Trykket i mit gasfyr stiger

: 01 nov 2007 18:57
af dreamer81
Hej, jeg har et gasfyr sluttet til en varmeveksler, hvor jeg har et fastbrændselsfyr som også er sluttet til denne varmeveksler.

Når jeg fyrer med træ, stiger trykket på gasfyret hele tiden. Selvom jeg lukker vand ud, så bliver det ved med at stige langsomt indtil overtryksventilen lukker vandet ud (3 bar).

Jeg har tjekket at der ikke bliver tilført vand via tilførselshanen. Hvor kan det ekstra tryk ellers komme fra?

Re: Trykket i mit gasfyr stiger

: 01 nov 2007 20:42
af Jens
Kender ikke en dyt til gasfyr, men hvis jeg har forstået konstruktionen korrekt, - så har gasfyret en selvstændig kreds i varmeveksleren, fastbrændselsfyret en anden kreds, og endelig så er der et kredsløb som leder varmen frem til vvb og rumopvarmning.

Hvis det er korrekt, så vil du, når du fyrer med fastbrændsels opvarme vandet i kredsen til vvb m.m , - men du vil også opvarme vandet i kredsen til gasfyret, og når vand opvarmes udvider det sig og trykket stiger.
Det er jo også derfor at der en overtryksventil på tilgangen af koldt vand til vvb, for når det kolde brugsvand udvider sig ved opvarmning og der ikke er forbrug af varmt vand, så skal trykket jo udlignes og det sker gennem overtryksventilen, ellers ville der jo være risiko for sprængte rør.

Mvh Jens

Re: Trykket i mit gasfyr stiger

: 01 nov 2007 20:56
af dreamer81
korrekt.
Men jeg bliver ved med at lede vand ud af ventilen. Jeg lukker ca ½ liter vand ud om dagen, men tilfører ikke noget nyt vand.

Så der må blive tilført vand fra en eller anden del af systemet? eller?

Re: Trykket i mit gasfyr stiger

: 01 nov 2007 21:19
af Jens
Er det en ny konstruktion, eller har det virket før uden problemer ??

Det lyder godt nok mystisk.

Kredsen til fastbrændselsfyret må jo have åben ekspansion, hvilket må udelukke enhver utæthed mellem den og kredsen til gasfyret.

Kredsen til vvb m.m. har vel trykekspansion, hvad er trykket i det system ?

Ser meget forundret ud :shock:

Re: Trykket i mit gasfyr stiger

: 01 nov 2007 22:17
af dreamer81
Det har virket før uden problemer..... ca 30 år faktisk....

Og ja, kredsen til fastbrændsel har åben ekspansion. Trykket på denne kender jeg ikke.

Trykket på gasfyret og vvb er vel den samme? altså de 2 bar som jeg prøver at holde den på. og i alt imens jeg fyrer, så stiger den støt og roligt. hvis jeg ikke fyrer mere, så falder den til lidt under 1 bar.

Måske det kan være noget med de pumper som kører mens fastbrændselsfyret brænder?

Re: Trykket i mit gasfyr stiger

: 01 nov 2007 22:40
af thy
manskulle tro der er sket en skade/utæthed på vvb eller varmvekslern så på en eller anden måde bliver der trykket noget vand over i tryk ekspangtionen da trækedlen har åben ekspantion...

så er min terori at det må være vvb der på en eller anden måde når den bliver varmet op (så stiger trykket på det varme vand så meget at den kan lukke lidt af det varme vand ind i gennemløbs spiralen) DET ER UDEN ANSVAR KUN TEORI

hvad med trykventilen på vvb drypper den som den skal når vandet bliver vamet op :shock:

Re: Trykket i mit gasfyr stiger

: 02 nov 2007 19:32
af søren ø
Man skulle ikke tro det, men jeg vil faktisk give Thy ret icon_cheesygrin.gif

Det lyder som om din vvb har mistet pusten og leder ganske lidt vandværksvand ind i varmesystemet. Vandværket kører med højere tryk end dit varmeanlæg, og er der en tæring i spiralen i vvb, vil den presse vand derind. Hvis vvb også er 30 år, er den måske også tjenlig til udskiftning. Men få lige en smed til at kigge først så vi er helt sikre, inden du går i gang med bajonetsaven :D

Re: Trykket i mit gasfyr stiger

: 04 nov 2007 17:48
af levi
Enten er vvbeholderen utæt indvendig, eller også er varmeveksleren.

En trykprøvning af anlægget adskilt vil kunne finde fejlen.

Re: Trykket i mit gasfyr stiger

: 05 nov 2007 14:35
af svæver
Hej

Det kunne ikke tænkes at du har fået luft i systemet?

Re: Trykket i mit gasfyr stiger

: 05 nov 2007 15:12
af levi
Luft får ikke trykket til at stige på den måde.