Hejsa, sad lige og tænkte lidt...
Hvis jeg nu har opvarmet mine 1200ltr fra 25-80grader på 3,5t og huset samtidig har brugt 35kw...
Hvor meget har kedlen så produceret?
:oops:

Udregning af virkningsgrad...

: 07 nov 2011 22:50
af pelle
Zarge » 07 Nov 2011, 22:45 skrev:Hejsa, sad lige og tænkte lidt...
Hvis jeg nu har opvarmet mine 1200ltr fra 25-80grader på 3,5t og huset samtidig har brugt 35kw...
Hvor meget har kedlen så produceret?
:oops:
Hej Zarge... der skal 1,162 w til at hæve en liter vand en grad..Så er det bare i gang med lommeregneren..
Det er sådan at 1 kcal hæver en liter vand en grad..
mit tal er så blot omregnet til w. Der skal 860 kcal til 1 kw..

Udregning af virkningsgrad...

: 07 nov 2011 22:57
af Zarge
humm vil det så sige at kedlen yder ca 32KW...
1200*(80-25)*1,162=76,692KW + 35KW=102KW/3,5t=32KW...

Er det korret forstået?

Udregning af virkningsgrad...

: 07 nov 2011 23:03
af pelle
Zarge » 07 Nov 2011, 22:57 skrev:humm vil det så sige at kedlen yder ca 32KW...
1200*(80-25)*1,162=76,692KW + 35KW=102KW/3,5t=32KW...

Er det korret forstået?
ja... :great:En god kedel du har der..

Udregning af virkningsgrad...

: 07 nov 2011 23:12
af Zarge
ja det er jo så det er undrer mig, for den ligger mellem 80-85 med setpunkt 90, og før har jeg oplevet at den lå omkring 88-90 ...

Udregning af virkningsgrad...

: 07 nov 2011 23:26
af Flemmingth
Hey Zarge,
Hvornår har du sidst renset blæseren ?
For noget tid siden oplevede jeg, at Vigas'en ikke rigtigt ville "varme igennem". En grundig rensning af røgrør mv. hjalp ikke. Fandt ingen uregelmæssigheder i luftsystemet. Blæseren får engang imellem en tur med trykluft, men da jeg nu havde L..... skilt ad, så blev blæseren grundigt vasket med vand og sæbe (altså kun blæserhjulet :wink: ). DET HJALP !
Trykluft tager ikke alt møg, og det der bliver siddende gør overfladerne på blæserhjulet ru (= mindre luft).

Udregning af virkningsgrad...

: 08 nov 2011 07:13
af Zarge
Hej Flemming, hele kedlen fik en overhaling i søndags, havde blæseren af, og der og kanalerne fik med trykluft... Har godtnok ikke prøvet at vaske den... Men tror nu den får luft nok, har justeret frem og tilbage, og som den står nu er det et stort flammehav i dyssen, og røg temperaturen er helt oppe på 250-270 grader selvom jeg har turbolatore i alle rør... Så det ersomom den ikke kan optage varmen...( den fik også med boremaskine børsten,og rørene så fine ud...) men omvendt kan jeg vel hellere ikke forvente mere en de 32kw som jeg har regnet mig frem til... Syntes bare den har kørt bedre... Måske brændet var bedre, men har det noget at sige når bare den er ild og varme i røgen nok?

Udregning af virkningsgrad...

: 08 nov 2011 07:29
af Havmand
Og dine 1200 liter er 80 grader i både top og bund ?
Endvidere virker dit stokerlog link ikke :)

Udregning af virkningsgrad...

: 08 nov 2011 08:17
af Zarge
Det skulle den være... Ved ikke hvad det er med linket, når jeg skriver det i adresse feltet kommer jeg en sjælden gang til den almindelige forside men som regel til den rigtige, men stokerpro vil ikke se den som link...:-(

Udregning af virkningsgrad...

: 08 nov 2011 08:27
af Ulrik
prøv at sætte http:// foran ;)