Side 1 af 2

overgang?

: 27 sep 2008 18:00
af hkr
Mit næsten nye (1 md) bio18 vælger at slå mit hpfi-relæ ud kort tid efter den er gået i gang.
Dvs. efter tændtiden er gået og den er på vej op i ydelse.
har lånt en "megger" et instrument til at finde overgang fra fase-nul til jordforbindelse.
har målt på snegl og blæser, intet. Har ikke målt på styring da elektronik ikke kan lide mange volt.
Når hpfi er slået til igen, kører fyret fint, dvs. en periodisk fejl, men kun i start.
Er der andre der har oplevet lignende?

Re: overgang?

: 27 sep 2008 18:28
af Fyrteknik
Har oplevet det en gang før, og da var det fordi kunden havde sin combi varmtvandsbeholder på samme gruppe, og derfor slog HFI relæet fra.

Re: overgang?

: 27 sep 2008 18:43
af Julehund
"tændtiden" skriver du!? er det med eltænder?? for hvis der er brændt hul i den (elpatron), kan det giver periodiske fejl!

Re: overgang?

: 27 sep 2008 20:08
af hkr
ja, det er med eltænder...men den er sku´ helt ny........må hellere kigge igen...

Re: overgang?

: 27 sep 2008 20:10
af Julehund
vrid meggeren om på 1000v hvis den kan!!! det kan finde alle fejl!! men afmonter delene inden!! new24

Re: overgang?

: 27 sep 2008 20:17
af Ole S.
hkr skrev:Mit næsten nye (1 md) bio18 vælger at slå mit hpfi-relæ ud kort tid efter den er gået i gang.
Dvs. efter tændtiden er gået og den er på vej op i ydelse.
har lånt en "megger" et instrument til at finde overgang fra fase-nul til jordforbindelse.
har målt på snegl og blæser, intet. Har ikke målt på styring da elektronik ikke kan lide mange volt.
Når hpfi er slået til igen, kører fyret fint, dvs. en periodisk fejl, men kun i start.
Er der andre der har oplevet lignende?
Hej

Yden at være trikker, vil jeg da ikke mene at det er overbelastning, skulle den så ikke slå sikringen og ikke HPFI??? Og en overbelastning vil vel også vil vel også højest sandsynligt ske under el-tænding, da det vel er der der bruges aller mest strøm...

Prøv evt. at tage din snegl fra i styringen, og så måske stå og "håndfodre den" imens den varmer op, så kan du måske udelukke den eller det modsatte.

Ps: Du kan vel udelukke eltænder da det sker EFTER den har kørt, eller har jeg misforstået???

Re: overgang?

: 27 sep 2008 20:23
af Troldmand.
Hej
Er fyret et 230V eller er det trefaset????Er fyret 230V prøv at vende stikket i stikkontakten. EVT. prøv at vende stikke til Cir-pumpen.
Er fyret jordet korrekt/godt nok????
Hvis intet hjælper, tror jeg jeg vil prøve en anden styring. En frekvensomformer, som er i styringen kan til tider være nogle mærkelige skabninger at have med at gøre.
Ang. tændetiden, den er ikke slut når styringen viser det. På min Multi styring, kører der en svag strøm på tænderen konstant.

Re: overgang?

: 27 sep 2008 20:26
af Ole S.
Troldmand. skrev:Ang. tændetiden, den er ikke slut når styringen viser det. På min Multi styring, kører der en svag strøm på tænderen konstant.
Hej
Det var jeg så ikke lige klar, men så piller man da også bare den fra i styringen, så er den også udelukket...

Re: overgang?

: 27 sep 2008 21:22
af Julehund
den svage strøm, skyldes sikkert støj kondesator over et solid-state relæ..
(korekt jord er jo et must som trold skriver!)
tror det er noget jeg har oplevet før, en hel række lamper (udv. 300m i alt, fra hpfi til sidste lampe) og når lamperne slukkede, slog den relæet fra! (løst med et selektiv relæ)
men det er nok din jord den er gal med! få din trikker ud og teste både jord og hpfi, (hpfi relæet kan jo være for følsomt)

Re: overgang?

: 28 sep 2008 11:53
af hkr
tak for svar, der er noget at gå videre med.
det er220v forsyning, cirk.pumpe sidder ikke i nærheden.
skal lige sige den han kørt upåklageligt i 3 uger.
men vil forsøge at frakoble div. og prøve at fejlsøge den vej.....