ja det kan svare sig og have lidt interesse for det, der er måske nogen der har penge nokTaagMan » 08 Apr 2011, 16:08 skrev:Jo, det er helt tosset... det kan godt betale sig at interesserer sig lidt for fyret, og tjekke om det kører fornuftigt
Har du fået rengjort magasinet?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Woody 16kw HJÆÆÆLP!!! MIN BRÆNDER GÅR UD KONSTANT!!!!
-
- Stoker X
- Indlæg: 447
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Woody 16kw HJÆÆÆLP!!! MIN BRÆNDER GÅR UD KONSTANT!!!!
-
- Stoker II
- Indlæg: 40
- Tilmeldt: 06 apr 2011 16:05
Re: Woody 16kw HJÆÆÆLP!!! MIN BRÆNDER GÅR UD KONSTANT!!!!
Okay.... STATUSOPDATERING!!!! Magasin og kedel er nu 100% rengjort. Ny afvejning er gjort og indsat i autoberegning, denne gang hed resultatet 1240 g. Fra den laver første optænding tager det ca. 15 min. til den når kedeltemp. herefter gik fyret ud og lavede ny optænding, men startede da i det mindste igen..! Det har så nu, ca. 1 1/2 t efter rengøring og første optænding, lavet ialt 4 optændinger....!? Her er min info på styringen som måske kan give jer lidt indblik i hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Flammen er konstant meget mager i alle driftperioder.
Temp.
Kedeltemp. 65 grader
Drift differens 10 grader
Pumpestoptemp 60 grader (?! Har det nogen betydning for noget!?)
Autoberegning
Sneglydelse 1240 g
skorstenstræk 0
Autoberegning JA
Mætninger
Lav ydelse 3.22 %
Høj ydelse 27.00 %
pausefyring 8,2 s ( Æhh ?!)
kørsler/minut 3
Urstyring
Her står periode varme til 1 : 00 t har det nogen betydning for noget..?
Rens/drifteffekt
rense interval 10 m
rensetid 3 s
blæserrens 50 %
min. drifteffekt 10 %
max. drifteffekt 65 %
kompressor tid 2 s (Igen ?! Æhh)
kompressor luft 100 %
Udvidet setup
Optænding
brændsel 26 s
tid 15 min
effekt 100%
lys 10 L
blæser Eltænding 25 %
antal opstarter 1978
totaltimer 208
Pausefyring
max tid 0 m
blæserpause 15 %
pausediff 0 grader
slukketid 5 m
Korrektion
Blæser lav 80 %
Blæser midt 75 %
Blæser høj 75 %
Eltænding 100%
Pausefyring 100 %
PID regulering
P-led 5.0
I-led 0.5
D-led 10.0
Temp. alarm
Max skakttemp 50 grader
min kedeltemp 30 grader
Jeg er ikke blevet meget klogere end at jeg synes 1. at mit forbrug af piller har været højt. 2. Den laver MANGE optændinger nu!! 3. Der må helt sikkert kunne justeres et eller andet så det kører bedre.....?! Håber at få noget feedback på det her, på forhånd MANGE TAK.....
Temp.
Kedeltemp. 65 grader
Drift differens 10 grader
Pumpestoptemp 60 grader (?! Har det nogen betydning for noget!?)
Autoberegning
Sneglydelse 1240 g
skorstenstræk 0
Autoberegning JA
Mætninger
Lav ydelse 3.22 %
Høj ydelse 27.00 %
pausefyring 8,2 s ( Æhh ?!)
kørsler/minut 3
Urstyring
Her står periode varme til 1 : 00 t har det nogen betydning for noget..?
Rens/drifteffekt
rense interval 10 m
rensetid 3 s
blæserrens 50 %
min. drifteffekt 10 %
max. drifteffekt 65 %
kompressor tid 2 s (Igen ?! Æhh)
kompressor luft 100 %
Udvidet setup
Optænding
brændsel 26 s
tid 15 min
effekt 100%
lys 10 L
blæser Eltænding 25 %
antal opstarter 1978
totaltimer 208
Pausefyring
max tid 0 m
blæserpause 15 %
pausediff 0 grader
slukketid 5 m
Korrektion
Blæser lav 80 %
Blæser midt 75 %
Blæser høj 75 %
Eltænding 100%
Pausefyring 100 %
PID regulering
P-led 5.0
I-led 0.5
D-led 10.0
Temp. alarm
Max skakttemp 50 grader
min kedeltemp 30 grader
Jeg er ikke blevet meget klogere end at jeg synes 1. at mit forbrug af piller har været højt. 2. Den laver MANGE optændinger nu!! 3. Der må helt sikkert kunne justeres et eller andet så det kører bedre.....?! Håber at få noget feedback på det her, på forhånd MANGE TAK.....
