Hvilken sikring

Spørgsmål vedr. Bio18 samt det tilbehør der laves til Bio18 Brændere
Besvar
Brugeravatar
Dunker
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 116
Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
Mit fyr: Bio 18 på viadrus
Areal: 157 m2 + 50 værksted
Brændsel: Barlinek piller
Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
Modtaget likes: 1 gang

Hvilken sikring

Indlæg af Dunker » 09 jul 2010 19:09

Hjææælp fra en eltumpe

Hvilken sikring skal jeg sætte i min bio styring, på producentens hjemmeside står der at han sælger 2,5 A sikringer til styringen, i eldiagrammet er der tegnet 3.15 A sikringer ind, og endelig så er det 5 A sikringer der er monteret fra fabrikken. ????????


Brugeravatar
H.S
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 909
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 44 gange
Kontakt:

Re: Hvilken sikring

Indlæg af H.S » 09 jul 2010 21:26

Hej
Mon ikke at 3.15 amp ville passe
hvad sad der i den orginalt ??
men følg producenten / den danske forhandlers anvisning

Hvis man kikker på forbrug alt i fuld drift
Eltænd 425 w + snegl 15 w blæser 45 w + styring 3,5 w ca 488 w / 230 v = 2,13 A og hertil kommer tab osv
så en 2,5 amp T burde kunne bruges
Men følg nu hvad den der har leveret fyret anbefaler ;-))
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190

Brugeravatar
Fyrteknik
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 612
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Mit fyr: RTB

Re: Hvilken sikring

Indlæg af Fyrteknik » 10 jul 2010 21:51

Det er en 2,5 amp sikring som skal bruges og der ligger 2 stk ekstra sikringer i styringen ved levering.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Certificeret RTB - Woody - Ekoheat - Denviro - Vølund - Gejs - Baxi forhandler.
Salg - service og reparation af alle stoker og pillefyr overalt i Danmark.

Brugeravatar
Dunker
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 116
Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
Mit fyr: Bio 18 på viadrus
Areal: 157 m2 + 50 værksted
Brændsel: Barlinek piller
Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
Modtaget likes: 1 gang

Re: Hvilken sikring

Indlæg af Dunker » 11 jul 2010 16:52

J.P.

ja det gør der, og de 2 sikringer der følger med, og som jeg har brugt og i vinters da min cirkulationspumpe blev begravet i sne er på 5 A ligesom de 2 der sad i styringen ved levering derfor var jeg i tvivl :roll:

men det måske derfor der er noget i min styring der er gået, for den kan ikke give strøm til cirkulationspumpen mere selvom den lyser i dioden for at pumpen kører, men kører man med sikringer der er dobbelt så store som foreskrevet går der nok noget til et andet sted før sikringen springer.

syntes så bare det er lidt mærkeligt at pannex putter 5A sikringer i den?????????????????
Ligesom de giver 2 ekstra sikringer med ved lev. på 5A, det må da være en fejl så