Hej
Jeg vil mont et motorværn på min kompressor men jeg ved ikke hvilken str amp.
Motoren er en 7,5 hk/5,5kw.
Jeg har et liggene der går til 10 amp er bare ikke klar over om det er stort nok.
Mvh Brian
Motorværn
-
- Stoker XI
- 14
- Indlæg: 585
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Motorværn
lidt afhængig af hvilket fabrikat at motor er skal du bruge et motorværn på ca 10-11 amp hvis du starter den direkte op uden brug af stjerne trekant start
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
-
- Stoker IV
- 17
- Indlæg: 125
- Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
- Mit fyr: Twin Heat M20I
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller
- Geografisk sted: Sønder Jylland
- Jan_Al
- Stoker X
- 15
- Indlæg: 486
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Motorværn
Prøv og kig på datapladen på motoren, så skulle du gerne kunne se hvad det skal stilles på. Hvis der f.eks står 17.3/9.9A så skal den stilles på 9.9A.
-
- Stoker II
- 13
- Indlæg: 57
- Tilmeldt: 14 feb 2011 18:55
- Mit fyr: Woddy 16kW på Opop418
- Areal: 300
- Brændsel: piller og træ
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 8-10 ton piller
- Geografisk sted: 9510
Re: Motorværn
Hej
Hvis man ikke kan aflæse fuldlaststrømmen på mærkepladen, men ved hvor mange kW motoren er på, så kan man gange kW med 2. Det er kun en tommelfinger-regel, men man går ikke helt galt i byen med den. Eksemplet her: 5,5kWX2=11Amp.
Mvh. Søren
Hvis man ikke kan aflæse fuldlaststrømmen på mærkepladen, men ved hvor mange kW motoren er på, så kan man gange kW med 2. Det er kun en tommelfinger-regel, men man går ikke helt galt i byen med den. Eksemplet her: 5,5kWX2=11Amp.
Mvh. Søren