Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Kl, Kl2 godkendt diskussion

Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
Forumregler
Det er tilladt at sige sin mening.
Men husk at selv når bølgerne går højt, skal vi stadig tale pænt til hinanden.
Besvar
jni
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 550
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør

Re: Kl, Kl2 godkendt diskussion

Indlæg af jni » 23 nov 2008 13:12

som er lavet med kul som brædsel, af et ikke akrititeret institut..........


Brugeravatar
Bop
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 534
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland

Re: Kl, Kl2 godkendt diskussion

Indlæg af Bop » 23 nov 2008 15:52

Jamen så kan jeg jo kun sige en ting Donald Duck syntes fremgamgsmåde er besynderlig der har endnu ikke været noget firma der har kunnet leve af engangshandler så forstår ikke hvorfor de vælger at sælge før dok er i orden for det har jo intet med produkter at gøre som sådan det er jo deres dok der mangler.

Jeg turde simpelthen ikke det må jeg indrømme der har før inden stat osv været uddelt bøder med tilbagevirkende kraft så fatter ikke de ønsker at tage risikoen samt alt det bøvl det gir.

Tilfredse kunder er da langt at foretrække og det må da også være rart for en selv at vide det bare er tiptop det man lover.

Det er ihvertfald den holdning som de fleste i fyrbranche giver udtryk for og det mener jeg jo de vil score kunder på bla mig selv.

Hej

KimW
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 275
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50

Re: Kl, Kl2 godkendt diskussion

Indlæg af KimW » 23 nov 2008 16:28

Bop skrev:Lige en tilføjelse
Jeg har fundet en polsk prøvningsattest som er i manual på de sidste sider manual er tilgængelig på expertens hjemmeside
når man klikker på kl stoker popper der link frem til manual
Du kan også vælge at starte med at læse side 1 i denne tråd..........................................

Brugeravatar
Bop
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 534
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland

Re: Kl, Kl2 godkendt diskussion

Indlæg af Bop » 24 nov 2008 11:15

Hej Kim
Ja det kan jeg godt se Ikke flere kommentarer fra min side vedr KL :great:

jni
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 550
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør

Re: Kl, Kl2 godkendt diskussion

Indlæg af jni » 24 nov 2008 21:07

Der dumpede lige reklamer for vvs eksperten ind af brevsprækken, Det er meget irreterende og se at den markedsføres som godkendt efter en 303-5 klasse 5, de markedsføre den også til manuel fyring, GRRRRRR.........
mvh jesper


KimW
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 275
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50

Re: Kl, Kl2 godkendt diskussion

Indlæg af KimW » 24 nov 2008 22:16

jni skrev:som er lavet med kul som brædsel, af et ikke akrititeret institut..........
Tja, hvis du så læser denne http://vvs-eksperten.dk/upload/kl2-25co ... al1108.pdf kan du jo se at KL2 25 KW har en virkningsgrad på 92%, testet med træpiller, den 14.10.2008.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Kl, Kl2 godkendt diskussion

Indlæg af thy » 25 nov 2008 01:42

KimW skrev: Tja, hvis du så læser denne http://vvs-eksperten.dk/upload/kl2-25co ... al1108.pdf kan du jo se at KL2 25 KW har en virkningsgrad på 92%, testet med træpiller, den 14.10.2008.
hovsa siden er fjernet
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

KimW
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 275
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50

Re: Kl, Kl2 godkendt diskussion

Indlæg af KimW » 25 nov 2008 07:37


Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

Re: Kl, Kl2 godkendt diskussion

Indlæg af Ulrik » 25 nov 2008 07:59

Det var underligt, jeg havde ellers hørt at Kl er blevet testet hos DTI.
Så jeg forventede egentligt et resultat derfra.

Betyder dette at vi snart kan forvente at se Kl på listen over godkendte anlæg?
MvH Ulrik©

jni
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 550
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør

Re: Kl, Kl2 godkendt diskussion

Indlæg af jni » 25 nov 2008 08:05

På deres hjemmeside er testen udført i polen på træpiller, og opfylder ihvertfald ikke kravende til test. Den er godt nok på dansk, men kun udført ved 100% (kedel skal også oplylde krav ved 30 %)
mvh jesper


Besvar