Side 1 af 2

røgkøler til Vigas kedel

: 17 dec 2008 23:28
af pelle
Hej
Så har jeg været ved at rode lidt med røgkøler. Vand indhold 4,4 liter 0.9 m2 overflade. Lysningsareal lidt større end et 150 mm røgrør.

Den er sat til nederst på kedel i det 1/2 tommer studs , hvor man fylder vand på og den er sat på fremløbet under shunt.
Så røgkøleren får 60 gr. varmt vand ind og det går 90 grader ind på fremløbet op til lagertanken. Røgtemp. ligger nu på 120-130 grader.
Jeg har prøvet at sætte nogle stænger op i køleren, for at sænke røgtemp. yderligere. Den faldt også 10 grader, men så steg fremløbs temp. til 100 grader. Og det er jeg ikke interresseret i.
Når jeg fyrer op i kedlen. vil røgtemp. normalt komme op på 400 grader. Det udnytter røgkøleren og det gør at jeg hurtigt får varmet bunden op af kedlen. Man får simpelthen hurtigere noget varme ind i huset. Da kedlen allerede åbner for shunt efter 20 minutter.

Jeg syntes det virker godt. Og der kommer kun lidt sort støv, inde i røgkøleren. Det er let at feje, med en blød kost. Nu håber jeg bare skorstenen kan klare det. Ellers må jeg prøve at isolere den lidt mere. Det må jo da godtnok helst ikke give kondens og løbesod. Men nu kan Vigas kedlen heller ikke gøres bedre. Jeg har prøvet at veje træet af. Ligesom man gør med piller. omkring 35- 40 kilo træ pr. døgn.

Med venlig hilsen
Pelle



DSC00456.JPG
DSC00459.JPG
DSC00466.JPG
DSC00467.JPG
DSC00443.JPG

Re: røgkøler til Vigas kedel

: 18 dec 2008 06:49
af thoken
Hej!
Fine billeder, af et spændende projekt! :great:
Glæder mig til at høre mere om røgkøleren!

mvh thoken

Re: røgkøler til Vigas kedel

: 18 dec 2008 08:55
af Tass
Hej Pelle

Det ser rigtig godt ud med den røgkøler du har lavet der.
Kan du ikke forklare dine overvejelser hvorfor du har monteret den under shunt og ikke på returen
Kan godt se at det giver hurtigere varme i systemet med din løsning.
Men ved længere varende drift ville udnyttelsen så ikke være højere hvis røgkøleren blev monteret på returen?
Her er vand temp lavere og du ville kunne hive mere energi ud af røgen.

Ville ønske jeg også kunne svejse, det ville give så mange flere muligheder når man leger med fyret :)

Re: røgkøler til Vigas kedel

: 18 dec 2008 09:47
af Ulrik
Genial ide til en brændekedel hvor røgtemp ofte er meget høj.
Så behøver man ikke ærgre sig over al den varme der forsvinder op i skorstenen når der fyres effektivt.

Re: røgkøler til Vigas kedel

: 18 dec 2008 16:01
af pelle
Tass skrev:Hej Pelle

Det ser rigtig godt ud med den røgkøler du har lavet der.
Kan du ikke forklare dine overvejelser hvorfor du har monteret den under shunt og ikke på returen
Kan godt se at det giver hurtigere varme i systemet med din løsning.
Men ved længere varende drift ville udnyttelsen så ikke være højere hvis røgkøleren blev monteret på returen?
Her er vand temp lavere og du ville kunne hive mere energi ud af røgen.

Ville ønske jeg også kunne svejse, det ville give så mange flere muligheder når man leger med fyret :)
Hej
Og mange tak.

