Hvor langt kan man tillade sig at gå ned i kedeltemperatur

Ordet er frit
Snak om lige hvad du har lyst til
Besvar
Brugeravatar
Thomas83
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 454
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse

Hvor langt kan man tillade sig at gå ned i kedeltemperatur

Indlæg af Thomas83 » 04 feb 2012 10:50

Hej jeg kom til at tænke på hvor langt ned man kan/må gå ned i kedeltemp. ? hele vores hus er forsynet med gulvvarme og det køre pt med en temperatur på 35grader i fremløb. Varmtvandsbeholderen er sat til 55 grader, så jeg tænker lidt at prøve at sætte kedeltemp ned til 55 grader i stedet for de 67 grader den køre på nu. Et eller andet sted er det jo spild af de 12 grader og det må vel give en besparelse at sætte kedeltemp. ned? icon_cheesygrin.gif
Spørgsmålet er så om det kan give problemer eller skade kedelen på nogen måde???
Kom med nogle input :lol:
Online fyrdata: http://thomas83.stokerlog.dk
Sonnenkraft Solvarme 5stk Idmk paneler,Sks c3 styrring, 1500l akkumuleringstank i fyrrum
og 400l vvb i huset.
Solcelleanlæg: 6Kwh - 30stk Himin hg200 paneler og Sma Sunny Tripower 6000tl inverter 38° stik syd


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Hvor langt kan man tillade sig at gå ned i kedeltemperatur

Indlæg af John Skov Jensen » 04 feb 2012 10:57

Når du nu skal have min. 55 grader i returtemperatur for at hindre kondens og tæring i kedlen giver et fremløb på 55 grader jo ikke meget overskud som huset kan få

/ John

Brugeravatar
Smut 25
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 637
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Fremviser gerne i postnummer: 5450
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Modtaget likes: 1 gang

Hvor langt kan man tillade sig at gå ned i kedeltemperatur

Indlæg af Smut 25 » 04 feb 2012 11:31

John Skov Jensen » 04 Feb 2012, 10:57 skrev:Når du nu skal have min. 55 grader i returtemperatur for at hindre kondens og tæring i kedlen giver et fremløb på 55 grader jo ikke meget overskud som huset kan få

/ John
hvis der er shunt på ville han så ikke kunne sætte fremløb til 57 også stadig sænke tempraturen ?
og det med kondens er det ikke hvis forskellen bliver for stor og ikke så meget en bestemt temp?

Er dog ikke sikker på det brænder godt nede i den temp men forsøg kan man altid prøve :great:

remme
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 345
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Givet likes: 3 gange

Hvor langt kan man tillade sig at gå ned i kedeltemperatur

Indlæg af remme » 04 feb 2012 12:09

Jeg er enig med smut25 i de overvejelser, som han har.
Jeg har fundet disse 2 link om træs forbrænding.
http://www.videncenter.dk/groenne%20tra ... e-DK06.pdf
http://pellets.force.dk/dk-teknik_docs/ ... f&pdf=true
og for at få dine gasser til at brænde (pyrolyse) må du ikke kvæle dit bål. Det kan derfor være en fordel at ha en buffertank som kan udligne forbrug og produktion i varmesystemet. Ideelt vil man så med et tænd/sluk-fyr, lade fyret producerer varmen mest økonomisk, Fylde overskudet over i bufferet, Fyret slukker så når bufferen er fyldt nok op. Huset bruger nu varmen fra bufferen og når bufferoverskudet er ved at være brugt starter fyret igen og varmer hus og buffer op igen. Træ skal jo helst brænde jævn og godt uden iltunderskud, når det brænder.

timkenneth
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 723
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Fremviser gerne i postnummer: 6980
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Modtaget likes: 3 gange

Hvor langt kan man tillade sig at gå ned i kedeltemperatur

Indlæg af timkenneth » 04 feb 2012 12:38

du kan også få problemer med røgtemp ved at sænke kedel temp så meget. men hvis du har en god skorsten er det jo ligemeget


Brugeravatar
Thomas83
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 454
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse

Hvor langt kan man tillade sig at gå ned i kedeltemperatur

Indlæg af Thomas83 » 05 feb 2012 07:45

Tak for jeres svar, men jeg forrstår ikke helt hvor i vil hen med de uafbrændte gasser osv.
I min verden er forbrændingen fuldstændig ens om den stopper ved 55 grader eller 67 kedeltemperatur :shock:
Det jo ikke selve forbrændingsindstillingerne og sådan der ændres på.
Og det med kondensen må da først være aktuelt, ved for stor forskel mellem kedel top og bund :lol:

Eller har jeg bare totalt misforstået noget??? 8)
Online fyrdata: http://thomas83.stokerlog.dk
Sonnenkraft Solvarme 5stk Idmk paneler,Sks c3 styrring, 1500l akkumuleringstank i fyrrum
og 400l vvb i huset.
Solcelleanlæg: 6Kwh - 30stk Himin hg200 paneler og Sma Sunny Tripower 6000tl inverter 38° stik syd

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange

Hvor langt kan man tillade sig at gå ned i kedeltemperatur

Indlæg af MichaelK » 05 feb 2012 10:16

Nej, jeg mener ikke Du har misforstået noget :great: Men der er nogle af indlæggene, der roder
brændefyring sammen med pillefyring. Med et pillefyr er det jo mængden af brændsel, styringen
sender ind i brænderen (sammen med lufttilførselen), der afgør den aktuelle ydelse.

Fastbrændselsfyr udstyres jo normalt med akku-tank, for at man kan køre med fuldt knald på, for
at opnå en så effektiv forbrændning som muligt. Uden på lukke for luften, så der sker den omtalte
ufuldstændige forbrænding af gasserne.

Ang. kondens, så kan man læse flere steder herinde på forummet, at det skulle være ligemeget
med temperaturen for fremløb og returløb. Bare temperaturforskellen IKKE overstiger 15 grader.



Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

snubbi
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
Geografisk sted: kalundborg
Modtaget likes: 1 gang

Hvor langt kan man tillade sig at gå ned i kedeltemperatur

Indlæg af snubbi » 05 feb 2012 18:02

hej thomas
pas på din retur ikke bliver for kold i pilevangen , min var godt nok ikke monteret med en shunt kedelen holdte kun 4 1/2 år . den blev svejst 4 gange før den blev skrote .

Brugeravatar
Thomas83
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 454
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse

Hvor langt kan man tillade sig at gå ned i kedeltemperatur

Indlæg af Thomas83 » 05 feb 2012 19:52

Snubbi jeg har et fint shunt på og den ligger på ca. 58grader
4 ½ år er dæleme ikke lang tid :cry: hvad kostede den pilevang du købte den gang?
Online fyrdata: http://thomas83.stokerlog.dk
Sonnenkraft Solvarme 5stk Idmk paneler,Sks c3 styrring, 1500l akkumuleringstank i fyrrum
og 400l vvb i huset.
Solcelleanlæg: 6Kwh - 30stk Himin hg200 paneler og Sma Sunny Tripower 6000tl inverter 38° stik syd

EKP
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 676
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Brændsel: En pind her og en sæk der
Fremviser gerne i postnummer: 9800
Dagligt forbrug: Svært at sige
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Modtaget likes: 1 gang

Hvor langt kan man tillade sig at gå ned i kedeltemperatur

Indlæg af EKP » 05 feb 2012 20:06

MichaelK » 05 Feb 2012, 10:16 skrev:Nej, jeg mener ikke Du har misforstået noget :great: Men der er nogle af indlæggene, der roder
brændefyring sammen med pillefyring. Med et pillefyr er det jo mængden af brændsel, styringen
sender ind i brænderen (sammen med lufttilførselen), der afgør den aktuelle ydelse.

Fastbrændselsfyr udstyres jo normalt med akku-tank, for at man kan køre med fuldt knald på, for
at opnå en så effektiv forbrændning som muligt. Uden på lukke for luften, så der sker den omtalte
ufuldstændige forbrænding af gasserne.

Ang. kondens, så kan man læse flere steder herinde på forummet, at det skulle være ligemeget
med temperaturen for fremløb og returløb. Bare temperaturforskellen IKKE overstiger 15 grader.



Mvh.
Helt enig med Michael.

Hvis du har shunt på kedlen (og det har du selvfølgelig) så burde det ikke været et problem at gå ned i ydelse. For mig at se gælder det om at have en ydelse der er lav men at man kan holde varmen (du skal også være opmærksom på din vvb. der gerne skal have 60 grader). Hold øje med temperaturen på returen og røg så er det muligt du ender med at spare lidt piller.
Emil