej
Mit woody overskrider altid max. kedeltemp når den går fra VVB til alm. drift så den går i "stop Temp" i en halv times tid eller mere - vil gerne prøve at undgå dette.
Kedel temp = 50
Diff over = 15 (kan ikke sættes højere)
VVB temp = 60
VVB overlap = 10 (kan ikke sættes højere)

P = 1,0
I = 0,1
Har også prøvet alle mulige andre indtillinger.

Nogen gode ideer til at undgå dette?

VH
Jacob

Overskrider temp max ved overgang fra VVB til drift

: 12 apr 2012 21:17
af levi
jabas » 12 Apr 2012, 21:06 skrev:Hej
Mit woody overskrider altid max. kedeltemp når den går fra VVB til alm. drift så den går i "stop Temp" i en halv times tid eller mere - vil gerne prøve at undgå dette.
Kedel temp = 50
Diff over = 15 (kan ikke sættes højere)
VVB temp = 60
VVB overlap = 10 (kan ikke sættes højere)

P = 1,0
I = 0,1
Har også prøvet alle mulige andre indtillinger.

Nogen gode ideer til at undgå dette?

VH
Jacob
Er det en gammel tilkalket VVB du har, - eller en billig udgave med lille spiral ?

Overskrider temp max ved overgang fra VVB til drift

: 12 apr 2012 22:44
af jabas
Hej
Anlægget er fra sept-2011 så jeg vil kalde det næsten nyt.
Selve VVB beholderen er fra 1988 med elspiral - 110L - så kan det være spiralen der ikke er stor nok til at aftage varmen fra fyret?

Noget at gøre udover at købe ny VVB (som ikke lige var planen)?

/Jacob

Overskrider temp max ved overgang fra VVB til drift

: 12 apr 2012 22:47
af levi
jabas » 12 Apr 2012, 22:44 skrev:Hej
Anlægget er fra sept-2011 så jeg vil kalde det næsten nyt.
Selve VVB beholderen er fra 1988 med elspiral - 110L - så kan det være spiralen der ikke er stor nok til at aftage varmen fra fyret?

Noget at gøre udover at købe ny VVB (som ikke lige var planen)?

/Jacob
Den primære årsag kan ihvertfald nemt være at spiralen i din beholder er godt og grundig tilkalket så spiralen ikke kan afgive varmen til brugsvandet hurtigt og effektivt nok.

Hvad står dine PID tal til ?

Overskrider temp max ved overgang fra VVB til drift

: 12 apr 2012 22:51
af levi
Hov det kan jeg jo se længere oppe - altså pid.

Sæt P Til 0.8

Sæt VVB temp. på 54 grader istedet for 60 grader

Sæt kedeltemp. på 60 grader.

Sæt Diff. over til 10 grader.

Hvis du stadig har problemer så er det med næsten 100 procent garanti din beholder der har et problem desværre :(