Netop det med at en asynkronmotor kan bruges som generator, uden nogen form for ekstern magnetiseringsudstyr, er der faktisk mange mennesker som ikke er klar over.
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 865
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: Ny blæser
Landbo skrev: Hej Bent.
Du kan vist godt være sikker på, den puster ud af det sædvanlige sted.
Har du ikke nogle flere data på dit impulskøb, eventuelt et link ?
Nysgerrig, hvad måtte du af med, ink. fragt ?
den er købt på auktion hvad prisen helt kommer på kommer lidt an på div told banditter men den var ikke dyr
det er en konstant tryks blæser har jeg fundet ud af bliver vist nok brugt i noget hospitals udstyr
men nu må vi se når den kommer, om der er noget pust i den ellers ryger den bare til salg igen
det der gør forskellen ved disse blæsere kontra en alm tromle blæser er denne levere ikke en masse m3 men det den levere kan den levere med tryk på på grund af skovlhjulenes udformning der er lange smalle på den kontra tromle blæser der har korte men lange skovlhjul
-
- Stoker I
- Indlæg: 15
- Tilmeldt: 26 maj 2010 00:37
- Mit fyr: Passat C1
- Areal: 150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Dagligt forbrug: 29
Re: Ny blæser
Det kan den så heller ikkeJan_Al » 19 Feb 2010, 10:02 skrev:Netop det med at en asynkronmotor kan bruges som generator, uden nogen form for ekstern magnetiseringsudstyr, er der faktisk mange mennesker som ikke er klar over.
Det er nettet der levere magnetiseringseffekten.
Skal en asyncrongenerator køre ø-drift kræver det et kondensatorbatteri.
Mvh Allan
- Fer
- Supporter
- Indlæg: 1019
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Ny blæser
Du starter selv med at skrive du ikke er elektrikker.Landbo » 18 Feb 2010, 12:14 skrev: Hej Jan.
Tja, er godt nok ikke elektrikker, men en motor der 'trækker' 0,33 Amp ved 230 vil altid optage 75,9 Wat, det med eller uden kondensator ! Man kan efter min bedste overbevisning ikke lave den omskrivning du prøver. Sætter du en kondensator i serie med motoren, vil den optage mindre strøm (Amp) men også aflevere tilsvarende mindre blæs. Ved dit eksempel burde blæserens tekniske data være opgivet som 0,20 Amp (afrundet) ved 230 Volt hvilket giver en optagen effekt på 45 Wat.
Det er altså sådan et du udregner effekt for veksel strøm via Cos phi, eller effektfaktor.
Den omtalte motor optager 0,33 A. De 0,33 A består af en reaktiv en en aktiv effekt. Forholdet der imellem er cos phi. Dvs at du får en optagne (aktive) effekt ved at gange de 0,33 med din cos phi som der omtales til 0,6.
Den reaktive effekt bruges til magnetiseringen af din spole i motoren.
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Jan_Al
- Stoker X
- Indlæg: 486
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Givet likes: 16 gange
- Modtaget likes: 7 gange
Re: Ny blæser
Jep, har du selvfølgelig fuldstænding ret i! Jeg har dog endnu tilgode at se/høre om hvor en asynkronmotor bliver brugt som generator i ø-drift, derfor min kommentar Den største asynkrone som jeg har sat i drift var på ca. 4MW .Kraftvarme2 » 15 Feb 2011, 03:22 skrev: Det kan den så heller ikke
Det er nettet der levere magnetiseringseffekten.
Skal en asyncrongenerator køre ø-drift kræver det et kondensatorbatteri.
Mvh Allan