hjælp til el diagram

Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
Forumregler
Det er tilladt at sige sin mening.
Men husk at selv når bølgerne går højt, skal vi stadig tale pænt til hinanden.
Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
13
Indlæg: 998
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Blevet takket: 1 gang

hjælp til el diagram

Indlæg af klinten »

Super! God fornøjelse med udluftningen. :-)
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html

houvej
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 3
Tilmeldt: 09 sep 2014 14:12

hjælp til el diagram

Indlæg af houvej »

hjælp til el diagram
3 vejs motorventil (Orkli monteres på scottestoker v6.83
Brugeravatar
J-B
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1548
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7950
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange

hjælp til el diagram

Indlæg af J-B »

houvej skrev:hjælp til el diagram
3 vejs motorventil (Orkli monteres på scottestoker v6.83
Hej og velkommen til.
Det vil nok være en fordel hvis du startede en ny tråd, men hvad skal ventilen bruges til og kan du smide et link til ventilen?
houvej
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 3
Tilmeldt: 09 sep 2014 14:12

hjælp til el diagram

Indlæg af houvej »

ventilen skal bruges på vb.
monteret på scottestoker v 6.83
http://www.hedestoker.dk/1959_500_2_3_v ... _orkli.jpg
houvej
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 3
Tilmeldt: 09 sep 2014 14:12

hjælp til el diagram

Indlæg af houvej »

J-B skrev: Hej og velkommen til.
Det vil nok være en fordel hvis du startede en ny tråd, men hvad skal ventilen bruges til og kan du smide et link til ventilen?

Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
13
Indlæg: 998
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Blevet takket: 1 gang

hjælp til el diagram

Indlæg af klinten »

Er det korrekt at der er en brun, en blå og en gul/grøn ledning på? Hvis ja:
Den gul/grønne er jord, den skal forbindes til en gul/grøn i styringen.
Den blå monteres på nul klemmen i styringen mærket med N
Den brune monteres i L5 eller L6.

Her er det rigtige link, derefter trykker du på "åben udvidet information"
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html

Besvar