-
- Stoker X
- Indlæg: 447
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Woody 16kw HJÆÆÆLP!!! MIN BRÆNDER GÅR UD KONSTANT!!!!
kører pumpen ind over styring skal pumpestop være højere end kedel tempms4400 » 08 Apr 2011, 20:02 skrev:Okay.... STATUSOPDATERING!!!! Magasin og kedel er nu 100% rengjort. Ny afvejning er gjort og indsat i autoberegning, denne gang hed resultatet 1240 g. Fra den laver første optænding tager det ca. 15 min. til den når kedeltemp. herefter gik fyret ud og lavede ny optænding, men startede da i det mindste igen..! Det har så nu, ca. 1 1/2 t efter rengøring og første optænding, lavet ialt 4 optændinger....!? Her er min info på styringen som måske kan give jer lidt indblik i hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Flammen er konstant meget mager i alle driftperioder.
Temp.
Kedeltemp. 65 grader
Drift differens 10 grader
Pumpestoptemp 60 grader (?! Har det nogen betydning for noget!?)
Autoberegning
Sneglydelse 1240 g
skorstenstræk 0
Autoberegning JA
Mætninger
Lav ydelse 3.22 %
Høj ydelse 27.00 %
pausefyring 8,2 s ( Æhh ?!)
kørsler/minut 3
Urstyring
Her står periode varme til 1 : 00 t har det nogen betydning for noget..?
Rens/drifteffekt
rense interval 10 m
rensetid 3 s
blæserrens 50 %
min. drifteffekt 10 %
max. drifteffekt 65 %
kompressor tid 2 s (Igen ?! Æhh)
kompressor luft 100 %
Udvidet setup
Optænding
brændsel 26 s
tid 15 min
effekt 100%
lys 10 L
blæser Eltænding 25 %
antal opstarter 1978
totaltimer 208
Pausefyring
max tid 0 m
blæserpause 15 %
pausediff 0 grader
slukketid 5 m
Korrektion
Blæser lav 80 %
Blæser midt 75 %
Blæser høj 75 %
Eltænding 100%
Pausefyring 100 %
PID regulering
P-led 5.0
I-led 0.5
D-led 10.0
Temp. alarm
Max skakttemp 50 grader
min kedeltemp 30 grader
Jeg er ikke blevet meget klogere end at jeg synes 1. at mit forbrug af piller har været højt. 2. Den laver MANGE optændinger nu!! 3. Der må helt sikkert kunne justeres et eller andet så det kører bedre.....?! Håber at få noget feedback på det her, på forhånd MANGE TAK.....
dit pid led, der skal d led sættes til 0
- Oldgaard
- Stoker XVII
- Indlæg: 2525
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
- Årligt forbrug: nu må vi se ;)
- Geografisk sted: Sorø
- Givet likes: 34 gange
- Modtaget likes: 27 gange
- Kontakt:
Re: Woody 16kw HJÆÆÆLP!!! MIN BRÆNDER GÅR UD KONSTANT!!!!
prøv at sætte pumpestop til 53 grader, når du kører med drift diff, på 10 kan den jo nå under din nuværende pumpestop temp.ms4400 » 08 Apr 2011, 20:02 skrev:Okay.... STATUSOPDATERING!!!! Magasin og kedel er nu 100% rengjort. Ny afvejning er gjort og indsat i autoberegning, denne gang hed resultatet 1240 g. Fra den laver første optænding tager det ca. 15 min. til den når kedeltemp. herefter gik fyret ud og lavede ny optænding, men startede da i det mindste igen..! Det har så nu, ca. 1 1/2 t efter rengøring og første optænding, lavet ialt 4 optændinger....!? Her er min info på styringen som måske kan give jer lidt indblik i hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Flammen er konstant meget mager i alle driftperioder.
Temp.
Kedeltemp. 65 grader
Drift differens 10 grader
Pumpestoptemp 60 grader (?! Har det nogen betydning for noget
ret din
P til 1.0
I til 0.1
D til 0
Som Aaen sagde : ok, det er osse bare for at have sagerne. hvis nu at der skulle komme en landmand op i mig
Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm
Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm
-
- Stoker II
- Indlæg: 40
- Tilmeldt: 06 apr 2011 16:05
Re: Woody 16kw HJÆÆÆLP!!! MIN BRÆNDER GÅR UD KONSTANT!!!!
