Akumuleringstank - fastbrændsel
Hejsa alle i glad julemennesker
Måske lidt malplaceret, men jeg tror på der er mange kloge mennesker her som kan hjælpe
Jeg har en nabo som har et fasebrændsel fyr og en 1500 akumuleringstank.. Dette fungere sådan set okay, men han har problemer med at få det startet op efter "nedetid" på kedlen. Han arbejder på skæve tidspunkter, så det er ikke altid han får fyret så anlæget holdes varmt.
MIT spørgsmål er så, hvordan laver jeg så anlæget automatisk slår akumuleringen fra indtil der er en ordentligt temperatur på radiator strengen. (det tager typisk 12-16 timer at få en ordentligt drift temp i systemet)
Fremløb fra fyr løber lige nu i tilgang på akumulering, og afgang fra denne til fremløb på radiatorstreng...
Jule hilsner
Lars Rønne
Måske lidt malplaceret, men jeg tror på der er mange kloge mennesker her som kan hjælpe
Jeg har en nabo som har et fasebrændsel fyr og en 1500 akumuleringstank.. Dette fungere sådan set okay, men han har problemer med at få det startet op efter "nedetid" på kedlen. Han arbejder på skæve tidspunkter, så det er ikke altid han får fyret så anlæget holdes varmt.
MIT spørgsmål er så, hvordan laver jeg så anlæget automatisk slår akumuleringen fra indtil der er en ordentligt temperatur på radiator strengen. (det tager typisk 12-16 timer at få en ordentligt drift temp i systemet)
Fremløb fra fyr løber lige nu i tilgang på akumulering, og afgang fra denne til fremløb på radiatorstreng...
Jule hilsner
Lars Rønne
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Akumuleringstank - fastbrændsel
Han skal bare have en ladeventil mellem kedel og akkutank. Hvis hans kedel ikke kan styre en sådan ladeventil kan der købes en røggas termostat til at gøre dette
Ladeventil
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-S ... 03545.html
Røggastermostat
http://www.altra.dk/index.php?varenumme ... domat%2021
Bedste priser må du selv google dig frem til
Hvis fremløb fra kedel og fremløb til radiatorer tilkobles i toppen af akkutanken vil der ganske hurtigt blive varmt vand til rådighed når der fyres i kedlen
/John
Ladeventil
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-S ... 03545.html
Røggastermostat
http://www.altra.dk/index.php?varenumme ... domat%2021
Bedste priser må du selv google dig frem til
Hvis fremløb fra kedel og fremløb til radiatorer tilkobles i toppen af akkutanken vil der ganske hurtigt blive varmt vand til rådighed når der fyres i kedlen
/John
- GQLLE
- Stoker V
- Indlæg: 166
- Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
- Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
- Areal: 110 + 90
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Akumuleringstank - fastbrændsel
Hvordan er anlægget skruet sammen nu? Hvor går de forskellige studser i tanken og hvordan?
Er det selvcirkulation?
Er det selvcirkulation?
-
- Stoker II
- Indlæg: 35
- Tilmeldt: 14 nov 2011 09:01
- Mit fyr: OPOP H430
- Areal: 135
- Brændsel: Piller fra NRGi
- Fremviser gerne i postnummer: 8500
- Dagligt forbrug: 20-25 Kg.
- Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Akumuleringstank - fastbrændsel
Anlægget er DD sådan:GQLLE » 20 Dec 2011, 13:27 skrev:Hvordan er anlægget skruet sammen nu? Hvor går de forskellige studser i tanken og hvordan?
Er det selvcirkulation?
Fremløb keddel --> bund akkumulering
Top Akkumulering --> Fremløb radiator
Retur radiator --> Bund keddel.
Jeg har overvejet om det kan laves sådan at man laver en 3 vejs ventil mellem fremløb på keddel og fremløb på akkumulering. Den skal så styres af en fjernføler som sidder i retur vandet fra radiator.. I mit hovede vil den så kører radiatorvand først, og når temperaturen så er oppe på det fastsatte, så vil trevejsventilen så lukke vand over i akumuleringen og derfra i fremløb til radiator. ( der skal selvfølge en kontraventil ind)
Jeg har forsøgt at tegne nuværende og min mening..
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Akumuleringstank - fastbrændsel
Du skal bruge en ladeventil
Her er et billede af hvordan det skal kobles /John
Her er et billede af hvordan det skal kobles /John
-
- Stoker X
- Indlæg: 421
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Akumuleringstank - fastbrændsel
Her er sådan jeg har haft det monteret, og det virkede rigtigt fint.
Kedel frem skal gå i tanken ca. 30 under top tank.
Kedelretur, tages ud 10 cm over bunden af tanken.
Hus frem tages i toppen af tanken, hvor der også er en udluftnings mulighed.
Hus retur komme ind i tanken ca 2/3 dele ned i tanken.
Ja, der skal bruges to pumper til den opstilling, men kedlen fungere ikke som en stor radiator, når man ikke fyre i den. Og der er varmt vand klar til huset så snart kedlen sender noget til tanken.
Som det er nu, hvordan kan han så lade tanken, hvis huset ikke kalder efter varme ? Så må flowet jo gå i stå.
Kedel frem skal gå i tanken ca. 30 under top tank.
Kedelretur, tages ud 10 cm over bunden af tanken.
Hus frem tages i toppen af tanken, hvor der også er en udluftnings mulighed.
Hus retur komme ind i tanken ca 2/3 dele ned i tanken.
Ja, der skal bruges to pumper til den opstilling, men kedlen fungere ikke som en stor radiator, når man ikke fyre i den. Og der er varmt vand klar til huset så snart kedlen sender noget til tanken.
