Hej.
Jeg kan spare mig selv for at skulle mure en ny 8m skorsten, hvis jeg kan trække et isoleret røgrør 3 m vandret, og dreje 90 grader! Det meste bliver over et skab i køkkenet Min skorstensfejer siger ok. for det, hvis jeg overholder afstandskrav - han kan dog ikke sige om det vil fungere ok. Det er trods alt en udgift at købe delene, så jeg håbede på, at der var nogen her der har erfaring med det.
Det skal trække en 40 kw. Orlan, og den skorsten jeg fører hen til, er 8 m høj, med Isokern, og godt træk. Tyndeste stålskorsten jeg kan finde er MetalBestos 25, men er der nogen der har mindre afstandskrav?
På forhånd tak
C.Rejnhold
Vandret skorstensføring
-
- Stoker III
- 15
- Indlæg: 65
- Tilmeldt: 03 jan 2009 22:05
- Mit fyr: Orlan Super 40 kw
- Areal: 300
- Brændsel: Div.
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Geografisk sted: Præstø/Sydsjælland
-
- Stoker XV
- 17
- Indlæg: 1078
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Re: Vandret skorstensføring
Umiddelbart vil jeg mene at det burde virke uden problemer, blot du sørger for mulighed for at feje og rense røret, uden det er alt for bøvlet, - ellers bliver det sikkert glemt ;-)
Metalbestos 25 er så godt isoleret, at den iflg brochuren kan holde til en skorstensbrand, så køkkenskabet burde ikke være i fare.
Jeg ville vælge en diameter indvendig på 150 mm, den må ikke være mindre til en fastbrændselskedel, men mener heller ikke at der er grund til en større.
Har selv en 150 mm stålskorsten på 6-7m og et vandret røgrør på godt en meter, det virker fint til Atmos'en.
Så hvis skorstensfejer og evt forsikring siger ok, så tror jeg det vil virke , - men det ville selvfølgelig være rart, hvis der var én med 3 m vandret røgrør, som kunne sige god for det. For det er alligevel lidt af en udskrivning, med rør, sving og rensemuligheder.
Metalbestos 25 er så godt isoleret, at den iflg brochuren kan holde til en skorstensbrand, så køkkenskabet burde ikke være i fare.
Jeg ville vælge en diameter indvendig på 150 mm, den må ikke være mindre til en fastbrændselskedel, men mener heller ikke at der er grund til en større.
Har selv en 150 mm stålskorsten på 6-7m og et vandret røgrør på godt en meter, det virker fint til Atmos'en.
Så hvis skorstensfejer og evt forsikring siger ok, så tror jeg det vil virke , - men det ville selvfølgelig være rart, hvis der var én med 3 m vandret røgrør, som kunne sige god for det. For det er alligevel lidt af en udskrivning, med rør, sving og rensemuligheder.
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
-
- Stoker VII
- 15
- Indlæg: 255
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Re: Vandret skorstensføring
Ham her har vel omkring 2m vandret røgrør på hans installation (en KL stoker).
viewtopic.php?f=37&t=3788
Prøv evt. at spørge til hans erfaring om det, hvis han stadig er aktiv her...
viewtopic.php?f=37&t=3788
Prøv evt. at spørge til hans erfaring om det, hvis han stadig er aktiv her...
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Vandret skorstensføring
Det der betyder noget er skorstenstræk som skabes ved temperaturforskel inde i skorsten i forhold til omgivelser.
Dety der betyder noget for skorstenstabet er lodret højdeforskel mellem kedelrum og udgang af skorsten.
Skorstenstrækket skal være større end tryktabet i røggassystemet.
Tryktabet i røggassystemet bestemmes af hele den længde af røgrør og skorssten og diameter i de paserede komponenter.
Hvis du vil sikre dig at det ikke giver problemer vil jeg foreskå at du hvis det er en 150 cm rørgassystem, øger diametren på det vandrette rør til f.eks. 180 cm.
Herved er det tryktab der tilføres systemet ved etablering af det vandrette rør meget minimalt.
Dety der betyder noget for skorstenstabet er lodret højdeforskel mellem kedelrum og udgang af skorsten.
Skorstenstrækket skal være større end tryktabet i røggassystemet.
Tryktabet i røggassystemet bestemmes af hele den længde af røgrør og skorssten og diameter i de paserede komponenter.
Hvis du vil sikre dig at det ikke giver problemer vil jeg foreskå at du hvis det er en 150 cm rørgassystem, øger diametren på det vandrette rør til f.eks. 180 cm.
Herved er det tryktab der tilføres systemet ved etablering af det vandrette rør meget minimalt.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker III
- 15
- Indlæg: 65
- Tilmeldt: 03 jan 2009 22:05
- Mit fyr: Orlan Super 40 kw
- Areal: 300
- Brændsel: Div.
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Geografisk sted: Præstø/Sydsjælland
Re: Vandret skorstensføring
Ang. mit projekt med vandret røgrør - så fungerer det fint. Heldigvis :-) Det endte med 2,7 meter så en 90 graders bøjning og yderligere en halv meter - der er ok træk til orlanen - jeg får dog lidt røg i hovedet en gang imellem
- pelle
- Supporter
- 16
- Indlæg: 3400
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Re: Vandret skorstensføring
Hej
Det er helt normalt man får lidt røg når der er blæser på sådan en kedel. Hvis man helt vil undgå det bør man vælge en kedel med røgsuger. Så ingen problem der.
mvh
Pelle
Det er helt normalt man får lidt røg når der er blæser på sådan en kedel. Hvis man helt vil undgå det bør man vælge en kedel med røgsuger. Så ingen problem der.
mvh
Pelle
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.