Jeg har en 2-vejs VVB ventil monteret på Woody 16kW/BlackStar kedel (styring 6.67) og oplever følgende 2 ting:
1. Synes det ser ud til at den ikke lukker helt! Når fyret kører i alm. drift i dagtiden disse dage så varmes vand i VVB langsomt op, ex. vedhæftet hvor temp stiger fra 47grd-49grd på 2t. Det burde den vel ikke hvis VVB-ventil er lukket? Jeg har tjekket i loggen af den kun har kørt drift i perioden. Kan varmen fra rørene før VVB-ventil "transportere" denne varme op i VVB så det kan måles som en langsomt temp-stigning - eller lukker ventilen ikke helt? (Til info: forgrening til guldvarme sidder lige foran VVB-ventil så derfor kommer der jo hele tiden nyt varmt vand lige forbi der måske kan opvarme ventilhus og rør).
2. VVB-ventil lukker ikke når fyret går i "stop temp" mode pga. for høj kedel-temp:
Når fyret er færdig med at varme vand om morgenen og går over i alm "drift" så er kedel-temp så høj >70grd at den stopper fyret efter overlap perioden (10min).
Det der så sker er at vvb ventilen ikke lukker samt at pumpen bliver ved med at køre fordi temp er høj og derfor bruges vvbeholderen som varmelager og følger kedeltemp på vej ned indtil kedel-min-temp nåes. Derefter starter den op i normal drift og kører pænt. Men så er det varme vand kølet ned til måske 50grd. Som det også ses af vedlagte.
Det ville være smart hvis vvb-ventil lukkede når fyret går i Stop-Temp.
Nogen der har erfaringer omkring dette eller gode ideer til afprøvning?
Mvh
Jacob
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
problemer med VVB ventil
- jabas
- Stoker II
- Indlæg: 33
- Tilmeldt: 12 aug 2011 14:39
- Mit fyr: Weishaupt Luft-Vand VP WWP LS 10-B
- Areal: 195
- Brændsel: Varm luft
- Geografisk sted: Biersted, Nordjylland
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
problemer med VVB ventil
Hæv kedel difference over til 15 gr.
og dine PI værdier kan du halvere.
Så får kedlen lidt større temperatur at arbejde i,
og du får en mere rolig regulering.
Kør så denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
og dine PI værdier kan du halvere.
Så får kedlen lidt større temperatur at arbejde i,
og du får en mere rolig regulering.
Kør så denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker IV
- Indlæg: 129
- Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 204
- Brændsel: Fjernvarme
- Modtaget likes: 2 gange
problemer med VVB ventil
Min 2 vejs ventil lukker heller ikke altid tæt.
Måske kan det hjælpe, hvis jeg piller fjederen af og hiver lidt i den?
Prøv at sætte kedeltemperaturen på 70 grader og så de 15 grader i differens.
Jeg synes ikke at kunne aflæse merforbrug ved 70 grader kontra 60.
Måske kan det hjælpe, hvis jeg piller fjederen af og hiver lidt i den?
Prøv at sætte kedeltemperaturen på 70 grader og så de 15 grader i differens.
Jeg synes ikke at kunne aflæse merforbrug ved 70 grader kontra 60.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
problemer med VVB ventil
Jeg har en 3 vejs motorventil på min vvb, og den lukker hellerikke 100%, har bemærket at fremløb altid er et par grader varmere end returen ( når vvb er lukket naturligvis) jeg har desuden en kuglehane på fremløbet også og hvis jeg lukker den, får de samme temperatur, så ergo må ventiler jo være lidt utæt;-)
Mvh Tonni Madsen