Indlæg af Lund » 11 nov 2011 20:45

Hvis mit fyr kører normal drift og vvb kommer for langt ned i temperatur, så står der "drift varmt vand" i stokerkontrol og så er det sket et par gange at kedeltemperaturen går alt for langt op ift. de 60 grader som skulle være max. Lige nu er kedeltemperaturen knapt 80 grader og fyret drøner afsted med 80% ydelse uden at geare ned. Hvad pokker er nu det for en ide???


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Drift samt drift varmt vand driller

Indlæg af pille bruger » 11 nov 2011 21:09

Ideen er god nok.
Når den kører vvb drift får den lov til at hæve max temperaturen.
Når vvb er varm skifter den tilbage til normal drift.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Drift samt drift varmt vand driller

Indlæg af Lund » 11 nov 2011 21:13

Kan man ikke begrænse max temp? Jeg bryder mig ikke om at have den ret meget over 80 grader som den var på den anden dag

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Drift samt drift varmt vand driller

Indlæg af pille bruger » 11 nov 2011 22:00

Hvis kedeltemperaturen er stillet til 60 gr. så skal den da ikke komme over 80 gr.
Så er der noget der skal kigges efter.
Er følere monteret i dykrør eller under isolering ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Drift samt drift varmt vand driller

Indlæg af Lund » 11 nov 2011 22:17

pille bruger » 11 Nov 2011, 22:00 skrev:Hvis kedeltemperaturen er stillet til 60 gr. så skal den da ikke komme over 80 gr.
Så er der noget der skal kigges efter.
Er følere monteret i dykrør eller under isolering ?
Det sker udelukkende når der kaldes på varmt vand samtidigt med alm drift, ellers går den aldrig så meget som en grad over 60 grader selv om f.eks thermostaterne og gulvvarmen ikke kalder, så det er udelukkende når VVB drift går ind over normal drift.


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Drift samt drift varmt vand driller

Indlæg af pille bruger » 11 nov 2011 22:33

Lund » 11 Nov 2011, 22:17 skrev: Det sker udelukkende når der kaldes på varmt vand samtidigt med alm drift, ellers går den aldrig så meget som en grad over 60 grader selv om f.eks thermostaterne og gulvvarmen ikke kalder, så det er udelukkende når VVB drift går ind over normal drift.
Ja, det er der den må gå et stykke over indstillet kedeltemperatur.
Hvordan er følerne, i dykrør eller under noget isolering ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Drift samt drift varmt vand driller

Indlæg af Lund » 11 nov 2011 22:36

Følerne er i dykrør, jeg er smed så her fuskes ikke. Ja den må gå over ønsket kedeltemperatur når VVB kalder, men kan der ikke sættes et max så den ikke fiser derop ?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Drift samt drift varmt vand driller

Indlæg af pille bruger » 11 nov 2011 22:39

Hvad står "Kedel Difference over" til ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Drift samt drift varmt vand driller

Indlæg af Lund » 11 nov 2011 22:41

5

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Drift samt drift varmt vand driller

Indlæg af pille bruger » 11 nov 2011 22:47

5 kan til tider være for lidt.
Så skal der ikke meget overtemperatur til før den går i stop.
Den må gerne være 10 gr.
Det er vist også standard værdien.

Går fyret ud efter at den har fyldt vvb, eller kører det bare videre helt normalt ?
Jeg har leder efter en max temp begrænser new4
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/