PID reguleringen er nu justeret til det anbefalede og det samme er pumpestop....
-
- Stoker II
- Indlæg: 40
- Tilmeldt: 06 apr 2011 16:05
Re: Woody 16kw HJÆÆÆLP!!! MIN BRÆNDER GÅR UD KONSTANT!!!!
Fyret er nu gået ud og skriver fejloptænding, nogen forslag..?!
- heinri
- Stoker IV
- Indlæg: 118
- Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 115 fra 1937
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: Ca 4 ton
- Geografisk sted: Finderup
Re: Woody 16kw HJÆÆÆLP!!! MIN BRÆNDER GÅR UD KONSTANT!!!!
Hvad sker der når den når kedeltemp? bliver temp ved med at stige eller bliver den på 65 lidt og så bare slukker?
Når du siger den slukker, slukker den så rigtigt? altså lader pillerne brænde helt ud?
Når du siger den slukker, slukker den så rigtigt? altså lader pillerne brænde helt ud?
Heinri
http://heinri.dk/pillefyr/
http://heinri.dk/pillefyr/
- Oldgaard
- Stoker XVII
- Indlæg: 2525
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
- Årligt forbrug: nu må vi se ;)
- Geografisk sted: Sorø
- Givet likes: 34 gange
- Modtaget likes: 27 gange
- Kontakt:
Re: Woody 16kw HJÆÆÆLP!!! MIN BRÆNDER GÅR UD KONSTANT!!!!
Det er ikke så heldigt at vi kan komme til at se stokerkontrol online ?
eller at der var en lidt nærmere end mig som muligvis kunne kigge forbi dig i morgen, jeg vil gerne komme forbi og hjælpe dig, men så bliver det først i løbet af i morgen eftermiddag
eller at der var en lidt nærmere end mig som muligvis kunne kigge forbi dig i morgen, jeg vil gerne komme forbi og hjælpe dig, men så bliver det først i løbet af i morgen eftermiddag
Som Aaen sagde : ok, det er osse bare for at have sagerne. hvis nu at der skulle komme en landmand op i mig
Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm
Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm
-
- Stoker II
- Indlæg: 40
- Tilmeldt: 06 apr 2011 16:05
Re: Woody 16kw HJÆÆÆLP!!! MIN BRÆNDER GÅR UD KONSTANT!!!!
Hey Oldgaard, Med hensyn til stokerkontrol har jeg desværre ikke mulighed for at kunne smide den online. Det ville jo være helt fantastisk hvis der var en/ dig der kunne kigge forbi på et tidspunkt, men det kan desværre ikke blive før imorgen så, for mit vedkommende. Jeg er fuldstændig booket/hængt op her hele lørdagen Var det en mulighed at stille fyret tilbage til gammel opsætning i PID regulering og pumestop...? Fyret kørte da i det mindste da det stod med den indstilling. Med hensyn til kedeltemp. Så har den faktisk ikke været oppe på en temp. på mere end 60,5-61.00 grader, efter regulering/omjusteringerne. Når den når den temp. så falder den i drift indtil pillerne brænder helt ud. Den noget så at lave 4 andre optændinger igår hvor den gjorde nøjagtigt det samme. herefter lavde den en fejloptænding og en igen da jeg prøvede sidste gang lige inden jeg smuttede i seng, det kunne jeg så se her tl morgen.....
- Kunze
- Stoker II
- Indlæg: 36
- Tilmeldt: 01 jan 2010 10:08
- Mit fyr: Scotte 16Kw/Opop 418
- Areal: 350
- Brændsel: bare piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: 7 T?
- Geografisk sted: Slagelse
- Kontakt:
Re: Woody 16kw HJÆÆÆLP!!! MIN BRÆNDER GÅR UD KONSTANT!!!!
Hej MS.
Det lyder som om din el tænder er brændt af nu. Har du en ekstra til at ligge? Jeg ved ikk ehvor du bor, men jeg har da et par stykker, så du skal være velkommen til at hente en her.
Det lyder som om din el tænder er brændt af nu. Har du en ekstra til at ligge? Jeg ved ikk ehvor du bor, men jeg har da et par stykker, så du skal være velkommen til at hente en her.