neist
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 183
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring

Re: Hjælp jeg vil have pillefyr

Indlæg af neist » 24 okt 2010 22:55

Brænderen er en Viscolux tror jeg den hedder type B10 fra 1999 på en salamander.
Oliefyret står i udhus og der er klart meget spildvarme fra støbejerns fladerne.

Der er målt følgende på oliefyret

O2 9,3%
Træk 0,10 mbar
Sodtal 0
Røgtemp 160 gr
Røgtab 10,3%
Co 100ppm

Gammelt bondehus ca 175m2 i 1 1/2 plan, fra 1900, ombygget ca 1985 med termoruder, indvendig er der gravet ned og lagt sokel og nye mure er bygget op indefra og integreret med de oprindelige mure med bats imellem, så der er ret tykke mure. 1 sal loft til kip isoleret ved ikke hvor meget. 3000 l olie bruges hovedsageligt fra okt-marts. Der bruges solvarme om sommeren


Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4672
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange

Re: Hjælp jeg vil have pillefyr

Indlæg af MichaelK » 24 okt 2010 23:03

Med 3000 liter olie i forbrug, kunne en 10 kW måske være lidt i underkanten.
Måske anlæget skal "tunes" lidt for at følge med i de koldeste dage.



Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

levi

Re: Hjælp jeg vil have pillefyr

Indlæg af levi » 25 okt 2010 08:10

Oldgaard » 24 Oct 2010, 22:47 skrev: nu når du skriver at pumpen helst skal side på returen, er det så mig der er smådum :wink: nå jeg så ser på tegningerne i det link du gav at den sidder på fremløbet ? :roll:
Jeg linker til tegninger hvor pumpen sidder på fremløbet, - netop derfor skrev jeg i indlægget at jeg "foretrækker montering af pumpen på returen" - hvis tegningerne havde haft pumpen på returen, - så havde det jo ikke været nødvendigt at skrive at jeg foretrækker pumpen på returen :P

levi

Re: Hjælp jeg vil have pillefyr

Indlæg af levi » 25 okt 2010 08:12

neist » 24 Oct 2010, 22:55 skrev:Brænderen er en Viscolux tror jeg den hedder type B10 fra 1999 på en salamander.
Oliefyret står i udhus og der er klart meget spildvarme fra støbejerns fladerne.

Der er målt følgende på oliefyret

O2 9,3%
Træk 0,10 mbar
Sodtal 0
Røgtemp 160 gr
Røgtab 10,3%
Co 100ppm

Gammelt bondehus ca 175m2 i 1 1/2 plan, fra 1900, ombygget ca 1985 med termoruder, indvendig er der gravet ned og lagt sokel og nye mure er bygget op indefra og integreret med de oprindelige mure med bats imellem, så der er ret tykke mure. 1 sal loft til kip isoleret ved ikke hvor meget. 3000 l olie bruges hovedsageligt fra okt-marts. Der bruges solvarme om sommeren
Hvis du havde haft et mere moderne anlæg at sammenligne med, - så havde sammenligningen set anderledes ud.

En 10 kw er stadig det bedste valg, - i værste tilfælde kan den tunes lidt :)

neist
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 183
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring

Re: Hjælp jeg vil have pillefyr

Indlæg af neist » 25 okt 2010 22:01

Takker for svar

Kører Scotten godt hårdt presset piller, nogen anbefalinger?


levi

Re: Hjælp jeg vil have pillefyr

Indlæg af levi » 25 okt 2010 22:10

Svenske piller er som regel blandt de bedste :)

Man kan også få piller der er FOR hårdt presset, - det er vist de færreste pillefyr der bryder som om dem :)

neist
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 183
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring

Re: Hjælp jeg vil have pillefyr

Indlæg af neist » 27 okt 2010 13:10

Jeg skal igang med at installere fyret i morgen

Der er 1 1/4 " udgang fra Black Star kedlen disse ønsker jeg at konratere til 1" som er den dimension den eksisterende instalation kører med.

Der er nog 1/2 " tilslutininger på siden og bagpå hvad bruges de til?

Er der en der kan sige mig hvad jeg skal indkøbe af muffer osv for at tilslutte Black Star kedlen til 1" installation her tænker jeg på shunt osv. kedel in og ud skal vinkles 90 grader.

Hvad mangler jeg ?


Besvar