Side 1 af 2

Krav om Biobrændselskedlers virkningsgrad

: 02 sep 2007 19:49
af Ulrik
Dette er vores første artikel vedr. godkendelse af fyringsanlæg samt opsætning af disse.

Denne artikel skal guide brugerne til køb af et godkendt anlæg.

Senere vil vi tage fat i Brandteknisk Vejledning nr. 32 også kaldet btv-32
Denne del kræver dog en del læsning inden en artikel kan udgives.

Der vil også komme en artikel vedr. Bygningsreglementet for småhuse BR-S 98

I henhold til bygningsreglementet skal alle biobrændselsfyrede kedler til fyring med biobrændsel og biomasse have en virkningsgrad, der mindst opfylder kedelklasse 3 i henhold til standarden DS/EN 303-5.

For en kedel på eksempelvis 20 kW vil dette svare til en virkningsgrad på minimum 74,8 %, svarende til energiklasse E. Virkningsgraden for nye biobrændselskedler ligger i dag på 75-90 % for manuelt fyrede kedler og 85-95 % for automatisk fyrede kedler.

Den europæiske standard EN 303-5
Standarden, der blev udgivet i april 1999 som Dansk Standard DS/EN 303-5, omfatter kedler med en nominel effekt op til 300 kW, der fyres med træ eller med andre faste brændsler som f.eks. kul og koks. Kedler, der fyres med halm, er således ikke omfattet af standarden.

Ifølge standarden skal manuelt fyrede biobrændselskedler have en brændetid på mindst to timer på én indfyring. Automatisk fyrede kedler skal have en operationstid på mindst seks timer uden påfyldning af magasinet.

Typegodkendte biobrændselsanlæg
I Danmark har Teknologisk Institut siden 1995 varetaget typegodkendelsen af mindre biobrændselskedler på det danske marked. I samarbejde med Energistyrelsen udarbejder Teknologisk Institut en liste over typegodkendte centralvarmekedler til faste biobrændsler.

Alle kedlerne på listen er testet i henhold til gældende standarder og fundet i orden, og Teknologisk Institut fører kvalitetskontrol hos alle fabrikanter, som er tilknyttet ordningen.

Godkendelsesordningen er frivillig, og for de anlæg, som ikke står på listen, kan prøvnings-apporter iht. DS/EN303-5, PrEN303-5, DIN 4702 samt "Prøvningsforskrift for mindre Biobrændselskedler" udgave 1-5 være anvendelige som dokumentation for virkningsgrad.

Installation og sikkerhed
For at fungere optimalt og sikkert skal biobrændselsanlæg sættes rigtigt op. Anlægget skal derfor altid monteres efter leverandørens anvisninger og efter gældende lovkrav. Det betyder bl.a., at anlægget skal overholde krav om brandsikkerhed i Brandteknisk Vejledning (BTV 32) samt Arbejdstilsynets regler, jf. publikation nr. 42. Biobrændselskedler er ligeledes omfattet af reglerne i miljølovgivningen, der bl.a. sætter grænser for, hvad man må fyre med i et biobrændselsanlæg.

Ved installation af ny kedel skal man være opmærksom på, at de mest effektive kedler forbrænder ved en lav røgtemperatur. Mange ældre skorstene kan derfor ikke klare disse vilkår og skal enten forbedres (isoleres) eller udskiftes. Spørg altid fabrikant og installatør eller
skorstensfejeren, som også skal godkende tilslutningen. Læs mere på http://www.skorstensfejer.dk.
virkningsgrad.JPG
Kilde:
http://www.energitjenesten.dk/

Når alt dette er skrevet, kan vi faktisk gøre det MEGET kort!

Hvis du finder et anlæg som du mener er interessant, men er i tvivl om det er godkendt, skal du bare bede om dokumentation på at anlægget er godkendt efter gældende lovgivning.
Kan forhandleren IKKE fremskaffe dette, kan du roligt regne med at anlægget IKKE er godkendt.
Godtag IKKE undskyldninger om at sælger ikke lige kan finde godkendelsen eller at den er lige på trapperne.
Den SKAL kunne fremvises.

Risikoen ved at købe et anlæg der ikke er godkendt er, at din skorstensfejer ikke godkender det. Sker det, og det gør det hvis anlægget ikke er godkendt, står du med en anlæg der ikke må bruges.
Selvom anlægget var billigt, kan det hurtigt gå hen og blive en dyr fornøjelse!

Teknologisk Instituts liste over godkendte kedler:
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
Hertil skal siges at det desværre IKKE er alle godkendte kedler der findes på denne liste.

: 03 sep 2007 19:38
af ChipMIK
Hej i den forbindelse..............

Hvad er forskellen på: 'DS/EN 303-5 klasse 3' og 'DS/EN 303-5´

Hygge

Mikker :shock:

: 03 sep 2007 20:08
af Ulrik
Hmm, at kedelklasse 3 er nævnt i den ene?

: 03 sep 2007 21:25
af ChipMIK
Det er http://www.nordjysk-bioenergi.dk/index. ... 75&CatID=2 hvor fyret er godkendt til 'DS/EN 303-5 klasse 3' og nu er jeg så usikker på om det overholder de danske krav (og kan betragtes som godkendt af teknologisk institut...eller sagt på en anden måde........er 100% ok at montere)

Hygge

Mikker

: 03 sep 2007 21:39
af Ulrik
Som jeg læser det, er det det samme. Man har blot undladt betagnelsen kedelklasse 3 det ene sted.

Deres anlæg er godkendte:
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
kig under NBE

: 03 sep 2007 21:50
af ChipMIK
kanont...takker for hjælpen :great:

Mikker

Re: Krav om Biobrændselskedlers virkningsgrad

: 18 okt 2007 11:14
af dotPer
Der må vel være en nedre grænse ift. alder på kedlerne. En gammel salamander keddel har vel ikke den der typegodkendelse?

Re: Krav om Biobrændselskedlers virkningsgrad

: 18 okt 2007 11:48
af Ulrik
dotPer skrev:Der må vel være en nedre grænse ift. alder på kedlerne. En gammel salamander keddel har vel ikke den der typegodkendelse?
Så vidt jeg har forstået det, så er begrænsningen IKKE på alder men på virkningsgrad. (se billedet)

Og hvad er så lige virkningsgraden på en gammel Salamander? Jeg ved det ikke men jeg vil på det varmeste anbefale at du ringer og spørger din skorstensfejer.
Det er ham der skal godkende den når den er sat op.

Re: Krav om Biobrændselskedlers virkningsgrad

: 18 okt 2007 12:45
af Fyrteknik
Virkningsgraden på en salamander kedel er mellem 45 og 50 %
ifølge afprøvning af DTI

Re: Krav om Biobrændselskedlers virkningsgrad

: 18 okt 2007 12:57
af dotPer
Men det vil jo så sige at man efter reglerne ikke kan installere en Salamander keddel. Jeg prøver sgu at ringe til skorstensfejeren og hører hans mening.

Er det en Herkules keddel du har Pihl?