Side 4 af 8

Re: Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....

: 07 jan 2009 08:51
af Tass
Hej Trold
Du indstiller ikke den ønskede O2, den beregner styringen selv det eneste du indstiller er O2 (svarende til Min O2)
For mere info se evt. Klaus forklaring af din styring
viewtopic.php?f=23&t=456

Re: Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....

: 07 jan 2009 08:59
af Troldmand.
Tror, jeg begynder og fange meningen...
Jeg vil gå ud og se, hvordan den har overlevet natten, der er da ihvert fald god varme på...

Re: Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....

: 07 jan 2009 09:05
af Tass
Lyder som en plan :)
Jeg har selv min. O2 sat til 10 på min benekov.
Men de fleste anvender 8-9. Det er jo en smagssag :)
Hvordan følges din aktuelle og ønskede O2 er der stort delta mellem dem?

Re: Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....

: 07 jan 2009 10:19
af Troldmand.
Tass skrev:Lyder som en plan :)
Jeg har selv min. O2 sat til 10 på min benekov.
Men de fleste anvender 8-9. Det er jo en smagssag :)
Hvordan følges din aktuelle og ønskede O2 er der stort delta mellem dem?
Hej Tass
Indtastet ilt er 8,5% da jeg kom ud til den her til morgen, stod den og svingede omkring 11% O det ved en ydelse på ca 12%
Som du skrev indtastet ilt skal måles / ses ved max ydelse, nok der forståelsen var røget lidt for mig :oops:

Det skulle jo lige prøves ved 100% ydelse. Temp blev lige skruet godt op, og den gik øjeblikkeligt på hårdt arbejde. Ilt bevægede sig også hurtigt ned af, og gik lidt under de 8,5 % som var indtastet.
Brændsel blev skruet lidt ned og den ramte perfekt de 8,5%
Røgen fra skorstene er lige anelig, måske bare vanddamp.

Hvordan finder man ud af hvad indtastet ilt skal være??? Har lidt en ide' om, at jo mere man presser den ned i ilt, er = med dårlig forbrænding grundet iltmangel. Men lige ramme det rigtige tal - der er vel kun aske og røg at gå ud fra.

Re: Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....

: 07 jan 2009 10:43
af Tass
Hej Trold

En lille sidebemærkning.
Jeg har fuldt Klaus anvisning i indstilling af stoker puls. Lad kedlen arbejde ved 100% et stykke tid og se hvad maks puls når op på derefter ændres stoker puls til max aflæste puls + 1. Ved ikke om det er noget du kan bruge på dit anlæg.
Jeg har valgt at køre med O2=10 fordi jeg syntes at min kedel blev hurtigere tilsodet ved lavere O2.
Det kan dog også skyldes blower indstillinger som jeg også har leget en del med. Men ja der er kun aske, sod og røg at gå ud efter, så hvad der lige passer for dig, må du jo nok lege lidt med. Men 8,5 er sikkert et ret godt udgangspunkt.

Re: Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....

: 07 jan 2009 11:43
af Troldmand.
Hej
Jo anvisningen der ligger hos Klaus bruger jeg skam også, den er både printet ud og lamineret.
Jeg tror også jeg har fundet melodien, den kører meget fint nu, ydelse er ca 12 % og blæseren tager det meget med ro. Har forøvrigt sat blæser opdaterings tid til 1 da en faldstoker ikke giver piller med samme ro / nøjagtighed som en stoker gør. Man hører tydeligt blæseren køre køre op og ned i hastighed efter behov. Om blæser opdateringstiden skal forbliv 1 vil tiden vise.

Re: Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....

: 07 jan 2009 12:41
af stokerbent
hva med forbrug er det blevet mindre kan den tjenes hjem

hvordan reagere den hvis du nu smider fastbrændsel ind i kedlen kan blæseren regulere forbændingen af det

Re: Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....

: 07 jan 2009 13:08
af Troldmand.
stokerbent skrev:hva med forbrug er det blevet mindre kan den tjenes hjem

hvordan reagere den hvis du nu smider fastbrændsel ind i kedlen kan blæseren regulere forbrændingen af det
Hej Bent
Om den tjener sig selv hjem - jeg ved det ikke, men forbrændingen skulle jo blive bedre, da lufttilførslen hele tiden bliver korrigeret ud fra hvad røgen indeholder af ilt.
Som du sikkert kender, en faldstoker giver mange gange en ordentlig skovlfuld piller ned i hærden - blæseren tager ikke højde for den mere ilt, der skal til for at brænde de mange piller, med iltstyring fornemmer sonden at noget er galt, og laver en ny justering der passer til pillerne. Mon ikke den tjener sig hjem om ikke andet er den med til at lave en finere forbrænding.
Nu fyrer jeg aldrig med fastbrændsel i pillekedlen, jeg har min gamle tasso stående til det formål. Godt længe siden der har været ild i den, men jeg vil ikke af med den, god at have den dag pillerne måske bliver en mangelvare...

Re: Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....

: 07 jan 2009 15:00
af Ole S.
Hej Trold

Har du nogen fornemmelse af om din egen indstilling af fyret var meget anderledes i forhold til nu du kører med iltstyring.

Det jeg vil spørge om, er det muligt at ramme nogenlunde korrekt med sine egne indstillinger. Eller er det at køre med iltstyring bare så meget bedre.

Re: Tm - lambda - faldstoker - dele erfaring.....

: 07 jan 2009 16:44
af Troldmand.
Ole S. skrev:Hej Trold

Har du nogen fornemmelse af om din egen indstilling af fyret var meget anderledes i forhold til nu du kører med iltstyring.

Det jeg vil spørge om, er det muligt at ramme nogenlunde korrekt med sine egne indstillinger. Eller er det at køre med iltstyring bare så meget bedre.
Hej Ole

Jeg har ingen fornemmelse af om det er bedre eller dårliger hvad forbrug angår. Skal nok komme med nogle resultater når der er 100% styr på sagerne...Har jo kun kørt med den et døgnstid.

"""Det jeg vil spørge om, er det muligt at ramme nogenlunde korrekt med sine egne indstillinger""""

Nej det kan man simpelthen ikke, de indstillinger vi laver på en styring uden ilt, tager ikke højde for ændringer i forholdet mellem piller og luft, jo den ene gang vi laver justeringen virker det.
Bare det at herden lukker lidt til ændrer på forbrændingen.
Iltstyringen foregår på den måde (hos mig) Jeg bestemmer pillemængde en gang for alle - iltsonden går nu ind og kigger på ilten, der er tilbage i røgen fra forbrændingen og justere blæseren derefter. Med andre ord, der er ikke noget der heder min og max luft justering mere..Groft sagt....
Ved iltregulering går man ind og laver de indstillinger der passer til ens fyr, og det gør man kun en gang, om man får nye piller dårlige som gode, vil forbrændingen altid blive optimal.