Hej
Da der lige nu er meget varmt om dagen overvejer jeg at benytte urstyringen på mit pillefyr således:
Sluk: 8:00
Tænd: 18:00
Jeg tænker dog på om det kan skade kedel eller brænder at benytte denne funktion i længere tid.
Jeg tænker især på at man siger at kedlen helst skal holde en min. temp på 55 grader for at undgå tæring, gælder det kun ved fuld drift?
Håber der er nogen der har noget erfaring med dette
Kan urstyring skade kedlen
-
- Stoker II
- 13
- Indlæg: 57
- Tilmeldt: 14 feb 2011 18:55
- Mit fyr: Woddy 16kW på Opop418
- Areal: 300
- Brændsel: piller og træ
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 8-10 ton piller
- Geografisk sted: 9510
Re: Kan urstyring skade kedlen
Hej
Jeg har kørt min Woddy kedel med urstyring siden jeg fik den (4 år siden), og har ikke set nogen problemer ved det. Der har ikke været antydning af kondens i kedlen. I forår/efterår perioden kørte jeg med 2 timer drift om morgenen og 2 timer drift om aftenen.
Bare man har en god shunt mener jeg ikke at der er nogen problemer ved at bruge urstyring
Mvh. Søren
Jeg har kørt min Woddy kedel med urstyring siden jeg fik den (4 år siden), og har ikke set nogen problemer ved det. Der har ikke været antydning af kondens i kedlen. I forår/efterår perioden kørte jeg med 2 timer drift om morgenen og 2 timer drift om aftenen.
Bare man har en god shunt mener jeg ikke at der er nogen problemer ved at bruge urstyring