Hvor langt kan man tillade sig at gå ned i kedeltemperatur
- Thomas83
- Stoker X
- Indlæg: 454
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Hvor langt kan man tillade sig at gå ned i kedeltemperatur
Hej jeg kom til at tænke på hvor langt ned man kan/må gå ned i kedeltemp. ? hele vores hus er forsynet med gulvvarme og det køre pt med en temperatur på 35grader i fremløb. Varmtvandsbeholderen er sat til 55 grader, så jeg tænker lidt at prøve at sætte kedeltemp ned til 55 grader i stedet for de 67 grader den køre på nu. Et eller andet sted er det jo spild af de 12 grader og det må vel give en besparelse at sætte kedeltemp. ned?
Spørgsmålet er så om det kan give problemer eller skade kedelen på nogen måde???
Kom med nogle input
Spørgsmålet er så om det kan give problemer eller skade kedelen på nogen måde???
Kom med nogle input
Online fyrdata: http://thomas83.stokerlog.dk
Sonnenkraft Solvarme 5stk Idmk paneler,Sks c3 styrring, 1500l akkumuleringstank i fyrrum
og 400l vvb i huset.
Solcelleanlæg: 6Kwh - 30stk Himin hg200 paneler og Sma Sunny Tripower 6000tl inverter 38° stik syd
Sonnenkraft Solvarme 5stk Idmk paneler,Sks c3 styrring, 1500l akkumuleringstank i fyrrum
og 400l vvb i huset.
Solcelleanlæg: 6Kwh - 30stk Himin hg200 paneler og Sma Sunny Tripower 6000tl inverter 38° stik syd
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Hvor langt kan man tillade sig at gå ned i kedeltemperatur
Når du nu skal have min. 55 grader i returtemperatur for at hindre kondens og tæring i kedlen giver et fremløb på 55 grader jo ikke meget overskud som huset kan få
/ John
/ John
- Smut 25
- Stoker XII
- Indlæg: 637
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
- Modtaget likes: 1 gang
Hvor langt kan man tillade sig at gå ned i kedeltemperatur
hvis der er shunt på ville han så ikke kunne sætte fremløb til 57 også stadig sænke tempraturen ?John Skov Jensen » 04 Feb 2012, 10:57 skrev:Når du nu skal have min. 55 grader i returtemperatur for at hindre kondens og tæring i kedlen giver et fremløb på 55 grader jo ikke meget overskud som huset kan få
/ John
og det med kondens er det ikke hvis forskellen bliver for stor og ikke så meget en bestemt temp?
Er dog ikke sikker på det brænder godt nede i den temp men forsøg kan man altid prøve
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 345
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Geografisk sted: Midtjylland
- Givet likes: 3 gange
Hvor langt kan man tillade sig at gå ned i kedeltemperatur
Jeg er enig med smut25 i de overvejelser, som han har.
Jeg har fundet disse 2 link om træs forbrænding.
http://www.videncenter.dk/groenne%20tra ... e-DK06.pdf
http://pellets.force.dk/dk-teknik_docs/ ... f&pdf=true
og for at få dine gasser til at brænde (pyrolyse) må du ikke kvæle dit bål. Det kan derfor være en fordel at ha en buffertank som kan udligne forbrug og produktion i varmesystemet. Ideelt vil man så med et tænd/sluk-fyr, lade fyret producerer varmen mest økonomisk, Fylde overskudet over i bufferet, Fyret slukker så når bufferen er fyldt nok op. Huset bruger nu varmen fra bufferen og når bufferoverskudet er ved at være brugt starter fyret igen og varmer hus og buffer op igen. Træ skal jo helst brænde jævn og godt uden iltunderskud, når det brænder.
Jeg har fundet disse 2 link om træs forbrænding.
http://www.videncenter.dk/groenne%20tra ... e-DK06.pdf
http://pellets.force.dk/dk-teknik_docs/ ... f&pdf=true
og for at få dine gasser til at brænde (pyrolyse) må du ikke kvæle dit bål. Det kan derfor være en fordel at ha en buffertank som kan udligne forbrug og produktion i varmesystemet. Ideelt vil man så med et tænd/sluk-fyr, lade fyret producerer varmen mest økonomisk, Fylde overskudet over i bufferet, Fyret slukker så når bufferen er fyldt nok op. Huset bruger nu varmen fra bufferen og når bufferoverskudet er ved at være brugt starter fyret igen og varmer hus og buffer op igen. Træ skal jo helst brænde jævn og godt uden iltunderskud, når det brænder.
-
- Stoker XII
- Indlæg: 723
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Modtaget likes: 3 gange
Hvor langt kan man tillade sig at gå ned i kedeltemperatur
du kan også få problemer med røgtemp ved at sænke kedel temp så meget. men hvis du har en god skorsten er det jo ligemeget
- Thomas83
- Stoker X
- Indlæg: 454
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Hvor langt kan man tillade sig at gå ned i kedeltemperatur
Tak for jeres svar, men jeg forrstår ikke helt hvor i vil hen med de uafbrændte gasser osv.
I min verden er forbrændingen fuldstændig ens om den stopper ved 55 grader eller 67 kedeltemperatur
Det jo ikke selve forbrændingsindstillingerne og sådan der ændres på.
Og det med kondensen må da først være aktuelt, ved for stor forskel mellem kedel top og bund
Eller har jeg bare totalt misforstået noget???
I min verden er forbrændingen fuldstændig ens om den stopper ved 55 grader eller 67 kedeltemperatur
Det jo ikke selve forbrændingsindstillingerne og sådan der ændres på.
