hej Venner
Er i gang med at bygge mig et stort orangeri og har i den forbindelse monteret nogle "kryds" mellem de yderste 2 stålspær i hver ende af orangeriet. Dette har jeg gjort med M10 varmgalv. bolt/sætskrue har flg tekst på "hovedet" OH U 8.8
Jeg har brugt en "spændeskive" mellem møtrik og emnet.
Hvor stort et moment skal jeg spænde med??
Har læst "højt og lavt" på "indernettet" og fundet frem til at 55nm er maks. moment, men er det nu også rigtigt??
Er der en her inde der har forstand på den slags??
Spænding af sætskrue/stålbolt
- mejeristen
- Stoker XVII
- 15
- Indlæg: 2675
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Spænding af sætskrue/stålbolt
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
-
- Stoker VI
- 13
- Indlæg: 225
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Re: Spænding af sætskrue/stålbolt
Det er nok ikke helt forkert, se link side 29
http://www.roedgaards.dk/files/manager/ ... g-dk11.pdf
Nominelt moment for 10mm 8.8 47Nm ganget med korrektions faktor for varmt galvanisering stålbolt tør 1,17 giver et moment på 54,99Nm
http://www.roedgaards.dk/files/manager/ ... g-dk11.pdf
Nominelt moment for 10mm 8.8 47Nm ganget med korrektions faktor for varmt galvanisering stålbolt tør 1,17 giver et moment på 54,99Nm
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Spænding af sætskrue/stålbolt
Typisk skal sådan en bolt spændes 45 Nm
Der ikke nogen grund til at spænde den det maksimale den kan tåle
Der ikke nogen grund til at spænde den det maksimale den kan tåle