Det er jo lidt en balance gang. Det med hvor kold returen må være. Jeg havde jo en 1/2 tommer ved bunden af lagertanken. Den monterede jeg røgkøleren til i første omgang og så helt ned i bunden af kedlen. Tænkte jo så at pumpen ville presse vandet op gennem køleren og op i bunden af tanken. Men der blev jeg slemt klogere. Sådan noget kold vand er noget tung. Så vandet rendte den gale vej. Altså fra tanken og ned i kedlen. Så lukkede jeg en hane næsten i, for at bremse flovet noget. Men så begyndte køleren pludselig at koge og flovet skiftede retning på et sekund. Så lukkede jeg op for hanen for at køle lidt. men så efter et kvarter begyndte vandet at dryppe fra køleren. Mit første tanke var at køleren var bleven utæt. Men kom så i tanke om at det kunne være kondens. Lukkede mere for hanen. Og så fungerede det igen. Dog noget ustabil. Jeg lavede det om dagen efter. Og nu kører det perfekt. Uanset hvor hårdt jeg fyrer. Tanken bliver jo varmet op ovenfra, så returen er stabil indtil tanken er varmet op. Og til sidst går kedlen i pause fyring og så kommer røgtemp. slet ikke så højt op. selvom returen er på 70-80 grader. Det er jo heller ikke meningen at kedlen skal pausefyre da det giver sod. Det skal man forsøge at afpasse fyringen med ved at kikke på de 3 visere der viser varmen i lagertanken.

Måske kan man godt sænke retur temp. ned til 40-50 grader. Eller man kan lave en røgkøler i rustfri. Der kan holde til kondens. Men er så ræd for at det vil blive noget snask inden i de huller. men jeg ved det ikke helt.
Men sådan som jeg har fået det lavet nu, virker det perfekt. Især når man fyrer op. Så kommer røgtemp. kun op på 150 grader. istedet for 400 grader før. Så skal jeg godtnok love for at kedlen hurtig kommer op i temp. Vi får hurtigere varmen ind og det er nok også godt for kedlen.

Men en røgkøler er ikke nok alene. Men sammen med nogle røgvendere inde i kedlen. vil den kunne hive 30 grader ekstra af røgen. Fordelen ved røgkøleren er jo også at der ingen modstand er af betydning. Da lysningen er større end røgrøret.

Da jeg fik Vigas sat til for to år siden. Kunne jeg ikke få røgtemp. under 280 grader når fyret kørte optimalt. Så den er da blevet noget forbedret, med den røgvenderplade og de fladjern nede i hullerne og så til sidst, røgkøleren.

Med venlig hilsen
Pelle
DSC00419.JPG
DSC00417.JPG

Re: røgkøler til Vigas kedel

: 18 dec 2008 19:00
af Exsmeden
Mojn Pelle!!
Det er sk... godt det du der har fået lavet.
Jeg er lidt i tvivl om tilslutningen, så jeg sender en skitse, den viser som jeg har forstået det.

Re: røgkøler til Vigas kedel

: 18 dec 2008 20:08
af pelle
hej Exsmeden.
Det er næsten sådan. Fremløbet, fra røgkøleren sidder på et tee på fremløbet hen mod lagertanken, før shunt. Jeg tror du skal sætte returen til det lille 1/2 tommer studs. hvor man kommer vand på. Når pumpen skubber vand ind i kedlen, vil det trykke vand ud ved fremløb og og det lille studs.

Re: røgkøler til Vigas kedel

: 18 dec 2008 20:24
af pelle
Nå jeg har skrevet ventil. Jeg mener nu hane.
Men sådan er mit skruet sammen. Den der går op i tanken fra fotografiet i det første indlæg skal man bare se bort fra. Der skal jeg have lavet udluftning i stedet for.

Jeg skal nok få lært at lægge diagrammer ind. Jeg må på et kursus engang. :)
mvh Pelle
DSC00468.JPG

Re: røgkøler til Vigas kedel

: 19 dec 2008 08:38
af Tass
Hej Pelle
Tak for svaret, regnede nok med der var en forklaring på den løsning du havde valgt ;)
Det er bare et kanon system du har fået lavet der.
Du burde næste prøve og se om det ikke var et system man kunne indføre på de stålskorsten man e.g. sælger til brændeovne og pilleovne.

Re: røgkøler til Vigas kedel

: 19 dec 2008 19:39
af svsommer
har jeg fået for mange drillenisse! :shock:
har du reduceret din røgtemperatur fra 400g til 150g med den køler?