problemer med VVB ventil

Indlæg af jabas » 29 nov 2011 14:55

Hej
Jeg har en 2-vejs VVB ventil monteret på Woody 16kW/BlackStar kedel (styring 6.67) og oplever følgende 2 ting:

1. Synes det ser ud til at den ikke lukker helt! Når fyret kører i alm. drift i dagtiden disse dage så varmes vand i VVB langsomt op, ex. vedhæftet hvor temp stiger fra 47grd-49grd på 2t. Det burde den vel ikke hvis VVB-ventil er lukket? Jeg har tjekket i loggen af den kun har kørt drift i perioden. Kan varmen fra rørene før VVB-ventil "transportere" denne varme op i VVB så det kan måles som en langsomt temp-stigning - eller lukker ventilen ikke helt? :? (Til info: forgrening til guldvarme sidder lige foran VVB-ventil så derfor kommer der jo hele tiden nyt varmt vand lige forbi der måske kan opvarme ventilhus og rør).

2. VVB-ventil lukker ikke når fyret går i "stop temp" mode pga. for høj kedel-temp:
Når fyret er færdig med at varme vand om morgenen og går over i alm "drift" så er kedel-temp så høj >70grd at den stopper fyret efter overlap perioden (10min).
Det der så sker er at vvb ventilen ikke lukker samt at pumpen bliver ved med at køre fordi temp er høj og derfor bruges vvbeholderen som varmelager og følger kedeltemp på vej ned indtil kedel-min-temp nåes. Derefter starter den op i normal drift og kører pænt. Men så er det varme vand kølet ned til måske 50grd. Som det også ses af vedlagte.
Det ville være smart hvis vvb-ventil lukkede når fyret går i Stop-Temp.

Nogen der har erfaringer omkring dette eller gode ideer til afprøvning?

Mvh
Jacob
Vedhæftede filer
vvb-ventil.jpg
Screendump Stokerkontrol


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

problemer med VVB ventil

Indlæg af pille bruger » 29 nov 2011 15:19

Hæv kedel difference over til 15 gr.
og dine PI værdier kan du halvere.
Så får kedlen lidt større temperatur at arbejde i,
og du får en mere rolig regulering.

Kør så denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Lasse Elbek
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 129
Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 204
Brændsel: Fjernvarme
Modtaget likes: 2 gange

problemer med VVB ventil

Indlæg af Lasse Elbek » 29 nov 2011 16:18

Min 2 vejs ventil lukker heller ikke altid tæt.
Måske kan det hjælpe, hvis jeg piller fjederen af og hiver lidt i den?

Prøv at sætte kedeltemperaturen på 70 grader og så de 15 grader i differens.
Jeg synes ikke at kunne aflæse merforbrug ved 70 grader kontra 60.

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

problemer med VVB ventil

Indlæg af Zarge » 29 nov 2011 19:26

Jeg har en 3 vejs motorventil på min vvb, og den lukker hellerikke 100%, har bemærket at fremløb altid er et par grader varmere end returen ( når vvb er lukket naturligvis) jeg har desuden en kuglehane på fremløbet også og hvis jeg lukker den, får de samme temperatur, så ergo må ventiler jo være lidt utæt;-)