montering af pumpe

Ordet er frit
Snak om lige hvad du har lyst til
Besvar
sønderjyden
Stoker III
Stoker III
16
Indlæg: 62
Tilmeldt: 16 okt 2007 16:49
Mit fyr: Passat c1 med Cap styring
Areal: 163
Brændsel: R/W
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Dagligt forbrug: 21,0
Årligt forbrug: 6,4
Geografisk sted: Åbenrå
Kontakt:

montering af pumpe

Indlæg af sønderjyden »

Hej Forum
Jeg har købt en ny pumpe til min kl 15 , den gamle sad på Fremløb, har tænkt på om den kan monteres på Retur, men har læst på forum at den så kan lave vacum i systemet, hvis man køre med åbent ekspention som vi gør, er dette korrekt ? ved montering på retur hvor tæt skal den sidde på fyret, retur udgang på kedlen ? vedr. strømtilslutning så regner jeg med at sætte pumpen til fyrets styreboks, herved skulle pumpen så først køre når temp er over 40 G er dette korrekt ?
pumpen jeg har købt er en alpha 2

MVH
Sønderjyden

epo
Stoker VII
Stoker VII
15
Indlæg: 255
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9280
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller

Re: montering af pumpe

Indlæg af epo »

Har selv en alpha2 til at sidde på retur i min installation med åben ekspansion. Det fungerer fint. Den sidder vel ca. 1m fra kedlen på 3/4" rør.
sønderjyden
Stoker III
Stoker III
16
Indlæg: 62
Tilmeldt: 16 okt 2007 16:49
Mit fyr: Passat c1 med Cap styring
Areal: 163
Brændsel: R/W
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Dagligt forbrug: 21,0
Årligt forbrug: 6,4
Geografisk sted: Åbenrå
Kontakt:

Re: montering af pumpe

Indlæg af sønderjyden »

epo skrev:Har selv en alpha2 til at sidde på retur i min installation med åben ekspansion. Det fungerer fint. Den sidder vel ca. 1m fra kedlen på 3/4" rør.
Hej EPO tak for hurtigt svar, hvilken vej køre din pumpe væk fra kedlen eller imod ?

MVH
Sønderjyden
stokerbent
Stoker XIV
Stoker XIV
16
Indlæg: 865
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
Areal: 196m2
Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6

Re: montering af pumpe

Indlæg af stokerbent »

sønderjyden skrev: Hej EPO tak for hurtigt svar, hvilken vej køre din pumpe væk fra kedlen eller imod ?

MVH
Sønderjyden

hvis den skal sidde på returen skal den vel gå ind i kedlen
du presser jo det kolde ind for at få noget varmt ud på returen
den anden vej ville du jo trække koldvand til returen ind i retur på radiator og det afkølet vand fra tur radiator til tur fyr
Brugeravatar
john m
Stoker XIV
Stoker XIV
16
Indlæg: 813
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 28 gange

Re: montering af pumpe

Indlæg af john m »

Om pumpe sidder på retur eller frem skal vandet
altid den samme vej,ind i bunden ud af toppen på kedlen.
Vær opmærksom på din shunt hvis du flytter pumpen.

mvh. john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"

epo
Stoker VII
Stoker VII
15
Indlæg: 255
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9280
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller

Re: montering af pumpe

Indlæg af epo »

Min pumper naturligvis det kolde vand ind i bunden af kedlen.
Har ikke shunt. Istedet er der direkte forbindelse gennem min 110L varmtvandsbeholder dvs. VVB'en har altid samme temperatur som kedlen. Det giver lidt ekstra træghed i systemet, da kedlen ellers kun har 27L vand.

Det meste af huset er med gulvvarme. De fleste (elektroniske) gulvvarme styringer modulerer med ren ON/OFF på varmekredsene. Dvs. forbruget kan springe fra nul til max. på ca. ét minut, hvilket kan give problemer med at opnå ordentlig forbrænding og samtidig undgå for store udsving i kedel temperaturen, hvis man ikke har en form for buffer et sted.

Besvar