Og det med kondensen må da først være aktuelt, ved for stor forskel mellem kedel top og bund
Eller har jeg bare totalt misforstået noget???
Online fyrdata: http://thomas83.stokerlog.dk
Sonnenkraft Solvarme 5stk Idmk paneler,Sks c3 styrring, 1500l akkumuleringstank i fyrrum
og 400l vvb i huset.
Solcelleanlæg: 6Kwh - 30stk Himin hg200 paneler og Sma Sunny Tripower 6000tl inverter 38° stik syd
Sonnenkraft Solvarme 5stk Idmk paneler,Sks c3 styrring, 1500l akkumuleringstank i fyrrum
og 400l vvb i huset.
Solcelleanlæg: 6Kwh - 30stk Himin hg200 paneler og Sma Sunny Tripower 6000tl inverter 38° stik syd
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4674
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 8410
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Geografisk sted: Feldballe-Djursland
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Hvor langt kan man tillade sig at gå ned i kedeltemperatur
Nej, jeg mener ikke Du har misforstået noget Men der er nogle af indlæggene, der roder
brændefyring sammen med pillefyring. Med et pillefyr er det jo mængden af brændsel, styringen
sender ind i brænderen (sammen med lufttilførselen), der afgør den aktuelle ydelse.
Fastbrændselsfyr udstyres jo normalt med akku-tank, for at man kan køre med fuldt knald på, for
at opnå en så effektiv forbrændning som muligt. Uden på lukke for luften, så der sker den omtalte
ufuldstændige forbrænding af gasserne.
Ang. kondens, så kan man læse flere steder herinde på forummet, at det skulle være ligemeget
med temperaturen for fremløb og returløb. Bare temperaturforskellen IKKE overstiger 15 grader.
Mvh.
brændefyring sammen med pillefyring. Med et pillefyr er det jo mængden af brændsel, styringen
sender ind i brænderen (sammen med lufttilførselen), der afgør den aktuelle ydelse.
Fastbrændselsfyr udstyres jo normalt med akku-tank, for at man kan køre med fuldt knald på, for
at opnå en så effektiv forbrændning som muligt. Uden på lukke for luften, så der sker den omtalte
ufuldstændige forbrænding af gasserne.
Ang. kondens, så kan man læse flere steder herinde på forummet, at det skulle være ligemeget
med temperaturen for fremløb og returløb. Bare temperaturforskellen IKKE overstiger 15 grader.
Mvh.
»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«
Citat: Mark Twain
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
- Modtaget likes: 1 gang
Hvor langt kan man tillade sig at gå ned i kedeltemperatur
hej thomas
pas på din retur ikke bliver for kold i pilevangen , min var godt nok ikke monteret med en shunt kedelen holdte kun 4 1/2 år . den blev svejst 4 gange før den blev skrote .
pas på din retur ikke bliver for kold i pilevangen , min var godt nok ikke monteret med en shunt kedelen holdte kun 4 1/2 år . den blev svejst 4 gange før den blev skrote .
- Thomas83
- Stoker X
- Indlæg: 454
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Hvor langt kan man tillade sig at gå ned i kedeltemperatur
Snubbi jeg har et fint shunt på og den ligger på ca. 58grader
4 ½ år er dæleme ikke lang tid hvad kostede den pilevang du købte den gang?
4 ½ år er dæleme ikke lang tid hvad kostede den pilevang du købte den gang?
Online fyrdata: http://thomas83.stokerlog.dk
Sonnenkraft Solvarme 5stk Idmk paneler,Sks c3 styrring, 1500l akkumuleringstank i fyrrum
og 400l vvb i huset.
Solcelleanlæg: 6Kwh - 30stk Himin hg200 paneler og Sma Sunny Tripower 6000tl inverter 38° stik syd
Sonnenkraft Solvarme 5stk Idmk paneler,Sks c3 styrring, 1500l akkumuleringstank i fyrrum
og 400l vvb i huset.
Solcelleanlæg: 6Kwh - 30stk Himin hg200 paneler og Sma Sunny Tripower 6000tl inverter 38° stik syd
-
- Stoker XII
- Indlæg: 676
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
- Modtaget likes: 1 gang
Hvor langt kan man tillade sig at gå ned i kedeltemperatur
Helt enig med Michael.MichaelK » 05 Feb 2012, 10:16 skrev:Nej, jeg mener ikke Du har misforstået noget Men der er nogle af indlæggene, der roder
brændefyring sammen med pillefyring. Med et pillefyr er det jo mængden af brændsel, styringen
sender ind i brænderen (sammen med lufttilførselen), der afgør den aktuelle ydelse.
Fastbrændselsfyr udstyres jo normalt med akku-tank, for at man kan køre med fuldt knald på, for
at opnå en så effektiv forbrændning som muligt. Uden på lukke for luften, så der sker den omtalte
ufuldstændige forbrænding af gasserne.
Ang. kondens, så kan man læse flere steder herinde på forummet, at det skulle være ligemeget
med temperaturen for fremløb og returløb. Bare temperaturforskellen IKKE overstiger 15 grader.
Mvh.
Hvis du har shunt på kedlen (og det har du selvfølgelig) så burde det ikke været et problem at gå ned i ydelse. For mig at se gælder det om at have en ydelse der er lav men at man kan holde varmen (du skal også være opmærksom på din vvb. der gerne skal have 60 grader). Hold øje med temperaturen på returen og røg så er det muligt du ender med at spare lidt piller.
Emil