ÆÆÆhh hvad for noget???

Ordet er frit
Snak om lige hvad du har lyst til
Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange

ÆÆÆhh hvad for noget???

Indlæg af Landlyst »


Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
15
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange

Re: ÆÆÆhh hvad for noget???

Indlæg af Zarge »

så vidt som jeg har forstået sænker de frem/retur fra 70/40 til 65/35 så jeg mon ikke de fleste anlæg kan klare det... ;-)
Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange

Re: ÆÆÆhh hvad for noget???

Indlæg af Landlyst »

Det bliver forbudt at have cirkulerende vand til at varme brugsvandet op med. Derfor skal varmeanlæggene have et anlæg med elkabler installeret til at opvarme brugsvandet.
Det var særligt denne del..... :shock: flower.gif
Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
15
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange

Re: ÆÆÆhh hvad for noget???

Indlæg af Zarge »

humm sorry den havde jeg ikke lige fanget... skimmede bare hurtigt teksten igennem... havde nemlig lige været et indslag om det i radioen... ;-)
Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange

Re: ÆÆÆhh hvad for noget???

Indlæg af Landlyst »

hehe der har jeg ikke lige lyttet med.... Men det lyder da helt hen i hampen..... Men jo okay det var måske et incitament til at montere solceller?

Brugeravatar
majland
Stoker XI
Stoker XI
17
Indlæg: 596
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9632
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 11 gange

Re: ÆÆÆhh hvad for noget???

Indlæg af majland »

Hvis fremløbstemperaturen bliver for lav er det jo ikke muligt at varme vvb'en tilstrækkeligt op til at undgå legionelle.

Der skal afair kunne holde de 55grader ved vandhanen og det skal nok give udfordringer i større ejendomme ...

Men jeg gør det alleredee. Jeg varmer VVB'en med centravarmevandet såfremt det er varmt nok (fyret er slukket nu og det er kun solvarmen der varmer). Kan min set temperatur ikke nåes varmes det sidste med el.
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange

Re: ÆÆÆhh hvad for noget???

Indlæg af Landlyst »

Jow meen ligefrem forbudt at ha cirkulerende vand til brugsvands opvarmning?? Det lyder ikke specielt økonomisk....
Brugeravatar
majland
Stoker XI
Stoker XI
17
Indlæg: 596
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9632
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 11 gange

Re: ÆÆÆhh hvad for noget???

Indlæg af majland »

Tror også artiklen er udtryk for lidt journalistiske frihedsgrader... Måske det er cirkulation på brugsvandet der skal udfases ?

Mon ikke der kommer noget information fra hesten selv: http://www.energiviborg.dk/
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange

Re: ÆÆÆhh hvad for noget???

Indlæg af Landlyst »

Ved det ikke ... læser det bare som om at man ikke må opvarme brugsvand med fjernvarmen men skal bruge elpatron... ??

Har kigget på viborgfjermvarme.dk der står ikke noget...
levi

Re: ÆÆÆhh hvad for noget???

Indlæg af levi »

Ummidelbart vil jeg tro det her handler om afkøling.

Hvis man ikke har nok afkøling på anlægget, - så bliver man straffet, - og fjernvarmeværket får for varmt vand retur.

Hvis man KUN har cirkulation på sin beholder/veksler til brugsvand, - så er afkølingen ikke god, - da fjernvarme har en meget høj flow hastighed.

Problemet er nok at fjernvarmeværkerne gerne vil lukke mere ned i sommermånederne, - så deres driftsøkonomi bliver bedre, - og deres kedler får bedre vilkår.

Det er ihvertfald den eneste logiske forklaring jeg lige kan se, - og hvis det er det der er årsagen, - så syntes jeg tiltaget er godt!

Istedet for el til varmt vand om sommeren, - ligger den jo lige til højrebenet at få installeret solvarme!

N.B. Forøvrigt kan man spare mange penge ved at lukke for fjernvarmen om sommeren, - da det netop er her man typisk bliver straffet for - for lav afkøling.

Besvar