Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Har skorstensfejeren ret ????
-
- Stoker VII
- Indlæg: 278
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 1 gang
Har skorstensfejeren ret ????
Hej
Fik i juni 2012 installeret min ven Woody.
Installation og fyrrum blev godkendt af min skorstensfejer ( sønnen i virksomheden )
Der var absolut intet at komme efter !
Så havde jeg brandsyn igår, vidste faktisk ikke de kom og lavde dette ?
Her kom ny skorstensfejer, ja ny var han ikke, ca 75 år gammel (faderen i virksomheden)
Her himler han op om at der SKAL være en pulverslukker i fyrrummet.
Ellers kunne der være problemer med forsikringen, hvis uheldet skulle være ude
Jeg var bestemt ikke enig, men havde da en lille en til at stå i garagen, som jeg smed i fyrrummet.
Så kørte han da og jeg slap for et nyt besøg.
Har han ret ?? eller lever han i forrige århundrede .
Jeg kunne da bedre forstå hvis den skulle være tilgængelig, lige uden for fyrrummet.
Mvh Kasper
Fik i juni 2012 installeret min ven Woody.
Installation og fyrrum blev godkendt af min skorstensfejer ( sønnen i virksomheden )
Der var absolut intet at komme efter !
Så havde jeg brandsyn igår, vidste faktisk ikke de kom og lavde dette ?
Her kom ny skorstensfejer, ja ny var han ikke, ca 75 år gammel (faderen i virksomheden)
Her himler han op om at der SKAL være en pulverslukker i fyrrummet.
Ellers kunne der være problemer med forsikringen, hvis uheldet skulle være ude
Jeg var bestemt ikke enig, men havde da en lille en til at stå i garagen, som jeg smed i fyrrummet.
Så kørte han da og jeg slap for et nyt besøg.
Har han ret ?? eller lever han i forrige århundrede .
Jeg kunne da bedre forstå hvis den skulle være tilgængelig, lige uden for fyrrummet.
Mvh Kasper
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Har skorstensfejeren ret ????
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- Brian B
- Stoker XV
- Indlæg: 1051
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Har skorstensfejeren ret ????
Hvis du har en vandhane med en slange på kan det osse gøre det men ellers har han ret
Mvh Brian
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0
Nu med renseblæs på pellx
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0
Nu med renseblæs på pellx
- TaagMan
- Stoker XVI
- Indlæg: 1702
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Har skorstensfejeren ret ????
Der skal være rindende vand, med slange og strålespids..... Eller en pulverslukker.
Så hvis du ikke har en vandslange hængende til at slukke brand med, så har han ret.
Så hvis du ikke har en vandslange hængende til at slukke brand med, så har han ret.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
-
- Stoker VII
- Indlæg: 278
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 1 gang
Har skorstensfejeren ret ????
Ups
Jeg giver ham en "indre" undskyldning.
Har dog en vandhane i fyrrummet, men den kan ikke ses, da den er bag vaskemaskinen.
Takker for super hurtigt svar
Glæder mig til klokken er elve, så skal fyrret gøres rent og ikke før
Det er pga konens regler mht til start på FYR ØL
Fortsat god weekend.
Mvh Kasper
Jeg giver ham en "indre" undskyldning.
Har dog en vandhane i fyrrummet, men den kan ikke ses, da den er bag vaskemaskinen.
Takker for super hurtigt svar
Glæder mig til klokken er elve, så skal fyrret gøres rent og ikke før
Det er pga konens regler mht til start på FYR ØL
Fortsat god weekend.
Mvh Kasper
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4674
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 8410
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Geografisk sted: Feldballe-Djursland
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Har skorstensfejeren ret ????
Ja, han har ret, men......
Skulle uheldet være ude, så ville det altså være det mest sikre, hvis
ildslukkeren hang uden for fyrrummet? Hvem vil gå ind i et røgfyldt
fyrrum, og famle efter en pulverslukker, frem for at have den klar
før første sekund man træder ind ad døren?
Mvh.
Skulle uheldet være ude, så ville det altså være det mest sikre, hvis
ildslukkeren hang uden for fyrrummet? Hvem vil gå ind i et røgfyldt
fyrrum, og famle efter en pulverslukker, frem for at have den klar
før første sekund man træder ind ad døren?
Mvh.
»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«
Citat: Mark Twain
-
- Stoker VII
- Indlæg: 278
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 1 gang
Har skorstensfejeren ret ????
lige min pointe.
regler er regler og jeg tror jeg fixer det ved at flytte vandhanen
regler er regler og jeg tror jeg fixer det ved at flytte vandhanen
- TaagMan
- Stoker XVI
- Indlæg: 1702
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Har skorstensfejeren ret ????
Husk en god slange fastmonteret med strålespids... så bliver han rigtig gladkdp skrev:lige min pointe.
regler er regler og jeg tror jeg fixer det ved at flytte vandhanen
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
-
- Stoker VII
- Indlæg: 278
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 1 gang
Har skorstensfejeren ret ????
Det virker bare lidt mærkeligt med en vandslange ?
Det er da det første der smelter ?
Det er da det første der smelter ?
- TaagMan
- Stoker XVI
- Indlæg: 1702
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Har skorstensfejeren ret ????
Du har ikke ret meget at bruge en vandhane til hvis du ikke har en slange med strålespids... og hvis den er smeltet, så vil den jo også være det på en pulverslukkerkdp skrev:Det virker bare lidt mærkeligt med en vandslange ?
Det er da det første der smelter ?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html