Eccofire.

Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
Forumregler
Det er tilladt at sige sin mening.
Men husk at selv når bølgerne går højt, skal vi stadig tale pænt til hinanden.
Besvar
newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange

Eccofire.

Indlæg af newpas »

Har lige set en annonce for et eccofire (såvidt jeg kan se på billede) fra 2011. Sælger påstår at det er godkendt efter de nye regler fra 1/7 2014. Har eccofire som stort set de eneste allerede da været så fremsynet?

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Eccofire.

Indlæg af John Skov Jensen »

newpas skrev:Har lige set en annonce for et eccofire (såvidt jeg kan se på billede) fra 2011. Sælger påstår at det er godkendt efter de nye regler fra 1/7 2014. Har eccofire som stort set de eneste allerede da været så fremsynet?
Sikkerheds test/risiko vurdering efter EU 303-5:2012 hvilket betyder at testen skal være udført efter oktober 2012 hvor den nye standard blev kendt.

Så en godkendelse udstedt før oktober 2012 kan ikke være gyldig når de seneste regler først blev besluttet på dette tidspunkt

Men en kedel fra 2011 kan jo sagtens blive gentestet iht de nyéste gældene regler. Men datoen på selve godkendelsen skal i så fald være dateret efter oktober 2012
Besvar