Side 1 af 2

TM3006

: 20 feb 2007 22:52
af tage
Hej er ny her i dette fine forrum.
har lige mont en tm3006 styring på min gamle kø stoker (som i sikkert ikke kender)har kigget i de andre indlæg her.men har lige et par spørgsmål alligevel.jeg kører med iltstyring og fyret kører omkring 20-40% drift med en ilt % på omkring 11-12 og røgtemp på ca 120gr
har sat den til at gå på pause ved 25% er det ok eller er det bedre at sætte den til pause noget højere for at få en lavere ilt%.?'
syntes næsten ikke den når at kører pause før den går i drift igen også selv om temp er højere en den er sat til?hvordan fungere det pause halløj

i menuen er min sat til nej i follow er det korrekt? det er noget med om indføringen skal følge drift% eller iltstyringen.
fyrer forøvrigt med træpiller.
det var mange spørgsmål på engang. hvis der er en med nogle gode fif
vil jeg blive glad
Tage

: 20 feb 2007 23:56
af Ulrik
Hej Tage og velkommen til Stoker Pro Forum.

Jeg kan nok ikke besvare dine spørgsmål, men jeg vil mene at en røgtemp på 120 er fin.
Jeg vil også mene at du skal lade den gå længere ned i drift inden den går på pause. Pausedriften skal helst undgås og det bør være muligt på denne tid af året.
Det bedste er hvis du kan få den til at køre nogenlunde stabilt i driften

: 21 feb 2007 10:52
af Klaus
Hej og velkommen
Ja det er fint den ikke kører i pause og har du en god kedel som udnytter varmen godt kan du sagtens sætte pausen lavere, at den går i drift inden den rammer 25% er fordi den ser at temperaturen er på vej ned..
De fleste fabrikanter anbefaler mellem 7 og 8,5 % O2 til træpiller så mon ikke det er der den skal ligge omkring på din ?
Kan du ikke få O2 derned skal du nok hæve din puls..
Follow funktionenen er jeg ikke helt sikker på men jeg mener det er hvis du har flere motorer på din styring ..
Nu ved jeg ikke hvilken model/version du har men på http://www.familien-smed.dk finder du nogle manualer under stokerfyr..
Og her er Rasmu´s fine forklaring på det lidt mere tekniske, der er gået ud fra en Benekov men mon ikke der er lidt guldkorn :)
viewtopic.php?f=23&t=456

: 21 feb 2007 11:23
af Klaus
Hov... Lad os da få et par billeder af din sjældne KØ stoker..

: 21 feb 2007 11:26
af tage
Hej tak for hurtig svar
Har sat min til 7% ilt men den kører jo aldrig 100% drift lige nu. så ved 30% drift ligger ilt på ca 13% og røgen på 120gr.
follow funktionen er inde i menuen hvor man sætter blæseren man kan vælge om pulsen skal følge drift % eller iltreguleringen skal styre pulsen
hvis jeg sætter den til at lade ilt styre kører den længere puls ved ikke hvad der er bedst.den når fint at brænde pillerne inden de ryger ind i kedlen

: 21 feb 2007 11:33
af tage
Hej klaus skal nok tage et par billeder har haft den i 9år og har aldrig skiftet et eneste leje eller noget.har nok kørt ca 350m3 spåner /savsmuld og 20 tons piller igennem så syntes egentlig det er godt klaret.
syntes den soder meget om sommeren. så nu ville jeg prøve det her iltstyring

: 21 feb 2007 11:51
af Klaus
Det skal være iltreguleringen der styrer, ellers er der jo ikke meget ved iltstyring ;) den vil køre mere ind, men giver mere varme og så justerer den driften ned ..
Hvis den kun kører 30% på disse kolde dage, kan du med fordel sætte din blowergraf ned, så får den større område at fin justere på ..

: 21 feb 2007 11:57
af tage
Hej tak for det
blowergraf er det den jeg har sat til 25% lige over 100%blæserhastighed i menuen.har forøvrigt sat den øverste minimum tror jeg den hedder ned fra 5 sek til 0,5sek ellers kører blæseren vildt op og ned.ved 30% drift er der andre muligheder eller er det ok

: 21 feb 2007 12:19
af Klaus
Øverste minimum ? Ved ikke liiige ..
Blowergrafen er en menu for sig selv, hvor der står en % sats som er driften og så en % sats der er blæserens ydelse..

: 21 feb 2007 15:47
af tage
Hej Klaus
kan ikke lige finde Blowergrafen
det jeg mener er under operation setting afsnit 12,8
øverst linie blower time
næste linie blower min
næste blower max