Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

To lag gipsplader i loft i kedelrum

Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
Forumregler
Det er tilladt at sige sin mening.
Men husk at selv når bølgerne går højt, skal vi stadig tale pænt til hinanden.
Besvar
Christian K
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 32
Tilmeldt: 15 nov 2011 10:19
Mit fyr: Scotte 16kw - Black Star 20
Areal: 400 (2 kredse)
Brændsel: 8mm Neova piller
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Dagligt forbrug: 19
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ramløse, Helsinge

To lag gipsplader i loft i kedelrum

Indlæg af Christian K » 09 dec 2011 12:37

Hej

Jeg har sat to lag gipsplader overlappende i hele loftet samt en BD30 dør i. Væg og gulv er beton.
Er der nogen der ved om fejer, som jeg snart skal have ud, vil lave ballade hvis der ikke er spartlet mellem gipspladerne i loftet og ca. 0.5cm luft i siderne nogle steder pga. skæve vægge?


Brugeravatar
jg1
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 121
Tilmeldt: 02 nov 2011 12:23
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 180+100 kursus
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4480
Modtaget likes: 1 gang

To lag gipsplader i loft i kedelrum

Indlæg af jg1 » 09 dec 2011 12:46

Hej
Min fejer ville have at der var fuge i alle revner mellem loft og væg, håber at du kan bruge det til noget
Mvh
John

kongsted
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 242
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Kontakt:

To lag gipsplader i loft i kedelrum

Indlæg af kongsted » 09 dec 2011 12:47

Kommer meget an på hvem han er...

Bedst at forespørge ham før man fejler :shock:

Ham jeg havde ude, var meget realistisk, og på den pæne måde så overholder jeg ikke alle regler til punkt og prikke, men med en fornuftig vurdering.

//Kongsted

dr_schlemer
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 65
Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
Mit fyr: Woody/Opop 20kW
Areal: 179m2+58m2 værksted
Brændsel: german pellets (8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 8355
Årligt forbrug: 8

To lag gipsplader i loft i kedelrum

Indlæg af dr_schlemer » 09 dec 2011 13:46

jeg har fuget med brandskum mellem vægge og gipsplade-loft: http://www.danalim.dk/produktkatalog/by ... dskum-588/
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)

Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 2 gange

To lag gipsplader i loft i kedelrum

Indlæg af Havmand » 09 dec 2011 13:59

Jeg ville smide en akryl-fuge hele vejen rundt....
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog


snubbi
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
Geografisk sted: kalundborg
Modtaget likes: 1 gang

To lag gipsplader i loft i kedelrum

Indlæg af snubbi » 09 dec 2011 14:39

hej
det med akryl fuge gjor jeg også fejeren blev lidt stram i ansigte så det var frem med kniven og ud med fugen .brand skum istedet for

Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 2 gange

To lag gipsplader i loft i kedelrum

Indlæg af Havmand » 09 dec 2011 15:13

Hmm... De er sku nogle sarte nogle de fejere...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

To lag gipsplader i loft i kedelrum

Indlæg af Tom_AT » 09 dec 2011 16:32

Sådan en acrylfuge brænder jo ganske godt så vidt jeg husker :-)

Brugeravatar
Ugelvig
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1354
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønderjylland
Kontakt:

To lag gipsplader i loft i kedelrum

Indlæg af Ugelvig » 24 sep 2012 21:22

Hvorfor ikke bare spartle det med en fin sandspartelmasse og slibe det??? Evt. male det så han ikke kan se det bagefter?

Forresten kan han ikke stille krav om 2 lag gips, medmindre det er erhverv eller landbrug (eller over 60 kW anlæg). 2 lag gips og 100 mm mineraluld er en BD90 konstruktion, som et fyrrum ikke behøver. At der så er andre fordele ved den konstruktion er noget andet - men det kan IKKE være et krav :wink:

/AJU
/AJU

Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne :)

holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 384
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: Vestsjælland
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 4 gange

To lag gipsplader i loft i kedelrum

Indlæg af holberg19 » 25 sep 2012 08:51

Spørg forsikringen også.


Besvar