Bio 18 styring låser
Mit styring er begyndt at låse ved 31% ydelse, hvilket ikke er nok da anlæget har været nede i nat og derfor har en kt på 36 grader. styringen har aldrig gjort dette, og den virkede perfekt i går, nogle som har oplevet noget ligende
- Ole S.
- Stoker XVI
- 17
- Indlæg: 1876
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
- Areal: 105+40 uisolværksted
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
- Geografisk sted: Nordjylland
Re: Bio 18 styring låser
Hej
Har du prøvet at tage den ud at stikkontakten et øjeblik, måske det kan resete den på en måde.
Har du prøvet at tage den ud at stikkontakten et øjeblik, måske det kan resete den på en måde.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
-
- Stoker IV
- 15
- Indlæg: 144
- Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
- Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
- Areal: hus 85m2+48m2 kælder
- Brændsel: flex heat
- Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: brædstrup
-
- Stoker IV
- 15
- Indlæg: 144
- Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
- Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
- Areal: hus 85m2+48m2 kælder
- Brændsel: flex heat
- Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: brædstrup
Re: Bio 18 styring låser
det virkede ikke. starter på 3% og modulerer hurtigt op til 31% hvor den låser, øv øv så er det nok en ny styring der skal til
- Ole S.
- Stoker XVI
- 17
- Indlæg: 1876
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
- Areal: 105+40 uisolværksted
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
- Geografisk sted: Nordjylland
Re: Bio 18 styring låser
Hej
Og du har selvfølgelig tjekket alle indstillinger at der ikke er noget i opsætningen der har ændret sig, så det blokerer for den videre modulering. F.eks Kedel temp. røg temp. Hvis ikke så send J.P. en PB.
Og du har selvfølgelig tjekket alle indstillinger at der ikke er noget i opsætningen der har ændret sig, så det blokerer for den videre modulering. F.eks Kedel temp. røg temp. Hvis ikke så send J.P. en PB.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
-
- Stoker IV
- 15
- Indlæg: 144
- Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
- Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
- Areal: hus 85m2+48m2 kælder
- Brændsel: flex heat
- Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: brædstrup
Re: Bio 18 styring låser
Kedel temt 62
røg 340
luft 101
Alle indstillinger er de samme som de plejer at være
røg 340
luft 101
Alle indstillinger er de samme som de plejer at være
-
- Stoker XVI
- 16
- Indlæg: 1945
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Bio 18 styring låser
Måske din temperaturføler er stået af. Styringen står ikke bare sådan af. Det er gode sager, tåler bare ikke et lyn, så... hav altid en ekstra styring liggende.
-
- Stoker IV
- 15
- Indlæg: 144
- Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
- Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
- Areal: hus 85m2+48m2 kælder
- Brændsel: flex heat
- Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: brædstrup
Re: Bio 18 styring låser
Når jeg lader bio styre min cirkulationspumpe stiger kt op til 50 grader som også er set pungt for pumpen, denne kører lidt temp falder pumpen stopper og temp stiger langsomt igen, har prøvet at håndfodre fyret sammen med at spjældet ved blæseren var helt åbent, da steg røg temp til 206 grader så denne er heller ikke def
-
- Stoker XVI
- 16
- Indlæg: 1945
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Bio 18 styring låser
Spjældet ved blæseren har / må ikke have nogen virkning når du "KUN" brænder piller så... væk med det - luk det helt op. Styringen skal klare det hele, og det kan den gøre meget perfekt. Pumpen -. prøv da lige og sætte den over i et stik forsig selv.
-
- Stoker IV
- 15
- Indlæg: 144
- Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
- Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
- Areal: hus 85m2+48m2 kælder
- Brændsel: flex heat
- Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: brædstrup
Re: Bio 18 styring låser
pumpen sad for sig selv i morges, men så er kt kun ca 36 grader, havde en ide om at der nok hurtiger kom varmt vand hvis kedlen kunde holde 50 grader og så pumpen kun kørte en gang i mellem.
Jeg synes at det er meget mystisk, har osgå prøvet at lade styringen genstarte på sine oprindlige montørindstillinger men uden held. Ringer til jan ved vvs experten i hedensted i morgen for at få ombyttet min styring eller opdateret den med softvære eller evt at de kan nul stille den
Jeg synes at det er meget mystisk, har osgå prøvet at lade styringen genstarte på sine oprindlige montørindstillinger men uden held. Ringer til jan ved vvs experten i hedensted i morgen for at få ombyttet min styring eller opdateret den med softvære eller evt at de kan nul stille den