Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Hjælp til energi beregning.

Ordet er frit
Snak om lige hvad du har lyst til
Besvar
Hr.Hansen
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 421
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro

Hjælp til energi beregning.

Indlæg af Hr.Hansen » 07 feb 2012 20:43

Hvor meget energi tager det at varme 1 m3 luft en grad op ?

Værksted 1 indeholder 210 m3 luft.

Værksted 2 indeholder 450 m3 luft.

Det kommer sig af at jeg har solgt en kalofær, og nu påstår køber jeg har solgt ham noget skrammel, da den ikke kan varme hans værksted op.

Fakta er at vi begge har 100 m2 værksted. Men han har så lige glemt at nævne at han har 6.5 meter til loft i midten.
Hvor jeg kun har 2.10 over det hele. Der er jo noget forskel i luftmængden.

Jeg håber der en venlig sjæl der gider stille de to regnestykker op. :great:
Mvh Thomas Hansen


Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Hjælp til energi beregning.

Indlæg af Tom_AT » 07 feb 2012 20:57


Hr.Hansen
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 421
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro

Hjælp til energi beregning.

Indlæg af Hr.Hansen » 07 feb 2012 21:06

Det var jo lige det jeg skulle bruge.

Dvs. for at hæve temperaturen fra eks. 0 til 10 grader, skal der bruges henholdsvis 1620 Wh til værkstedet med højt til loftet. Og 756 Wh til værkstedet med lavt til loftet ?

Hvad betyder det så i kw, osv ?
Mvh Thomas Hansen

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

Hjælp til energi beregning.

Indlæg af Zarge » 07 feb 2012 21:17

Hæve 100m2 fra 0-10 grader med 1,6kw... Det lyder da af meget lidt i mine øre...

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Hjælp til energi beregning.

Indlæg af Tom_AT » 07 feb 2012 21:18

mon ikke der menes 1 m3 ?

edit:
Arh, nu er det vist mig der vrøvler.. hehe..
Kunne der så menes 1 m2 gulvareal ?


Brugeravatar
mejeristen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2675
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 9 gange

Hjælp til energi beregning.

Indlæg af mejeristen » 07 feb 2012 21:36

Tjae det ville være nemmere at svare på hvis du fortæller hvilken ydelse kedlen der skal levere varmen til kalorifæren har, samt hvor manger kW kalorifæren er i stand til at overføre!

Lad os sige at din kedel kan levere 16 kW stabilt og at kalorifæren kan overføre ex 30kW fra kedelvandet til luften, i såfald vi kalorifæren ikke have problemer med at aftage ALT varmen fra kedlen.

Det tilfælde vil det betyde at kalorifæren levere 16kW pr time (kWh)

Det betyder at når der kræves 1620 Wh = 1,62 kWh til det "høje" værksted altså en 1/10 del af den effekt kalorifæren maksimalt kan afgive udfra ovennævnte forudsætninger,

Nu skriver du at der kræves 1620Wh til det "høje" værksted, men det er vel kun luften i værkstedet?

Dertil kommer varme transmissionen gennem værkstedets vægge den er sikkert ganske stor for et lokale af den størrelse :(

Hvis det så ovenikøbet er ringe eller middelmådigt isoleret + lidt utæt så skal der bruges ret meget varme for at varme et sådant lokale op. så det er desværre ikke bare mængden at luft der har betydning (nok den mindste faktor i denne sammenhæng) mest vigtig er hvor godt lokalet er isoleret!

Ham der købte din kalorifære fik vel at vide hvor mange kW den kunne yde? det må være hans eget ansvar at vide hvor meget varme der kræves for at varme hans værksted op, han burde være den der skulle vide dette!

Du har jo ikke en kinamands chance for at vide om din kalorifære er stor nok når du ikke kender den eksakte størrelse og isoleringsgrad på det pågældende lokale! og selv da kræver det nok en uddannelse hvor man har lært lidt om den slags :wink:
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)

Brugeravatar
mejeristen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2675
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 9 gange

Hjælp til energi beregning.

Indlæg af mejeristen » 07 feb 2012 21:41

Zarge » 07 Feb 2012, 21:17 skrev:Hæve 100m2 fra 0-10 grader med 1,6kw... Det lyder da af meget lidt i mine øre...
Ja, bruger man det resultat der nåes frem til i linket er det 2592 Wh 2,592kWh bare for at varme luften op i lokalet med 450 kubikmeter luft
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

Hjælp til energi beregning.

Indlæg af Zarge » 07 feb 2012 21:47

Hvis det virkelig ikke kræver mere, hvorfor er kalorifare så altid så store? Grunden til man bruger dem er vel for hurtigt at kunne hæve luft temperaturen i et koldt rum, eller r der noget jeg har misforstået?

Hr.Hansen
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 421
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro

Hjælp til energi beregning.

Indlæg af Hr.Hansen » 07 feb 2012 22:13

Okay, så hjælper den beregning ikke ret meget.

Det fremgår ikke af kalofæren hvor mange kw. den er på, så derfor spurgte han jo hvad jeg havde varmet op med den. Til det svarede jeg jo så, mit værksted, som er 100 m2 og middel isoleret.

Han siger så at det er jo fint, da hans værksted også er 100 m2. Så den tager han.

Jeg holder på at alt hans varme ligger 3-4 meter over hovedet på ham og hygger sig.
Mvh Thomas Hansen

Brugeravatar
Flyball
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 694
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Fremviser gerne i postnummer: 4690
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Modtaget likes: 25 gange

Hjælp til energi beregning.

Indlæg af Flyball » 08 feb 2012 01:22

Hvis det er en "almindelig" kalorifere, så kan den sagtens varme 100m2 værksted op, selv med højt til loftet, hvis der altså bare er en smule isolering, så det ikke er himlen der forsøges opvarmet, det er mere et spørgsmål om hans forsyning kan levere, som tidligere skrevet. Noget af det mindste du kan få indenfor kaloriferer er på 15 kw og et gennemsnit ligger vel nærmere på 25 kw og de kan sagtens klare et lille værksted.