Som det er nu, hvordan kan han så lade tanken, hvis huset ikke kalder efter varme ? Så må flowet jo gå i stå.
Mvh Thomas Hansen
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 2012
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Akumuleringstank - fastbrændsel
Larsrønne> Klart, det ta'r lang tid at varme op, som det er nu. ALT vandet skal jo varmes op.
Din skitse kunne i mine øjne godt gi' hurtig varme til huset som prioritet nr. 1, og når returen så er tilstrækkeligt varm (huset ikke aftager (så meget) varme), vil trevejsventilen slå over til akku.
MEN, vil den så ikke bare starte med at høvle koldt vand igennem husets radiatorer? Så bli'r det jo hurtigt koldt igen.
Måske med lidt yoyo-effekt, når ventilen så slår tilbage og varmer på huset o.s.v. (Vi kan også kalde det pulsladning af akkutanken ).
Det kan da nok virke, bare sådan lidt varm-kold-varm-kold m.h.t. radiatorer.
Måske ku' det hjælpe, hvis man ku' sætte et rør med en tovejsventil ml. frem og retur til huset (f.eks. lige efter fyret), som trækker sammen med trevejsen, så det kolde akkuvand ryger i fyret i.st.f. huset
Eller også skal Johns Ladomat overvejes, for andre løsninger kan sikkert hurtigt blive mere bøvlede og/eller dyrere.
Noget helt andet er.... JEG troede, man i et helt enkelt akkusystem kørte sådan her:
fyrets fremløb --> toppen af akkutanken
fremløb fra top akku --> hus
retur fra hus --> midt akku
bund akku --> retur fyr
NÅ, det har hr. hansen lige skrevet. Men, skal der strengt taget to pumper til, hvis man sætter en kontraventil (to?) på det rigtige sted?
Du kan også prøve at søge efter diagrammer til den slags anlæg herinde.
Din skitse kunne i mine øjne godt gi' hurtig varme til huset som prioritet nr. 1, og når returen så er tilstrækkeligt varm (huset ikke aftager (så meget) varme), vil trevejsventilen slå over til akku.
MEN, vil den så ikke bare starte med at høvle koldt vand igennem husets radiatorer? Så bli'r det jo hurtigt koldt igen.
Måske med lidt yoyo-effekt, når ventilen så slår tilbage og varmer på huset o.s.v. (Vi kan også kalde det pulsladning af akkutanken ).
Det kan da nok virke, bare sådan lidt varm-kold-varm-kold m.h.t. radiatorer.
Måske ku' det hjælpe, hvis man ku' sætte et rør med en tovejsventil ml. frem og retur til huset (f.eks. lige efter fyret), som trækker sammen med trevejsen, så det kolde akkuvand ryger i fyret i.st.f. huset
Eller også skal Johns Ladomat overvejes, for andre løsninger kan sikkert hurtigt blive mere bøvlede og/eller dyrere.
Noget helt andet er.... JEG troede, man i et helt enkelt akkusystem kørte sådan her:
fyrets fremløb --> toppen af akkutanken
fremløb fra top akku --> hus
retur fra hus --> midt akku
bund akku --> retur fyr
NÅ, det har hr. hansen lige skrevet. Men, skal der strengt taget to pumper til, hvis man sætter en kontraventil (to?) på det rigtige sted?
Du kan også prøve at søge efter diagrammer til den slags anlæg herinde.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Akumuleringstank - fastbrændsel
Ingen diskussion om at fremløbet fra fyret skal op i toppen af tanken, og som andre også påpeger. Så vil der kun gå max en halv time inden der kommer varme til huset. Jeg har monteret en TG- termostat i tanken et par cm under fremløbet til radiatorene, når den bliver varm tænder den for cirkulationspumpen, så er ikke pumpes koldt vand rundt til radiatorene...
Om du kan undvære en pumpe mellem fyr og tank, og med naturlig cirkulation er svært at sige, men jeg vil anbefale at smide en ladomat på...
Om du kan undvære en pumpe mellem fyr og tank, og med naturlig cirkulation er svært at sige, men jeg vil anbefale at smide en ladomat på...
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
-
- Stoker II
- Indlæg: 35
- Tilmeldt: 14 nov 2011 09:01
- Mit fyr: OPOP H430
- Areal: 135
- Brændsel: Piller fra NRGi
- Fremviser gerne i postnummer: 8500
- Dagligt forbrug: 20-25 Kg.
- Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Akumuleringstank - fastbrændsel
Zarge » 20 Dec 2011, 17:52 skrev:Ingen diskussion om at fremløbet fra fyret skal op i toppen af tanken, og som andre også påpeger. Så vil der kun gå max en halv time inden der kommer varme til huset. Jeg har monteret en TG- termostat i tanken et par cm under fremløbet til radiatorene, når den bliver varm tænder den for cirkulationspumpen, så er ikke pumpes koldt vand rundt til radiatorene...
Om du kan undvære en pumpe mellem fyr og tank, og med naturlig cirkulation er svært at sige, men jeg vil anbefale at smide en ladomat på...
Hvad er en TG ventil?
Som jeg forstår det, så har du sat en føler i tanken et par cm under fremløb til radiator, dvs at før den termostat er aktiveret, før er der ikke cirkulation til radiatorerne i huset?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Akumuleringstank - fastbrændsel
en tg termostat er en termostat der slutter eller bryder et elektrisk kredsløb, i dette eksempel en pumpe ved en forudbestemt temperatur
/John
/John