Side 1 af 3

kænguru svingninger i interface/styring

: 15 jan 2012 11:32
af lasse.r
Hej
har lidt problemer med min/mit Styring/interface.
Synes det hopper og danser som det selv har lyst til i diagrammerne både i temp,røg temp,ydelse ja det hele.
tag et kig og se hvad jeres mening er, og muligvis en løsning
det har kørt sådan i cirka 3-4 uger nu.
ellers har jeg haft rimelige stabile kurver før.

MVh
Lasse Rasmussen

kænguru svingninger i interface/styring

: 15 jan 2012 13:15
af pille bruger
Følg guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Så er energi og forbrænding ok.
Dernæst sæt P = 2.5 og I = 0.25 ( 0.01 er for lav )

kænguru svingninger i interface/styring

: 15 jan 2012 13:29
af lasse.r
pille bruger » 15 Jan 2012, 13:15 skrev:Følg guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Så er energi og forbrænding ok.
Dernæst sæt P = 2.5 og I = 0.25 ( 0.01 er for lav )

Har indstillet i 10% og 100% drift uden det hjalp.
Vis du kigger på graferne kan du se kedel temperatur spring 30-35 grader op og ned på kun 3-4 min og sådan bliver det ved..
men temperaturen ud på styringen ved fyret springer ikke sådan.

kænguru svingninger i interface/styring

: 15 jan 2012 13:50
af pille bruger
Hvilken temperatur er din shunt regulering sat på ?

kænguru svingninger i interface/styring

: 15 jan 2012 13:53
af pille bruger
Din skakt temperatur er også ustabil.
Er der renset under herden ?
Ligger herden rigtigt ( over kanten, og ikke på skrå )?

kænguru svingninger i interface/styring

: 15 jan 2012 14:39
af lasse.r
Shunten er sat til 55 grader cirka.
under herden ser det fint ud, Og herden ligger som den skal.

kænguru svingninger i interface/styring

: 15 jan 2012 16:35
af pille bruger
lasse.r » 15 Jan 2012, 14:39 skrev:Shunten er sat til 55 grader cirka.
under herden ser det fint ud, Og herden ligger som den skal.
Så kan det være her problemet opstår.
Din shunt temperatur er for tæt på kedeltemperatur.
Sænk shunt temperatur til 15 grader under kedeltemperatur.
Så kommer den til at regulere ved 45 grader.

kænguru svingninger i interface/styring

: 15 jan 2012 17:28
af lasse.r
Har lige skruet lidt ned for shunten. så må vi se hvad der sker...

kænguru svingninger i interface/styring

: 16 jan 2012 18:36
af Kigan
Hej.

Har i kigget på hans log det starter jo hele tiden StokerKontrol op kan det ikke være en dårlig forbindelse som der forvire den, for når den taber forbindelsen går vadirene i 0...

Mvh Kevin

kænguru svingninger i interface/styring

: 16 jan 2012 18:43
af pille bruger
Kigan » 16 Jan 2012, 18:36 skrev:Hej.

Har i kigget på hans log det starter jo hele tiden StokerKontrol op kan det ikke være en dårlig forbindelse som der forvire den, for når den taber forbindelsen går vadirene i 0...

Mvh Kevin
Det er muligt at det forvirrer computer programmet,
men styringen kører upåvirket af forbindelse eller ikke forbindelse.
Og det er det han skrev, at styringen på fyret ikke viser samme ændring.
Så jo, det kan være et forbindelses problem (løs forbindelse )